Posté : dim. août 06, 2006 22:40 pm
par tophe
bonjour,
ma cuve à eau morte est presque finie, je vais bientôt acheter des tubes pas de pub (environ 60 )et faire mes capteurs.la chaleur sera cédée à la cuve par deux serpentins de 25m (cuivre 14/16 )
question: mis à part un circulateur et un vase d'expension quel sont les autres élements que l'on doit installer?
les vase d'expentsion que l'on trouve couramment pour le chauffage , peuvent ils convenir?
tous commentaires bienvenues....
merci.
christophe

Posté : lun. août 07, 2006 17:25 pm
par françois34
Salut Tophe,

J'ai deplacé ton message

Les vases d'expansion pour le chauffage ne sont pas prevus pour ces temperatures élevées.

Il existe des vases specifiques pour le solaire.

Un conseil: choisir une grande capacité ( mini 35 l )

@+

Posté : lun. août 07, 2006 19:01 pm
par tophe
bonjour,
certes mais si le ballon est mis sur le retour comme c'est conseillé.. on est loin d'avoir des température élevées, et à vu de nez, mon circuit fera en tout et pour tout 20l d'eau... je ne vois pas pourquoi mettre autant... dites moi si je me trompe...
et sinon mis a part ca????? faut quoi d'autre?
merci.

Posté : lun. août 07, 2006 19:10 pm
par françois34
As tu une boucle de decharge?

Si non, comment vas-tu gerer la surchauffe l'été ?

Tu es sûr de tes 20 l?

Parce que 60 tubes + la liaison + le serpentin ..... :?
@+

Posté : lun. août 07, 2006 20:58 pm
par tophe
bonjour, 60 tube sous vide.. correspondant a une longueur de 6m de collecteur diamètre 40
ensuite environ 6m de tube diamètre 22 ou 28,plus 2X 25M de tune 14/16,
j'ai recompté juste avant de te rpeondre... et ca doit faire environ 20 litres...
pour l'été, comme mon toi est facilement accessible, je pense que je les masquerais pour la surchauffe.
sinon l'origine de mes questions vient de fait que pas de pub vend une station solaire avec un certaint nombre d'équipement pour 300€.... et je voulais savoir quell était le minimum vriament utile pour avoir une idée du prix si je monte moi même ou si ca ne vaut pas le coup que je m'aggace et qu'il vaut mieux quej'achette tout fait.
merci.

Posté : lun. août 07, 2006 22:10 pm
par poloch
Bonsoir
un conseil gratuit achète tout fait , tout est monté avec des joints toriques , pas de fuites , pas de joints à changer surtout à ce prix moi j'ai acheté une de dietrich à 288 Ht prix artisan.
alors y a rien à dire ; fonce ! Pour le flexon t'affoles pas j'ai monté un 8l ecs qui supporte 100°C et apparement ça le fait avec 3 capteurs de 2,4 m².
Pas de surchauffe en vue . J'ai frolé les 100°C quand j'ai modifié la tuyauterie et je n'avais pas vidangé !

cordialement

poloch

Posté : mar. août 08, 2006 0:18 am
par tophe
bonjour...
merci de ta réponse... mais.. si un circulateur et un vase d'expension plus deux vannes d'arret par exemple suffisent, ca va me couter 3 fois moins cher que leur station toute belle et toute montée... donc ca fait réfléchir quand meme.. d'ou ma question que je réitère, quelles sont les éléments indispensables à installer??????

Posté : mar. août 08, 2006 7:29 am
par poloch
ce que tu as émunéré ne suffit pas , il faut rajouter soupape de sécurité , té avec vanne pour remplissage et thermomètres mais effectivement tu peux aller à l'essentiel c'est comme pour le vélo les freins c'est pas nécéssaire si tu as de bonnes chaussures pour freiner toi-même .

Posté : mar. août 08, 2006 10:46 am
par françois34
merci de ta réponse... mais.. si un circulateur et un vase d'expension plus deux vannes d'arret par exemple suffisent, ca va me couter 3 fois moins cher que leur station toute belle et toute montée...
Cà, j'en doute...

@+

Posté : ven. août 18, 2006 9:12 am
par MICHOKO
bonjour à tous,
En surfant, je suis tombé sur une documentation RITTER SOLAR qui donne la formule pour le calcul du vase d'expansion, allez sur www.resys-ag.de/france.html il y a une foule de docs intéréssantes (je crois que le vase d'expansion est dans le chapitre mise en service de l'installation).
Sinon, en lisant leur doc, ils parlent de vidange, de rinçage, avec une pompe, ça a l'air assez complexe, personne sur le forum ne parle de difficultés rencontrées lors de cette phase, alors tout s'est bien passé pour tout le monde ?
MICHOKO

Posté : ven. août 18, 2006 9:35 am
par jeantout
Salut,
Avez vous vu que chez Ritter solar, il garantissent 10 ans les capteurs sous vide contre la grèle. Bizzare non vrai ou pas vrai! ! ! ! ! A+ G R

Posté : dim. août 20, 2006 14:44 pm
par m_you49
Salut Tophe
Cuve à eau morte? C'est bien la vidange des capteurs hors fonctionnement du circulateur ?
Alors, pour éviter la surchauffe en été: un bon vieux thermostat à bulbe (style universel MàL) sur le retour capteurs et réglé à 90°C qui coupe le circulateur.
Plus de circulation = capteurs vides = pas de risque d'ébulition. Surchauffe de l'air autour des absorbeurs dans le capteur, mais ça supporte.
Ca fait 25 ans que ça tourne comme ça chez moi sans problème, après avoir mis ce système simple suite à une température d'eau à 97°C au robinet cuisine le 1er été de fonctionnement (1981)
@ +
Mil'd

Posté : dim. août 20, 2006 15:55 pm
par jeantout
Salut,
Ton système de vidange, est -il sur des capteurs plan ou à tube.
Si tu a fait ça il y a 25 ans ça devrait etre des capteurs plans? A+ G R

Posté : lun. août 21, 2006 21:03 pm
par m_you49
Pour Jeantout et Tophe.
Ce sont bien des capteurs plans auto construits.
En plus de la vidange, je pose en été un filet horticole noir du style protection anti- grêle pour ombrer.
Voir explications sur site: http://m.you.free.fr/captsol.html
@ +
Mil'd.