Vase d'expansion

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Erick
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : mer. juin 14, 2006 23:01 pm

Message par Erick »

Bonjour

Y a-t-il une différence entre un vase d'expansion vendu pour une installation solaire et un vendu pour un chauffage central classique ?
En tout cas au niveau du prix elle existe...

D'autre part comment calcule-t-on le volume nécessaire de ce vase ?

Erick

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
kroutchef
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 686
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
Localisation : ALBI (81)
Contact :

Message par kroutchef »

Il faut que le vase soit fabriqué selon la norme DIN4807 qui cetifie la resistance au glycol notament de la membrane, ensuite il doit resister à la pression maxi escompté dans le circuit... quant à son calcul il depend entre autre de la quantité de liquide du circuit ainsi que des différences de températures et de pression maxi...il me semble me souvenir que le site de herve Silve donnait un calcul théorique complet...
Dans la plupart des petites installations < 20m²/30l /3bars /150°C un vase de 18 ou 25 l est à priori largement suffisant, son gonflage initial dépend de la pression du circuit et de la hauteur mano réelle de l'install...

Juste un petit rappel pour le calcul du circulateur, dans un circuit fermé quel que soit sa topologie la hauteur manométrique à prendre en compte est égale aux pertes de charges uniquement (pas la hauteur mano réelle!), un calcul simple pragmatique dans le cas d'une install neuve bien dimensionnée est de prendre 20mm/ml de circuit ex:75ml > 1,5m, cette hauteur mano sert ensuite à trouver le circulateur le plus adapté à l'aide des abaques hauteur/débit...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

2 points en plus des ports précédents :

1) Eviter les températures les plus chaudes à la membrane :
- connecter le vase par le haut pour éviter que par thermosiphon, le caloporteur le plus chaud soit au contact de la membrane
- le mettre sur la ligne "froide" (allant vers le capteur)

2) Voir la gestion de la surchauffe
Si la surchauffe est possible (en pratique elle l'est toujours même sur un CESI si vous ne consommez pas d'ECS pendant plusieurs jours de plein soleil) et si elle sera courante.
Si la gestion de la surchauffe consiste à laisser partir le système en stagnation (cas très courant sur les installations standard à capteurs plans, car ne nécessitant aucun matériel spécifique), il faut prévoir que le volume du vase soit suffisant pour prendre en compte le volume de caloporteur évaporé dans les capteurs.
Autrement, la pression va monter et la soupape de sécurité va s'ouvrir pour relacher du fluide.
Et il y aura besoin d'une intervention manuelle pour remettre le système en route.

Cordialement

Erick
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : mer. juin 14, 2006 23:01 pm

Message par Erick »

Merci pour toutes ces réponses.
Erick

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »