Posté : sam. janv. 28, 2012 20:31 pm
par youn260
bonsoir
je viens de récupérer deux vannes trois voies avec les deux régulations et les capteurs de température de marque
STAEFA control system dimo DRHX22 pour la régulation
SCS thermic :DAT2P pour les vannes
il n'y a pas de moteur sur les vannes c'est des solénoides en 220 v
comme j'ai pas envie d'utiliser la régulation d'origine
puis les commander avec un automate ou plus précisement avec un arduino
soit en mélangeuses de préférence soit en TOR
j'ai pas envie de les démonter pour comprendre comment elles fonctionnent
dessous la vanne c'est écrit:SCS DIN 20 PN 6
je continue de stocker du matos il ne me manque plus grand chose
merci d'avance
Posté : sam. janv. 28, 2012 20:43 pm
par youn260
bonsoir
la photo du matos
Posté : sam. janv. 28, 2012 20:56 pm
par youn260
la photo
Posté : dim. janv. 29, 2012 0:07 am
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,
oui ce sont bien des vannes à moteur thermique (pas un diésel ni à essence

)
mais c'est une résistance lorsque qu'elle est sous tension qui chauffe un bulbe qui commande l'ouverture de la vanne qui se referme toute seule en absence de courant.
donc ouverture par présence de courant (220 v)
et fermeture en absence de courant
Posté : dim. janv. 29, 2012 10:52 am
par youn260
bonjour bernard
j'ai pensé a tout mais pas a ça
c'est sur avec 12watts
alors plus ça chauffe plus c'est ouvert
je crois que mes neurones vont exploser
comment faire pour piloter:
ça doit etre du 0-10V mais sous quelle intensité
c'est encore un domaine que j'ai pas exploré
je vais etre obligé de garder les régulations d'origine??? elles me font peur!!!!!!
Posté : dim. janv. 29, 2012 12:50 pm
par remi.450
Bonjour,
Bernard vient de le dire. C'est une tension de 220v pour la piloter.
Le temps d'ouverture est très long, plusieurs minutes si la tension est permanente.
Pour réguler ce type de vanne on peut la commander en chrono-proportionelle. C'est à dire avec des trains de 220 v de quelques secondes à quelques minutes.
Pas question de 0/10 v.....
PS : en tournant la grosse bague, on force l'ouverture manuelle.
Rémi
Posté : dim. janv. 29, 2012 16:17 pm
par youn260
bonjour
vanne fermée pas de courant
vanne ouverte courant( chauffée) tout le temps
pour règler il faut envoyer du courant de temps en temps
toujours en 220v
pour pas avoir trop d'écarts il faut lisser et anticiper
avec un arduino et un optocoupleur ou mofset(mosfet?) je dois y arriver
je vais bien trouver
il y a peut etre moyen de récupérer qqchose sur la régule j'ose pas trop la démonter a moins de m'en servir?
Posté : dim. janv. 29, 2012 19:33 pm
par remi.450
Pour info je ne connais pas la fonction spécifique d'un régulateur DRHX22.
Mais les 2 derniers chiffres veulent dire "commande tout ou rien" avec des contacts libre de potentiel. J'ai connu d'autre régulateur de cette marque.
Par contre si pas de sonde, cela va être dur de réutilisation.
Rémi
Posté : dim. janv. 29, 2012 23:16 pm
par youn260
bonsoir
merci de vous intéresser a ce matériel
j'ai 2 sondes:
celle température de départ en 1 et 2
celle température extérieur 2 et 3 ??????????
après je sais plus ce qu'il faut mettre en haut
il y a des pictogrammes que je comprend pas il y d'autres entrées je suppose un thermostat peut etre ,un autre capteut température intérieure,une horloge,un cumulus je sais pas
en bas j'ai la commande pour la vanne et le circulateur et l'entrée 220 v
j'avais envie de me passer de cette régulation
c'est peut etre idiot surtout si j'arrive a la domestiquer
Posté : lun. janv. 30, 2012 12:05 pm
par Tarassac
Bonjour,
Je ne sais pas de quoi vous parlez, car moi je n'ai vu que la photo de la V3V et rien d'autre!!
Y-a-t-il un fichier de la regul que je n'aurai pas vu??
Hervé
Posté : lun. janv. 30, 2012 17:25 pm
par youn260
bonjour
j'avais détaillé a l'introduction(j'avais déja oublié)
voici la photo
Posté : lun. janv. 30, 2012 20:22 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir
tu ne peux pas nous faire aussi une photo des connexions avec les fameux pictogrammes
Posté : mar. janv. 31, 2012 0:00 am
par youn260
bonsoir tout le monde
j'ai du travail a redimentionner les photos ça me remet dans le bain
Posté : mar. janv. 31, 2012 20:05 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,
comme tu le dis plus haut,
en 1 , 2, 3, tu as tes sondes départ chauffage et extérieure
en 14, 15 tu as la commande du circulateur
en 18, 19, la commande de la vanne mélangeuse thermique
quand au autres sortie ou entrée en haut à droite ce sont des commandes externes pour par exemple une horloge pour abaissement nocturne.