Problème de clapet anti retour

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
ledignois
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : ven. avr. 25, 2008 13:37 pm
Localisation : Digne les Bains (04)

Message par ledignois »

Bonjour,

J'utilise dans mon installation de chauffage solaire des clapets anti-retour qui, l'âge aidant (4ans), ne jouent plus leur rôle.

Ce sont des anti-retours cylindriques 15-21 en laiton constitués d'un clapet en plastique et d'un ressort de rappel.

Peut-être que cette technologie n'est pas adaptée à mon usage ?

Mon installation :
- Eau sanitaire à 40°C maxi (comportant quelques boues malgré un filtre en amont de l'installation)
- Faibles différences de pression pour le déclenchement (le circulateur a une différence de pression de 4m H2O, et il fait circuler une boucle de chauffage par le sol d'environ 80m (de mémoire) de PER 13-16)

Parmi les types de clapets existant, en connaissez vous de mieux adaptés ?

Merci.
Modifié en dernier par ledignois le lun. déc. 10, 2012 22:23 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonjour,

A priori plus fiable, tu as les clapets à battant

http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... attant.pdf
Modifié en dernier par valtrede le mar. déc. 11, 2012 19:29 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ledignois
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : ven. avr. 25, 2008 13:37 pm
Localisation : Digne les Bains (04)

Message par ledignois »

Merci de ta réponse.

En imaginant que je le monte sur un tuyau vertical, le sens passant du bas en haut, ça ne risque pas de rester coincé entr'ouvert à cause de l'accumulation de boues ?

Ce sont les clapets du groupement. Sais tu si on peut trouver une doc avec des caractéristiques techniques ?

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonsoir,

Je suis d'accord avec Valtrède, ils ont en outre l'avantage de n'engendrer que très peu de perte de charge, par contre il faut un ensemble battant/portée entièrement en laiton si on veut monter en température; car il en exite avec des battants recouverts d'une matière synthétique pour assurer l'étancheité.

Avatar du membre
ledignois
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : ven. avr. 25, 2008 13:37 pm
Localisation : Digne les Bains (04)

Message par ledignois »

Le cas échéant je prendrai ceux du groupement. (Je passe par Aix de temps en temps).

D'ailleurs, c'est moi ou le lien pour les prix est HS ?

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

[quote="valtrede"]Bonjour,

A priori plus fiable, tu as les clapets à battant

http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... attant.pdf[/quote]

et ça se monte horizontal ou vertical ? la doc est pas claire ou je suis bouché ?
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

ben si, axe du clapet horizontal, canalisation verticale, l'axe est perpendiculaire au tube :roll:
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonsoir,

ben si, axe du clapet horizontal, canalisation verticale, l'axe est perpendiculaire au tube :roll:[/quote]
bon donc je ne peux le mettre sur une tuyauterie horizontale
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

enthalpîe a écrit : bon donc je ne peux le mettre sur une tuyauterie horizontale
Ben si on peut le mettre sur une canalisation horizontale. Il faut surtout mettre le battant en haut.

Les doc ça sert à quoi ........
Axe clapet à placer horizontalement, la meilleure position
étant: axe horizontal sur canalisation verticale,

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

[quote="ledignois"]Merci de ta réponse.

En imaginant que je le monte sur un tuyau vertical, le sens passant du bas en haut, ça ne risque pas de rester coincé entr'ouvert à cause de l'accumulation de boues ? Je ne m'avancerais pas trop, mais le passage n'a rien à voir avec un clapet à ressort, donc moins de risque d'être bouché

Ce sont les clapets du groupement. Oui Sais tu si on peut trouver une doc avec des caractéristiques techniques ?[/quote]

Je crois que non, mais ce sont des clapets tout a fait classique, entièrement en métal. J'en avais acheté d'autres chez richarson: quasiment pas de différence.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

[quote="ledignois"]Le cas échéant je prendrai ceux du groupement. (Je passe par Aix de temps en temps).

D'ailleurs, c'est moi ou le lien pour les prix est HS ?[/quote]

Les tarifs sont la : http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... /index.htm

Je passerai en revue les liens pour voir si certains sont morts.

Eric

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

remi.450 a écrit :[referp=86531;quote="enthalpîe"]
bon donc je ne peux le mettre sur une tuyauterie horizontale
Ben si on peut le mettre sur une canalisation horizontale. Il faut surtout mettre le battant en haut.
[/quote]
le battant ? l'axe du battant . oui c'est évident pour qu'il puisse se fermer par gravité
Les doc ça sert à quoi ........
Axe clapet à placer horizontalement, la meilleure position
étant: axe horizontal sur canalisation verticale,
ça sert si elle sont compréhensibles. moi j'ai pas compris
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Si c'est comme sur les photos, ça me semble clair (enfin, je pense). Y a même le sens d'indiqué avec une flèche.
@ +
Fichiers joints
Clapet AR a battant 02.jpg
Clapet AR a battant 02.jpg (4.83 Kio) Vu 2587 fois
Clapet AR a battant 01.jpg
Clapet AR a battant 01.jpg (5.35 Kio) Vu 2587 fois
Clapet AR a battant 03.jpg
M.You - 49

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

oui et il est représenté à l'horizontal

bon je sais quoi acheter
merci :cool:
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Message par Fidèle Castor »

Bonjour a tous,

En quelle matière est fait le joint des clapets du groupement ?
Et quelle est leur tenue à la température ?
Je pose la question parce que pompes-direct les vend un peu moins cher et leur clapet est avec une membrane de Néoprène dont la tenue est annoncée pour 60°C maxi.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »