PUISSANCE DES CIRCULATEURS

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Messagepar christian pellet » Mer Jan 02, 2013 18:22 pm

Bonjour tous.

ça y est,ça marche :cool: :cool:

Une question cependant.

Mon instale : 3 capteurs ,20m de 20mm+coudes en pagaille+serpentin 40m en 16 etc..
Après une 1ere tentative de mise en marche,pas de débit .
Montage d'un 2eme circu en serie,ça fonctionne.

Les 2 pompes sont :un grundfos UPS 18 35 et 1 wilo 25/50.

Ma question,je n'ai du débit qu'en vitesse max à savoir 2000rpm avec 2*85watts.

Cette consommation electrique est-elle trop importante?
Si oui quel type de circu me recommanderiez vous,pour moi il m'est difficile de me faire une opinion a partir des spécifications techniques.
je ne compte pas acheter du neuf,donc des ref de materiel ancien me conviennent.
j'irai sur le bon coin pour voir se qui se propose.

merci d'avance pour vos suggestions.

cdt
Christian.

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 227
Enregistré le: Dim Jan 30, 2011 11:31 am
Localisation: quincieux (69650)

Messagepar lebritish » Mer Jan 02, 2013 19:42 pm

Bjr Christian,

content pr toi que cela soit mis en service. Tu fonctionne en auto-vidangeable ou pas ? (me rappelle plus)

sur ton grundofs le deuxieme chiffre indique la hauteur manometrique, cad les pertes de charges que que vaincre le circu avant d’être à débit nul. Danc ton cas le UPS 18/35 n'est vraiment pas adapté (il a une hauteur manometrique de seulement 3.5m)
chez wilo 25/50 si je dis pas de betise c'est le premier chiffre qui donne la Hm. Cad 2.5m ds ton cas, donc pas bon non plus.
Il faut essayer de trouver un circu avec une hauteur mano de 6 ou 7m et un debit faible. un grudfos UPS 25/60 par exemple.

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2200
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: Saint Ambroix (30)
Âge: 43

Messagepar remi.450 » Mer Jan 02, 2013 19:45 pm

Bonjour Christian,
Sur la Wilo méfie-toi des vitesses. Guy delsol à pu vérifier que la vitesse 1 est la plus rapide et la 3 la plus lente.
As-tu essayé la Wilo seule car c'est elle qui à le plus de pêche normalement.
Rémi
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar christian pellet » Mer Jan 02, 2013 20:07 pm

Merci Thierry,Remi pour vos réponses rapides et avisées.

Ok pour le circu,j'ai compris.
Pour ce qui est de la vitesse du Wilo,chez moi elle ne me semble pas inversée;je pencherai pour une inversion dans le branchement de guy.

En tous les cas merci ,je vais fouiner sur le coin coin.

A+
Christain

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 227
Enregistré le: Dim Jan 30, 2011 11:31 am
Localisation: quincieux (69650)

Messagepar christian pellet » Mer Jan 02, 2013 20:09 pm

oups ,oubli.

Je ne suis pas en autovidengeable cause panne gasocol avec entrée/sortie sur le haut du panneau.
C'est ballot !!!

A+
Christian

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 227
Enregistré le: Dim Jan 30, 2011 11:31 am
Localisation: quincieux (69650)

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mer Jan 02, 2013 21:33 pm

Bonsoir Christian,

Si ton circuit est en glycol, est-il pressurisé? Si oui cela devrai circuler avec un seul !
Quelle est la différence de hauteur entre les circulateurs et le point le plus haut des capteurs? :-?

Pour les Wilo le 2e nombre 60 veut dire 6m de hauteur de refoulement, à condition qu'il n'y ait pas de résistance sur la voie d'aspiration. :roll:

Je confirme l'inversion des vitesses chez Wilo ! Il suffit de coller l'oreille dessus pour s'assurer de la vitesse de rotation.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Pour ma part j'ai un Willo 25/7 et je suis obligé de le mettre au maxi (85W) pour amorcer les 5 m entre le tampon de la réserve d'auto-vidange et le haut des capteurs, puis la vitesse est réduite au mini à 40W.

