disjoncteurCE solaire

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

agnes.seb
Newbie
Newbie
Messages : 30
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 18:15 pm
Localisation : 04

Message par agnes.seb »

bonjour à tous,

je vais bientôt mettre en place mon CE solaire. la résistance électrique se branchera sur le tableau à la place de mon CE électrique (heure creuse etc) mais par contre, je vais tirer une autre ligne exprès pour alimenter le "programmateur" du CE solaire qui alimentera le circulateur.
ma question est donc : quel ampérage pour le disjoncteur dédié à cette ligne spécialisée ?
par avance merci.

seb

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Seb et tous,
Quel est le type de ta régulation? (Sa puissance en Watt?)
Quelle est la puissance Maxi du circulateur ?
Tu ajoutes les deux et tu choisit le calibre au dessus (Rappel P (en Watt)= U (230V) * I (en Ampères)
I est la valeur que tu cherches
Normalement un disjoncteur 10 A suffit amplement (2 A peut être insuffisant selon la puissance de ton circulateur)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Il est préférable de mettre un 10A qu'un 2A car celui ci coute 2 à 3 fois plus cher :roll:
J'ose même pas imaginer le prix d'un 1A :-D

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Ottiti,
Et si le 40 A coûte 2 fois Moins que le 10 A tu sautes le pas??? :lol: :lol:
Dans les faits tu as raison, mais je pense que lorsqu'une personne pose ce genre de question mieux vau préciser les raisons du choix sinon :fool2: :urgence:
:cool:
bonne soirée
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 387
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonsoir,
sur le tableau principal un 10A avec un 30mA , si le disjoncteur est repris directement sous le disjoncteur EDF( protection de la ligne en 1,5mm²) et un 2A près du programmateur puissance max: 460W
a+ dd

agnes.seb
Newbie
Newbie
Messages : 30
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 18:15 pm
Localisation : 04

Message par agnes.seb »

je constate avec plaisir que le forum est très réactif, les réponses sont presque données du tac au tac.
je vais donc adjoindre un 2A qui sera lui-même protégé sous le différentiel 30mA.
ça tombe bien car j'avais celui de la VMC dont je ne me suis jamais servi (car pas besoin de VMC dans la maison).
merci à tous.
je jetterai quand même un oeil sur la puissance du circulateur...

seb

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

bonsoir

"ligne exprès pour alimenter le "programmateur" du CE solaire qui alimentera le circulateur.
..... quel ampérage pour le disjoncteur dédié à cette ligne spécialisée ?"


dans le tertiaire le circuit de protection des automates et des organes technique et séparé,
- une protection pour le microcontrôleur ( sans différentielle mais avec parafoudre/surtension)
- une protection pour pompe et vanne

..... donc pourquoi pas un 2A et un 10A :grin:
et parasurtenseur bien sur http://www.paratronic.info/ressource/ca ... /pm220.jpg

A+

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="BALAJOL"]Bonsoir Ottiti,
Et si le 40 A coûte 2 fois Moins que le 10 A tu sautes le pas??? :lol: :lol:
Dans les faits tu as raison, mais je pense que lorsqu'une personne pose ce genre de question mieux vau préciser les raisons du choix [/quote]

Certe mais tu avais déjà donné la réponse, je l'ai confirmé c'est tous avec une touche d'humour 8-)
2A ça fait à la louche 440 W donc un gros circulateur tous de même :roll:
Bon c'est aussi un moteur et au démarrage le pic d'intensité peut être important j'ai lu 6 fois la Pw nominale en page 23 de ce document
http://www.watersanitationhygiene.org/R ... ACF%29.pdf
Donc cela fait un circulateur de 440/6 = 73W cela peut être limite

Un 10A ne posera pas de soucis

A+

Edition apres lecture de la réponse de Ezza

c'est pas gentil de se moquer :lol:
Modifié en dernier par Ottiti le mar. févr. 28, 2012 22:54 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 387
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Re attention ne pas confondre la protection thermique du disjoncteur 2, ou 10A) et la protection magnétique ( courbe L;2In , C4In , D10In ) qui sont les intensités supportée au démarrage de moteurs.
a+ dd

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="papoune47"]Re attention ne pas confondre la protection thermique du disjoncteur 2, ou 10A) et la protection magnétique ( courbe L;2In , C4In , D10In ) qui sont les intensités supportée au démarrage de moteurs.
a+ dd[/quote]

Houlla cela deviens ardu :-D

Plus simple et en résumé agnes.seb peut:

- Essayer avec le 2A

- Si ça disjoncte il met un 10A

:cool:
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2663
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

en fait je pense que vous faites fausse route en "analysant" le probleme sous cet angle !

Un disjonteur est la uniquement pour proteger la ligne, il doit donc etre adapte a la section qui compose cette ligne. Maintenant, il n'est pas interdit de reduire la valeur de cette protection, mais ca ne changera de toute facon rien au niveau protection des equipements qui se trouvent derriere.

Personnellement, je trouve dommage de "perdre" des Amp potentiellement utilisables sur un point d'alimentation, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin, meme passagerement ...

Maisbon, ce n'est que mon avis hein ! :oops:

Bien a vous tous

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour Tous,


[quote="papoune47"]Re attention ne pas confondre la protection thermique du disjoncteur 2, ou 10A) et la protection magnétique ( courbe L;2In , C4In , D10In ) qui sont les intensités supportée au démarrage de moteurs.
a+ dd[/quote]

Dans le cadre de moteurs plus puissants ok, mais je pense que pour un circulateur, la puissance réduite permet d'utiliser du matériel "grand public" coube C qui sont amplement suffisants.

@RAMSES: Effectivement vu sous cet angle tu as parfaitement raison.
Pour ma part, je suis alimenté sur une prise 16A , sur laquelle j'ai branché une multiprise avec Filtre, protection surtension (Tube à éclats etc..) et disjoncteur 10A (Surement Courbe C) :-)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
ringeval
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 759
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
pour info,ma regul est reliée à un 2 amp., et avec mon installation, j'ai toujours 2 accélérateurs qui fonctionnent en même temps; et pas de problème à ce jour.
thierry

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

bonzour

et puis "le "programmateur" du CE solaire" de agnes.seb et surement équiper d'un fusible a fonte rapide et varistance en entrée ! ........... Non :shock: ....... Aie
..... pas sur que le 10A face sont boulot avec du numérique* :roll: :roll: :roll:

cela n'est que des supposiiiitions, on connait pas "Quel est le type de ta régulation? (Sa puissance en Watt?) " comme le dit Balajol

Atchoum
* les nouveaux composant, la miniaturisation, l'absence de transfo des régulateur numérique fait que les cour-circuit ne sont plus aussi nette, cella se consume :grin:
(du vécue sur une carte électronique d'un groupe froid, les pistes du ci porté au rouge et magnéto ne bouger pas)

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Tous,
A priori Seb est disparu depuis un moment :grin:
Nous nous laissons piéger a faire des plans sur la comète sans avoir plus d'éléments, chacun y va de sa solution avec les éléments qu'il suppose être ceux de notre ami SEB et sa propre expérience.
Mais bon comme diraient nos amis CANADIENS c'est un bon "Remue Méninges". :cool:
Bonne soirée
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »