Choix vanne 3 voies

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Bonjour à tous

voici venu le temps de la réalisation :grin: et je me pose des questions sur le diametre des vannes 3 voies à insérer dans mon circuit de chauffage..
ce que j'ai:
départ et retour chaudière cuivre de Φ 22 - ext. (donc si pas de bêtise 22*1...)

j'hésite entre V3V en 3/4 ou bien en 1". De plus (si j'ai tjrs bon) elles existent en mâle et femelle: si je prend une 3/4 mâle, le Φ de passage est environ de 20 mm, alors que pour la femelle, il faut ajouter un raccord (3 pièces ou autre), ce qui va diminuer le Φ

ou bien je me prend la tête pour rien ?

Des avis ?

A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Salut,

Mâle c'est mieux, tu viens y visser directement ton raccord
Image
c'est bien pratique.

Eric

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Hello

Perso, pour les douilles, je préfère celles tout laiton c'est plus cher mais plus costaud je trouve

Image

ou bien les raccords 3 pièces ( c'est étrange, ceux que j'ai en 22-3/4 ne réduisent pas le passage ? ce ne serait pas comme les vannes 1/4 de tour en passage intégral ou non ?)
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Quand on choisi une V3V c'est plus une question de perte de charge et de position dans l'installation.
Sur les V3V il y a marqué le KV sur le corps même de la V3V. Sinon le mieux est la doc.
Après il faut le débit et on calcul la perte de charge pour faire simple.
Mais une V3V en 3/4 peut se retrouver sur un réseau en 1"1/2
Rémi

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Quand je faisais du chauffage, on me conseillait de mettre le diamètre au dessus!

Je l'ai fait ici, j'ai mis du 1", je ne sais pas si dans la maison que je fait j'ai eu tort de mettre du 3/4??

C'est sur que c'était une vanne tout mâle et c'est bougrement plus simple!!

Hervé

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Re

bon ça fait déjà 3 en faveur du mâle, moins de raccords, moins de joints à faire :smile:

Rémi, une que j'ai en vue a un kvs de 6.9 - mais je suppose que ça ne suffit pas comme info...sera placée sur le retour radiateurs

Hervé, j'ai lu sur un forum (j'essaye de piger avant de demander) le contraire
"Quand aux diamètre en principe la vanne 3 ou 4 voies doit être inférieure d'un diamètre ,pour un tube de 26/34 on aura une vanne de 20/27 ce qui correspond a une perte de charge aux environs de 400mm "
mais j'avoue, ça me parle moyen...

Merci toujours des retours
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Tu vas trouver de suite la perte de charge avec le débit que tu prévois.
KV de 6,9 m3 sous une perte de charge de 1bar (la définition)
- si débit 6,9 m3 perte de charge de 1bar
- si débit de moitié 3,45 m3 perte de charge de 0,25 bar
- si débit de 1,725 m3 perte de charge de 0,0625 bar
A chaque fois que le débit est divisé par 2, la perte de charge de la V3V est divisée par 4.
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le lun. nov. 26, 2012 21:32 pm, modifié 1 fois.

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Re

[quote="remi.450"]Tu vas trouver de suite la perte de charge avec le débit que tu prévois.Rémi[/quote]
Pour le moment j'ai rien prévu, je subi :oops:

[referp=85816;quote="remi.450"]
KV de 6,9 m3 sous une perte de charge de 1bar (la définition)
A chaque fois que le débit est divisé par 2, la perte de charge de la V3V est divisée par 4.Rémi[/quote]
ça j'ai capté, c'est déjà pas mal.
Faut-il que j'estime les pertes de charge de mon circuit existant (circuit radiateurs),
puis avec cela et les caractéristiques de mon circu (existant) j'arrive à déterminer le débit (et ce avec les 3 vitesses) ?
puis, si la méthode est la bonne, calculer/estimer celles de ce que je rajoute une fois mon extension solaire en série ?

J'ai très du mal sur ce coup là...

Je laisse là pour ce soir - p't être la nuit va faire son taff.

Merci du coup de main.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

bernard42
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 322
Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
Localisation : Riorges (loire 42)

Message par bernard42 »

Bonsoir,

Pour le choix de diamètre, tout dépend de la fonction de la vanne.
En commutation de circuits, on cherche à réduire les pertes de charges: donc même diamètre ou diamètre supérieur.
En régulation (vanne de mélange), on préconise souvent de baisser d'un diamètre, cela minimise les effets de la vanne et contribue à éviter l'oscillation autour de la position idéale.

a+bernard.

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Comme Bernard, ça dépend si elle sert de vanne de zone (pour aller dans un sens ou un autre, sans plus), ou de régulation (modulation de débit).

Dans le premier cas, faut simplement que ça aille là où tu veux avec un minimum de perte de charge (un grand Kvs).

Dans le deuxième cas, si tu prends une vanne trop grande, une mini variation va amener une méga modulation et tu n'ariveras jamais à réguler finement.

Ensuite, fait attention au type de vanne aussi : sphère, secteur,...aussi dépendant de ton utilisation (sphère pour la zone, secteur pour la régulation,...).

Pis il y aura le choix du moteur et des éventuels accessoires (micro contacteurs)...

Pis si tu veux faire simple, faut voir avec Guy.. :reveur:

A+++

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello du mat'

ça commence à être + clair. Ce sera des vannes de zone.
cela affine ma recherche. Et j'aurais encore appris :grin:

Merci à vous.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Oui, on peut faire plus simple avec 2 clapets antiretour au lieu d'une vanne 3 v.
J'ai fait..... :-D

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20litres/

CDLT.
Guy

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Oui effectivement, chez moi c'est une vanne de régulation P.C. et pourtant on m'avait conseillé de réduire les pertes de charges!!

Mais un point que je viens de comprendre, c'est que effectivement, mes réglages sont relativement difficiles à équilibrer est-ce tout simplement ce diamètre supérieur qui me fait cette chose là?

Si oui, je suis content d'avoir mis une 3/4 dans ma nouvelle maison :cool:

Hervé

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

[quote="bernard42"]Bonsoir,

Pour le choix de diamètre, tout dépend de la fonction de la vanne.
En commutation de circuits, on cherche à réduire les pertes de charges: donc même diamètre ou diamètre supérieur.
En régulation (vanne de mélange), on préconise souvent de baisser d'un diamètre, cela minimise les effets de la vanne et contribue à éviter l'oscillation autour de la position idéale.

a+bernard.[/quote]

Bonsoir

j'approuve
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello tous

[quote="guy delsol"]Oui, on peut faire plus simple avec 2 clapets antiretour au lieu d'une vanne 3 v.
J'ai fait..... :-D
CDLT.
Guy[/quote]
re relu donc, sans vanne, mais un circu en plus ou me trompe-je ?
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »