Page 1 sur 1

Posté : mer. nov. 09, 2011 11:44 am
par Samounet
Bonjour,

J'ai un ballon dont la mesure de température doit apparemment se faire en applique, car il n'y a pas de conduits pour les sondes.

Ces appliques sont des règles boulonnées sur la cuve.

Quelle type de sonde utiliser et comment les mettre en oeuvre ?

A+++

Posté : jeu. nov. 10, 2011 20:30 pm
par regis
Bonjour.
Moi j'opterai pour des sondes circulaires "doigt de gant" enduites de pate thermique.

Slts.

Posté : jeu. nov. 10, 2011 22:25 pm
par ramses
bonsoir a tous,

ben tu glisses une sonde du style PT100 ou PT1000 sous le bord en V de la petite tole .

c'est "l'elasticite" de la patte en tole qui permet, en serrant les 2 ecrous, un bon maintien et un bon contact "thermique". Voila ce que ca donne en coupe :

Image

bien a vous tous

Posté : ven. nov. 11, 2011 9:20 am
par Samounet
Bonjour,

Super !

Merci

A+++