Posté : sam. nov. 17, 2012 12:28 pm
par Samounet
Bonjour,

Pour le circuit de transfert que l'on utilise habituellement, il faut veiller à ce que la pression de service soit suffisante pour que quelles que soient les circonstances, les circulateurs évitent de caviter, ce qui fait, d'après ce que j'ai vu, environ 1,5 bar pour ce circuit.

Question : quand on a une cuve à eau morte (ballon tampon), comme il n'y a pas de contraintes particulières de circulateurs, j'imagine qu'on peut juste "remplir" le ballon, sans appliquer de pression particulière.

Me gouré-je ?

A+++

Bonne journée,

Posté : sam. nov. 17, 2012 14:37 pm
par Tarassac
Non,je ne pense pas SI tu "pompes" tes calories avec un autre échangeur ??

sinon, comme moi ton chauffage sera à pression atmosphérique

Hervé!

Posté : sam. nov. 17, 2012 18:56 pm
par Samounet
Dans le cas présent, le volume du ballon ne quitte jamais le ballon, ce sont les échangeurs qui transfèrent les calories.

Posté : sam. nov. 17, 2012 19:27 pm
par Tarassac
D'accord, donc ton ballon peut être sans pression, mais pense à la dilatation de l'eau!!

Hervé

Posté : dim. nov. 18, 2012 9:41 am
par Samounet
Bonjour,

Un vase d'expansion est conecté, mais c'est vrai que d'habitude, on les gonfle à la pression du circuit/ballon moins 0,2 bars, donc ça impose une pression minimale dans le ballon.

Bonne journée,

Posté : dim. nov. 18, 2012 17:56 pm
par Tarassac
Bonjour,

Oui mais tu peux dégonfler ton VE à peanuts de bar non??

Hervé