Jean-mat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 588
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar Malognes » Mer Jan 02, 2013 21:36 pm

Bonsoir,

[quote="lebritish"]
chez wilo 25/50 si je dis pas de betise c'est le premier chiffre qui donne la Hm. Cad 2.5m ds ton cas, donc pas bon non plus.[/quote]

25 indique le diamètre de raccordement.
50 indique la hauteur manométrique : 50 dm ou 5 m.

A+

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 732
Enregistré le: Dim Déc 11, 2005 16:06 pm
Localisation: Mons Belgique

Messagepar lebritish » Mer Jan 02, 2013 22:02 pm

bah c comme chez grundfos alors. Désolé :oops:

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2200
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: Saint Ambroix (30)
Âge: 43

Messagepar lebritish » Mer Jan 02, 2013 22:04 pm

[quote="christian pellet"]oups ,oubli.

Je ne suis pas en autovidengeable cause panne gasocol avec entrée/sortie sur le haut du panneau.
C'est ballot !!!

A+
Christian[/quote]

Le vase d’expansion est bien a l'entrée du circulateur au moins ?
Quelle pression de gonflage ?

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2200
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: Saint Ambroix (30)
Âge: 43

Messagepar christian pellet » Jeu Jan 03, 2013 6:48 am

Bonjour tous.

Le vase d'expension est bien en entrée des circu,j'ai monté la pression à 1 bar,difficile de faire mieux avec une sulfateuse.
le circu est en monopropylene pure à-25.
je vais refaire des essais de vitesse lorsque le circuit sera correctement purgé.
je vous tiens au courrent.

bonne journée.
Christian.

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 227
Enregistré le: Dim Jan 30, 2011 11:31 am
Localisation: quincieux (69650)

Messagepar Thie12 » Dim Déc 22, 2013 14:17 pm

Bonjour,

Comment déterminer la surpuissance nécessaire pour un circulateur quand l'installation est en auto vidange ?
(je n'ai pas trouvé la réponse dans le bouquin " Installer un chauffage ou un chauffe-eau solaire")

Merci
Avatar de l’utilisateur
Thie12
Newbie
Newbie
 
Messages: 48
Enregistré le: Mer Juin 29, 2011 16:35 pm
Localisation: Lapanouse (12)

Messagepar ramses » Dim Déc 22, 2013 14:56 pm

bonjour,

si, si, la reponse est dans le bouquin et egalement dans beaucoup de CR et de post sur le forum.

En fait, le circulateur a 2 etats de fonctionnement ! le premier qui est le remplissage et le second qui est la circulation.

Pour le remplissage, il doit "pousser" une colonne d'eau un peu plus importante que la colonne d'eau a vaincre dans l'install, soit du niveau de la reserve ou la cuve si pas de reserve jusqu'au point le + haut des panneaux.

Pour la circulation, il doit "pousser" une colonne d'eau equivalente a la perte en charge de l'install complete pour le debit souhaite.

Dans une grande partie des installations, les 2 necessitent un regime different qu'il suffit d'adapter en modifiant la "vitesse" reglable du circulateur. Tu trouveras a ce propos des CR sur les "adaptations" realisables sur les circulateurs.

Bien a vous tous
Avatar de l’utilisateur
ramses
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2203
Enregistré le: Mer Jan 23, 2008 21:49 pm
Localisation: Belgique Prov Namur

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Dim Déc 22, 2013 15:20 pm

Bonjour,

Quelques indication dans mon compte rendu pourront t'aider.
voir page 29-30

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf

Ce dernier doit avoir une hauteur manométrique supérieure à la différence de hauteur entre la bas de la réserve tampon et le haut du capteur, ceci pour amorcer.

Puis sa vitesse est fortement diminuée en production.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 588
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar Thie12 » Dim Déc 22, 2013 19:01 pm