bonjour a tous,

Pour mon projet en construction je veux utiliser une station solaire (groupe de transfert) mais ils sont tous prévus pour etre positionné de tel sorte que le retour se fasse de bas en haut. C'est a dire prise vers le bas du retour du serpentin ballon pour sortir en haut vers les capteurs se qui parait logique quand les capteurs sont sur le toi.
Dans mon cas les capteurs etant au sol mon retour et depart arrivent du bas, il est donc plus logique de monter en sens inverse, tout le monde est ok :roll:
Donc ma question, est il possible de retourner les groupe de transfert tout simplement (les afficheurs peuvent ils se retourner aussi) ?

Merci de vos réponses

Amicalement.

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Salut montéric,

J'avais regardé cela une fois et en tout cas sur celui que j'avais sous la main c'était le cas, d'ailleurs le fabricant avait toutes les parties de la station dispo en pièces détachées...
A+
Fotoruefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

salut
pour moi aussi je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème tout les éléments sont démontable et doivent pouvoir être réorientés dans le sens voulu

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Ben je dirais oui et non.
Une pompe n'a pas de sens.
Une vanne d'isolement n'a pas de sens.
Un thermomètre non plus.
Une soupape non plus.
Un vase d'expansion non plus.
Etc...
Mais un débimètre est soumis à la gravité.....par le poids de son cône.
Et aussi le clapet anti retour....par le poids de son clapet.
Rémi

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonsoir à tous ,

S'il s'agit d'une station de tranfert du type 2 voies Tacosol , dans le cas d'une inversion complète , j'emet un doute sur l'efficacité du système ébulleur et sur la fiabilité du débimètre ( la gravité va contrarier le ressort du curseur ? )

Pour les indicateurs de température et pression , ceux-ci sont vissés donc on peut les ré-orienter .

A+

Gérald

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Merci pour ces infos.
Effectivement apres avoir lu en detail les infos chez Tacosol, ils mettent bien en avant que ce n'est pas possible ...
Bon et bien ca va me faire quelque coudes en plus !

Amicalement.

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611