Vanne 3 voies question sur montage

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Bonjour tous.

En parcourant le site j'ai vu qu'un apperien avait utilisé des vannes de chez RGB sprl.
j'ai donc commandé une vanne DB-VZ3-15CA.
A l'observation de cette vanne je vois qu'une sortie est sous dimensionnée par rapport à l'autre (diametre inferieur).A<B
ON peut supposer que le débit sera diminué.
Compte tenu de mon schema, est-elle adaptée?

Je veux utiliser cette vanne pour mettre le ballon solaire en série sur le stock chaudiere en fonction de la température.

je joins la notice de la vanne.
mon tel si besoin par MP

merci d'avance de me donner quelques eclaircissements,je n'en ai jamais monté.
Cordialement
Christian

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Les voila , a pied et par st jacques de compostel.

ENFIN

christian
Fichiers joints
img042.jpg
img043.jpg

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Bonsoir tous.

j'ai repris le post concernant les V3V.
Fotourefaire dit utiliser ce type de vanne en tout ou rien;ce qui me conviendrai.
Mais la question reste posée:pourquoi une difference de diametre sur les passages A et B.A est en 12 a vue de nez et B est en 16/18.
Je pense que si A est dirigé vers le ballon je n'aurai aucune pression.

J'avoue que j'ai du mal a saisir,votre aide sera la bienvenue.

cordialement
christian

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

salut Christian

Je n'ai pas fait gaffe à cela, mais je regarderai dans la journée s'il m'en reste une en stock et je te dirai...
Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu veux faire et encore moins ton schéma (par exemple, ta v3v a 4 traits ?):
1- ta v3v tu veux la mettre à la sortie ECS de ta chaudière pour partir directement vers le réseau ECS ou bien entrer dans ton ballon solaire
ou bien
2- ta v3v va servir à utiliser directement l'ECS du ballon lorsque celui ci est à température ou sinon à préchauffer l'EFS via le ballon puis la porter à température avec ta chaudière ?
J'ai fait un petit schéma mais je ne suis pas sûr que c'est cela que tu veux faire
A+
Fotourefair
Fichiers joints
img043_christianPellet_modifSB.jpg
Modifié en dernier par fotourefair le dim. mars 25, 2012 8:22 am, modifié 1 fois.
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Je pense que si A est dirigé vers le ballon je n'aurai aucune pression.
Dans une V3V les voies A et B sont identique en débit. Et AB est la somme des débits de A et B.
Une chose importante pour une V3V est le KV de vanne. Pour cette V3V il est de 3,3.
Ce qui veut dire qu'il y a une chute de pression de 1bar pour un débit de 3,3 m3/h. Si le débit est de moitié la chute de pression se divise par 4 soit 0,25 bar.
Rémi

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

bonjour Fotourefair et merci pour la rapidité d'intervention.

Ce que je veux faire c'est:
1) si la t° ballon>a chaudiere : alim efs du ballonavec retour chaud dans chaudiere pour complément.
2)si t°bal<T°chaud :alim efs directe de la chaudiere.

j'ai refait un petit schemas que je joins.

dans ce cas de figure faut-il rajouter un clapet a/r sur la sortie chaude du ballon avant connexion entrée froide chaudière.je ne pense pas mais mes compétences sont plus que limitées.

Je pensais aussi (c'est patrick07 qui m'en as donné l'idée lors d'une discussion ) faire une boucle de recirculation pour réchauffer (si T)bal>T° chaud)l'eau de la chaudiere pour éviter qu'elle se mette en route.
Quel type de circulateur faut-il?

Comment récupérer les données de temp de la chaudiere? on rajoute une sonde ou peut-on brancher la sonde sur le millenium?

Pour ce qui est de la vanne je pensais l'utiliser de la maniere suivante:
-entrée EFS par le raccord centrale avec les deux sorties en A ou B;ma concernait la sortie A qui a un passage de fluide infèrieur à la B donc problème supposé de débit.

Tu vois que les questions ne manquent pas. :-? :-?

En tous les cas c'est sympa d'aider les autres à progresser dans ce domaine.

Merci encore et bonne journée.
Christian
Fichiers joints
img044.jpg

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
il vaut mieux je pense mettre un anti retour
il y aura certainement d'autres retours identiques
ce qui me gene toujours dans ce montage
c'est la longueur de la liaison
a chaque petits prélevements d'eau chaude si le tuyau est trop long
l'eau qui stagne dans le tuyau est refroidie et la chaudiére est obligeé de se mettre en route pour la réchauffer
il y a déja des pertes entre la chaudiere et le robinet
il faudrait que la liaison soit la plus courte possible et super isolée
pour que le systeme apporte un vrai plus

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Salut YOUN260,tous.

Pas de soucis,du moins je pense ;le ballon est à 1.50m de la chaudiere raccordé en 18mm (peu de volume),cela ne doit pas poser de pb d'autant qu'avec la boucle de recirculation que je n'ai pas figurée en fonctionnement tu ne peux que gagner en temp°.

La question méritait d'etre posée,ça aide aussi.

bon week end.
Christian

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
ah il y avait une boucle super!!
j'en rève car ça résoud bien des problèmes
mais qqfois ça en creer d'autres
avec le soleil maintenant eau chaude a gogo

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Re Youn.

En parlant de boucle,ma question:
Quel type de circulateur utilises tu si tu en a une.

A+ et bon ap!!
Christain.

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour Christian et tout le monde,

Mon installation est sensiblement pareil que ton projet. Si la T° du ballon est supérieure à 50°C je ne passe pas par le cumulus (ou chaudière dans ton cas), si la T° est inférieure à 50°C je passe en série avec le cumulus. Mes raccords et vanne trois voies sont en 3/8, mais j'ai volontairement un faible débit pour diminuer la consommation d'eau.

Salutations
Jean-Yves 25
Fichiers joints
chauffage.JPG
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Bonjour jean-yves.

pour l'instant je ne dispose que d'un panneau auto construit de 2m2.c'est peu mais plein sud et en plus sans demander la permission aux batiments histiriques (ce genre de chose me file des bouttons).
Donc pour l'instant je reste sur cette config mais on peu améliorer en alimentant directement comme toi les elements sanitaires.
J'y songe.

A+
christian

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.
Jean-Yves, que fait le chien dans le lave vaisselle :lol: ? C'est le prélavage ?
J'appelle de suite la SPA :cool:
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

mais non, c'est un lave-vaisselle écologique, économique :roll: :roll:
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour,

En fait j'en profite aussi pour laver le chien :cool: :cool:

Salutations
Jean-yves 25