Bonjour à tous,
Inscrits depuis plusieurs années, Je viens souvent parcourir ce forum.
J ai une installation solaire 6 panneaux 12 m2, eau chaude, chauffage PCD, décharge et chauffage piscine (surtout décharge !..…).
Je vais descendre mes panneaux du toit pour les poser à 60° au sol et pouvoir assurer plus de chauffage en hiver et rajouter un ballon si plus de chauffe.
Mes liaisons 15 ml seront en PER de 20, je voudrais mettre un vase d’expansion ouvert.
Ou le positionner pour plus d’efficacité, les panneaux seront au niveau des ballons.
Merci de votre aide
Alexe

Posté : jeu. août 23, 2012 23:14 pm
par ezza
Bonsoir
"Vase expansion ouvert" ...... une application qui a fais c preuve en chauffage centrale, mais délicate a appliquer en solaire, voir impossible.

salut Alexe
aborder le sujet sans une vue de l'ensemble, les hauteurs, les niveaux .... pompe, section ..etc
cella est pas facile :???:

vas falloir utilisé un outils "graphique" ......... gomme crayon ou souris :grin:

Posté : jeu. août 23, 2012 23:19 pm
par remi.450
Pourquoi mettre un vase d'expansion ouvert ????

Posté : jeu. août 23, 2012 23:41 pm
par Ottiti
Bonsoir

Les installation solaire sont:

- Soit sous pression donc il faut a priori un vase fermé :roll:

- Soit en DrainBack et là il n'y en a pas besoin :cool:

A moins que le vase ouvert soit pour le Ballon et là c'est possible :-D

Il y a peut être eu une incompréhension de tes propos par mes camarades :-D

ou c'est moi qui me trompe 8-)

A+

Posté : ven. août 24, 2012 7:02 am
par françois34
[quote="Ottiti"]
Les installation solaire sont:

- Soit sous pression donc il faut a priori un vase fermé :roll:

- Soit en DrainBack et là il n'y en a pas besoin :cool: [/quote]
Bonjour à tous,

On peut très bien mettre un vase d'expansion ouvert, d'aucuns l'ont fait (Patrick 07).

Le vase dans ce cas doit se trouver au dessus du niveau haut. Il assure les trois fonctions de vase d'expansion, de purgeur et d'entonnoir de remplissage...

Posté : ven. août 24, 2012 8:33 am
par Ottiti
Salut à tous

J'avais un doute d’où mon "a priori" :roll:

Merci d'avoir corrigé

A+

Posté : ven. août 24, 2012 8:48 am
par Alexe
Bonjour à tous,

"Pourquoi mettre un vase d'expansion ouvert ????":

Pour ne pas être en pression avec le PER (je suis déjà monte a 145°,par ma faute en oubliant mes réglages et les panneaux ne sont pas beau a voir)

"On peut très bien mettre un vase d'expansion ouvert, d'aucuns l'ont fait (Patrick 07). "

je connais son installation mais je vois que son "vase" et le circulateur sont monté sur le retour panneau donc le chaud, je pensais le mettre sur le départ avant le circulateur. est ce la bonne solution?

Posté : ven. août 24, 2012 8:53 am
par françois34
[quote="Alexe"]
je connais son installation mais je vois que son "vase" et le circulateur sont monté sur le retour panneau donc le chaud, je pensais le mettre sur le départ avant le circulateur. est ce la bonne solution?[/quote]

Probablement une erreur de dessin...

Posté : ven. août 24, 2012 9:54 am
par patrick07
Bonjour,

Non non, ce n'est pas une erreur de dessin.

Je l'ai raccordé à cet endroit parce que c'est le point le plus haut de la partie intérieure (dans la chaufferie/garage) du circuit primaire, donc là où les bubulles éventuelles peuvent le mieux être piégées.

:bye:

Posté : ven. août 24, 2012 10:12 am
par françois34
[quote="patrick07"]Bonjour,

Non non, ce n'est pas une erreur de dessin.

Je l'ai raccordé à cet endroit parce que c'est le point le plus haut de la partie intérieure (dans la chaufferie/garage) du circuit primaire, donc là où les bubulles éventuelles peuvent le mieux être piégées.

:bye:[/quote]
Merci Patrick.

En plus ça n'a pas d'incidence, non?

Posté : ven. août 24, 2012 12:20 pm
par remi.450
L'avantage du montage de Patrick est qu'il n'a pas de problème de cavitation de pompe car la pression vaut : pression atmosphérique + pression de la colonne d'eau. Mais il faut vraiment que le bidon soit ouvert au dessus.
Rémi

Posté : ven. août 24, 2012 13:40 pm
par Alexe
Merci a tous je n'est pas de problème de hauteur, les panneaux sont au meme niveau que les ballons, je vais essayer le retour froid.
Je ne peux pas faire le montage de Patrick, mon plancher fait 70 m², je vais faire un montage avec un ballon tampon avec deux échangeur en prévision de la PAC.

Bonne journée a tous

A+. Alexe'

Posté : ven. août 24, 2012 17:11 pm
par domwood
bonjour
je n'ai jamais fait aucune install avec un vase sous pression.
mes vases sont toujours au point le plus haut et je fais toujours en sorte que les pentes autorisent un dégazage naturel.

c'est souvent le cas parceque thermosiphon mais mon pc est aussi raccordé à une cuve tampon, à pression atmosphérique.

si le vase est sans circulation, comme je le fais toujours, (au plus simple), un tuyau pas trop gros vers le vase, limite la transmission (perte) de chaleur. chez moi c'est côté chaud parceque le point le plus haut est toujours le chaud (thermosiphons). cependant je n'ai jamais constaté de ballon chaud.

vanne interdite vers ce vase. ou, au pire, vanne ouverte mais avec la manette démontée.

Posté : ven. août 24, 2012 21:54 pm
par Bernard (de Cagnes)
[quote="remi.450"]L'avantage du montage de Patrick est qu'il n'a pas de problème de cavitation de pompe car la pression vaut : pression atmosphérique + pression de la colonne d'eau. Mais il faut vraiment que le bidon soit ouvert au dessus.
Rémi[/quote]

d'ou son nom :roll: