j'ai pas tout suivi, faudra que je relise...
je précise juste que je ne tiens pas à utiliser une prise existante car je suis à 1,5m à vol d'oiseau du tableau électrique (que j'ai fait que je connais bien). donc si je tire une petite ligne dédié avec 4m de fil c'est pas la mer à boire pour moi et ça sera toujours plus cool d'avoir un disjoncteur dédié au cas où...
il est vrai que j'ai peut être mal compris moi-même ce que je demandais.
est-ce que le disjoncteur doit protéger les fils de la ligne (alors 10A) ou le calculateur (2A j'imagine ?)
je préfère sauver le calculateur...
merci pour les réponses
seb
disjoncteurCE solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- papoune47
- Apprenti Solaire
- Messages : 385
- Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
- Localisation : agen 47
Bonjour,
Normalement le disjoncteur placé en tête, est là pour protéger la ligne sur lequel il est installé. Si tu veux protéger ton calculateur, il faut remettre un disjoncteur ( 2Aou plus en fonction de la puissance de tes appareils ) mais d'autres protections , parafoudre ,varistance etc, protection pour matériel électronique.
bon courage.
dd
Normalement le disjoncteur placé en tête, est là pour protéger la ligne sur lequel il est installé. Si tu veux protéger ton calculateur, il faut remettre un disjoncteur ( 2Aou plus en fonction de la puissance de tes appareils ) mais d'autres protections , parafoudre ,varistance etc, protection pour matériel électronique.
bon courage.
dd
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour tous,
Pas facile de faire la part des choses
Pour une ligne dédiée de 4m Maxi (1'5m à vol d'oiseau), Une première protection à 10A puis une 2 ème presque immédiatement à 2 A
Dans ce cas, personnellement je partirai directement avec celle 2A et tout baigne.
Il sera toujours possible de rajouter un 10A par la suite si nécessaire.
Pour la protection de la régulation, j'ai abordé le sujet dans l'autre poste concernant la mise à la terre des capteurs (Sujet encore plus ardu )
Cordialement
Bertrand
Pas facile de faire la part des choses
Pour une ligne dédiée de 4m Maxi (1'5m à vol d'oiseau), Une première protection à 10A puis une 2 ème presque immédiatement à 2 A
Dans ce cas, personnellement je partirai directement avec celle 2A et tout baigne.
Il sera toujours possible de rajouter un 10A par la suite si nécessaire.
Pour la protection de la régulation, j'ai abordé le sujet dans l'autre poste concernant la mise à la terre des capteurs (Sujet encore plus ardu )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)