salut à tous,
pour ce 2ème post, je soumets à votre sagacité une photo qui présente la sortie vers le ballon tampon. le problème c'est qu'il y a 2 sorties et que c'est seulement celle du bas qui va vers le ballon de dilatation. je n'ai pas identifié la sortie horizontale et je n'en trouve aucune mention dans toute la doc que j'ai lu (plusieurs fois).
soyez indulgent, ne me collez pas la honte.
seb
sortie non identifiée
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- papoune47
- Apprenti Solaire
- Messages : 385
- Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
- Localisation : agen 47
Bonsoir,
C'est la sortie ou va s'écouler l'eau lorsque la pression de ton installation va dépasser la pression indiqué sur ta soupape (pression indiquée sur le dessus du bouton noir).
Tu devra récupérer cette eau dans un récipient en plastique surtout s'il y a du glycol ds l'eau (norme oblige).
C'est la sortie ou va s'écouler l'eau lorsque la pression de ton installation va dépasser la pression indiqué sur ta soupape (pression indiquée sur le dessus du bouton noir).
Tu devra récupérer cette eau dans un récipient en plastique surtout s'il y a du glycol ds l'eau (norme oblige).
Modifié en dernier par papoune47 le lun. févr. 13, 2012 18:45 pm, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
merci pour la réponse rapide.
je rebondis encore un peu sur le sujet car je n'y connais encore rien.
s'il y a pression c'est que les capteurs absorbent trop de chaleur que peut absorber le CE. le glycol se dilate mais le ballon de dilatation ne devrait-il pas absorber cette pression de dilatation ? ou alors ça coule pour ne pas faire exploser le ballon de dilatation et les capteurs ?
comment choisit-on cette pression limite ? oulà, c'est encore flou dans ma tête, va falloir que je potasse le forum et le mode d'emploi.
seb
je rebondis encore un peu sur le sujet car je n'y connais encore rien.
s'il y a pression c'est que les capteurs absorbent trop de chaleur que peut absorber le CE. le glycol se dilate mais le ballon de dilatation ne devrait-il pas absorber cette pression de dilatation ? ou alors ça coule pour ne pas faire exploser le ballon de dilatation et les capteurs ?
comment choisit-on cette pression limite ? oulà, c'est encore flou dans ma tête, va falloir que je potasse le forum et le mode d'emploi.