Vases expansion en parallèle - Soupape de sécurité
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
Et bonjour,
Pour mon ballon tampon de 1000 litres, j'ai préféré prendre deux vases d'expansion de 50 litres chacun plutôt qu'un seul de 100 litres. Jusque là, je pense que c'est possible.
Question : puis-je utiliser une seule soupape de sécurité pour les deux ballons ? Elle serait donc sur la conduite "commune".
Bonne journée,
A+++
Samounet
Pour mon ballon tampon de 1000 litres, j'ai préféré prendre deux vases d'expansion de 50 litres chacun plutôt qu'un seul de 100 litres. Jusque là, je pense que c'est possible.
Question : puis-je utiliser une seule soupape de sécurité pour les deux ballons ? Elle serait donc sur la conduite "commune".
Bonne journée,
A+++
Samounet
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Oui une soupape s'est possible du moment que tu ne peux pas isoler un des ballons de la soupape (pas de vanne , clapet ar etc ...... ).
Pour la vase d'expension s'est également possible d'en avoir deux du moment que le volume de dilatation est bon
SLT
Oui une soupape s'est possible du moment que tu ne peux pas isoler un des ballons de la soupape (pas de vanne , clapet ar etc ...... ).
Pour la vase d'expension s'est également possible d'en avoir deux du moment que le volume de dilatation est bon
SLT
Modifié en dernier par ice 54 le lun. août 13, 2012 16:18 pm, modifié 2 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Bonjour Samounet,
Pour la soupape pas de problème c'est autorisé à condition qu'il n'y est aucun moyen de fermeture du circuit entre.
Pour les ballons je suis un peux comme la fosse (septique), si tu as un problème sur l'un des ballons l'autre ne va certainement pas aimer.
Slts
Jean-Yves 25
Pour la soupape pas de problème c'est autorisé à condition qu'il n'y est aucun moyen de fermeture du circuit entre.
Pour les ballons je suis un peux comme la fosse (septique), si tu as un problème sur l'un des ballons l'autre ne va certainement pas aimer.
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
La soupape c'est pour la sécurité du ballon de 1000 litres pas pour les deux de 50 litres.
Si un 50 litres claque, l'autre ne suffira pas, pour l’expansion, mais la soupape coulera tous simplement, elle est fait pour cela
Bon si l'un pète l'autre fera pareil surement peut après
A+
La soupape c'est pour la sécurité du ballon de 1000 litres pas pour les deux de 50 litres.
Si un 50 litres claque, l'autre ne suffira pas, pour l’expansion, mais la soupape coulera tous simplement, elle est fait pour cela
Bon si l'un pète l'autre fera pareil surement peut après
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
La soupape se met toujours sur la production d'énergie. Si dans le ballon tampon il n'y a pas d'échangeur solaire ou autre, il faut mettre la soupape sur la production......chaudière, ballon avec échangeur solaire, etc.....
Pour les vases d'expansion l'emplacement est moins important car se ne sont pas des organes de sécurité.
Le jour ou vous fermerez la vanne du vase d'expansion, vous verrez la soupape cracher normalement....
Rémi
Pour les vases d'expansion l'emplacement est moins important car se ne sont pas des organes de sécurité.
Le jour ou vous fermerez la vanne du vase d'expansion, vous verrez la soupape cracher normalement....
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le lun. août 13, 2012 23:32 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="Samounet"]ben zut, j'avais prévu une soupape pour le ballon. Ca fait donc double emploi ?
Ceci dit, dans ce cas-ci, abondance de biens ne nuit pas...[/quote]
Salut
Plus il y a de vannes et de soupapes plus il y a de risque de fuites
Avis personnel et réel
A+
Ceci dit, dans ce cas-ci, abondance de biens ne nuit pas...[/quote]
Salut
Plus il y a de vannes et de soupapes plus il y a de risque de fuites
Avis personnel et réel
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur