Bonjour a tous,
C'est il me semble une question bete mais mieux vaut la poser pour ne plus y penser
Il y a t'il une hauteur mini ou maxi pour placer les circulateurs par rapport au ballon tampon ?
Merci
Eric
Posté : ven. juil. 06, 2012 14:25 pm
par remi.450
Tout dépend de la configuration.
En drain-back circuit fermé ou ouvert il faut mettre le circulateur le plus bas possible pour qu'il puisse avoir une pression minimum à l'aspiration suivant le constructeur.
En circuit fermé étanche il y a toujours cette notion de pression à l'aspiration mais on peut augmenter la pression. Le vase d'expansion à l'aspiration de la pompe garantie cette pression minimum.
De mémoire il faut 1 bar pour 100°C à l'aspiration de la pompe pour éviter la cavitation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation ... e_la_bulle
Rémi
Posté : sam. juil. 07, 2012 13:43 pm
par pruvost
bonjour à tous
Sauf erreur, le circulateur pousse vers les panneaux .
La seule obligation me semble t il est qu'il soit toujours en charge pour éviter le désamorçage et la cavitation.
Plus il est haut moins il a de charge à pousser donc moins de puissance à fournir lors de la remise en route en système drain back.
Il ne me semble pas obligatoire de le placer en bas du réservoir eau morte mais c'est mieux si il n'y a pas de problème de hauteur.
Tout celà est bien expliqué dans la bible et les différents exemples détaillés.
Bon soleil à tous.
Posté : sam. juil. 07, 2012 15:48 pm
par Balajol
Bonjour Tous,
Je rejoint REMI pour son analyse, Il est préférable de mettre le maximum de colonne d'eau à l'aspiration du circulateur.
Une cavitation lui sera très vite fatale alors qu'un peu plus de colonne au refoulement ne devait pas poser de problème si le circulateur est correctement dimensionné.
Dans le cas du Drain Back, Le réservoir le plus haut possible pour avoir une pression à l'aspiration la plus importante possible et la pompe au plus bas est l'idéal.
L'autre avantage du circulateur au point le plus bas est que normalement il est très peu probable que de l'air puisse arriver jusque là.
Cordialement
Bertrand
Posté : lun. juil. 09, 2012 11:25 am
par koz
Bonjour,
Cela dépend aussi de la puissance du circulateur utilisé.
Posté : lun. juil. 09, 2012 19:24 pm
par monteric
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses, je suis en circuit ferme, heu a l'aspiration c'est avant ou après le circulateur

?
Quand je vous dis que je n'y connais pas grand chose
Amicalement
Eric
Posté : lun. juil. 09, 2012 20:00 pm
par Balajol
Bonjour Monteric et tous,
L'aspiration est avant le circulateur (une cuve par exemple)
Mieux vau poser une question que commettre une erreur
Cordialement
Bertrand
Posté : lun. juil. 09, 2012 20:36 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir Tous, Eric,
donc puisque tu est en circuit fermé (mais ça je savais

)
tu peux mettre ton circulateur ou tu veux

Posté : lun. juil. 09, 2012 22:59 pm
par remi.450
tu peux mettre ton circulateur ou tu veux
Oui mais en gardant à l'esprit que suivant la température véhiculée il faudra une pression minimum.
Donc si le circulateur se retrouve très haut, il faudra la bonne pression en relation avec la température.
http://www.heliciel.com/aerodynamique-h ... ofoils.htm
Posté : mar. juil. 10, 2012 7:54 am
par monteric
Bonjour,
Merci pour ces precieuses infos, j'en ferai bon usage
Effectivement je préfère poser des questions même un peu "bête" ça me rassure et en plus ça me permet de comprendre pas mal de choses.
Un petit clin d'oeil a Bernard : les panneaux arrivent cette semaine je devrais pouvoir bosser sur la mise en place fin juillet, j'espère! Après installation des cicuits de chauffage et enfin je te laisserai un peut de boulot
Amicalement
Eric