Bonjour tous.
ça y est,ça marche
Une question cependant.
Mon instale : 3 capteurs ,20m de 20mm+coudes en pagaille+serpentin 40m en 16 etc..
Après une 1ere tentative de mise en marche,pas de débit .
Montage d'un 2eme circu en serie,ça fonctionne.
Les 2 pompes sont :un grundfos UPS 18 35 et 1 wilo 25/50.
Ma question,je n'ai du débit qu'en vitesse max à savoir 2000rpm avec 2*85watts.
Cette consommation electrique est-elle trop importante?
Si oui quel type de circu me recommanderiez vous,pour moi il m'est difficile de me faire une opinion a partir des spécifications techniques.
je ne compte pas acheter du neuf,donc des ref de materiel ancien me conviennent.
j'irai sur le bon coin pour voir se qui se propose.
merci d'avance pour vos suggestions.
cdt
Christian.
Posté : mer. janv. 02, 2013 19:42 pm
par lebritish
Bjr Christian,
content pr toi que cela soit mis en service. Tu fonctionne en auto-vidangeable ou pas ? (me rappelle plus)
sur ton grundofs le deuxieme chiffre indique la hauteur manometrique, cad les pertes de charges que que vaincre le circu avant d’être à débit nul. Danc ton cas le UPS 18/35 n'est vraiment pas adapté (il a une hauteur manometrique de seulement 3.5m)
chez wilo 25/50 si je dis pas de betise c'est le premier chiffre qui donne la Hm. Cad 2.5m ds ton cas, donc pas bon non plus.
Il faut essayer de trouver un circu avec une hauteur mano de 6 ou 7m et un debit faible. un grudfos UPS 25/60 par exemple.
Posté : mer. janv. 02, 2013 19:45 pm
par remi.450
Bonjour Christian,
Sur la Wilo méfie-toi des vitesses. Guy delsol à pu vérifier que la vitesse 1 est la plus rapide et la 3 la plus lente.
As-tu essayé la Wilo seule car c'est elle qui à le plus de pêche normalement.
Rémi
Posté : mer. janv. 02, 2013 20:07 pm
par christian pellet
Merci Thierry,Remi pour vos réponses rapides et avisées.
Ok pour le circu,j'ai compris.
Pour ce qui est de la vitesse du Wilo,chez moi elle ne me semble pas inversée;je pencherai pour une inversion dans le branchement de guy.
En tous les cas merci ,je vais fouiner sur le coin coin.
A+
Christain
Posté : mer. janv. 02, 2013 20:09 pm
par christian pellet
oups ,oubli.
Je ne suis pas en autovidengeable cause panne gasocol avec entrée/sortie sur le haut du panneau.
C'est ballot !!!
A+
Christian
Posté : mer. janv. 02, 2013 21:33 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir Christian,
Si ton circuit est en glycol, est-il pressurisé? Si oui cela devrai circuler avec un seul !
Quelle est la différence de hauteur entre les circulateurs et le point le plus haut des capteurs?
Pour les Wilo le 2e nombre 60 veut dire 6m de hauteur de refoulement, à condition qu'il n'y ait pas de résistance sur la voie d'aspiration.
Je confirme l'inversion des vitesses chez Wilo ! Il suffit de coller l'oreille dessus pour s'assurer de la vitesse de rotation.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Pour ma part j'ai un Willo 25/7 et je suis obligé de le mettre au maxi (85W) pour amorcer les 5 m entre le tampon de la réserve d'auto-vidange et le haut des capteurs, puis la vitesse est réduite au mini à 40W.
Jean-mat
Posté : mer. janv. 02, 2013 21:36 pm
par Malognes
Bonsoir,
[quote="lebritish"]
chez wilo 25/50 si je dis pas de betise c'est le premier chiffre qui donne la Hm. Cad 2.5m ds ton cas, donc pas bon non plus.[/quote]
25 indique le diamètre de raccordement.
50 indique la hauteur manométrique : 50 dm ou 5 m.
A+
Posté : mer. janv. 02, 2013 22:02 pm
par lebritish
bah c comme chez grundfos alors. Désolé

Posté : mer. janv. 02, 2013 22:04 pm
par lebritish
[quote="christian pellet"]oups ,oubli.
Je ne suis pas en autovidengeable cause panne gasocol avec entrée/sortie sur le haut du panneau.
C'est ballot !!!
A+
Christian[/quote]
Le vase d’expansion est bien a l'entrée du circulateur au moins ?
Quelle pression de gonflage ?
Posté : jeu. janv. 03, 2013 6:48 am
par christian pellet
Bonjour tous.
Le vase d'expension est bien en entrée des circu,j'ai monté la pression à 1 bar,difficile de faire mieux avec une sulfateuse.
le circu est en monopropylene pure à-25.
je vais refaire des essais de vitesse lorsque le circuit sera correctement purgé.
je vous tiens au courrent.
bonne journée.
Christian.
Posté : dim. déc. 22, 2013 14:17 pm
par Thie12
Bonjour,
Comment déterminer la surpuissance nécessaire pour un circulateur quand l'installation est en auto vidange ?
(je n'ai pas trouvé la réponse dans le bouquin " Installer un chauffage ou un chauffe-eau solaire")
Merci
Posté : dim. déc. 22, 2013 14:56 pm
par ramses
bonjour,
si, si, la reponse est dans le bouquin et egalement dans beaucoup de CR et de post sur le forum.
En fait, le circulateur a 2 etats de fonctionnement ! le premier qui est le remplissage et le second qui est la circulation.
Pour le remplissage, il doit "pousser" une colonne d'eau un peu plus importante que la colonne d'eau a vaincre dans l'install, soit du niveau de la reserve ou la cuve si pas de reserve jusqu'au point le + haut des panneaux.
Pour la circulation, il doit "pousser" une colonne d'eau equivalente a la perte en charge de l'install complete pour le debit souhaite.
Dans une grande partie des installations, les 2 necessitent un regime different qu'il suffit d'adapter en modifiant la "vitesse" reglable du circulateur. Tu trouveras a ce propos des CR sur les "adaptations" realisables sur les circulateurs.
Bien a vous tous
Posté : dim. déc. 22, 2013 15:20 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour,
Quelques indication dans mon compte rendu pourront t'aider.
voir page 29-30
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Ce dernier doit avoir une hauteur manométrique supérieure à la différence de hauteur entre la bas de la réserve tampon et le haut du capteur, ceci pour amorcer.
Puis sa vitesse est fortement diminuée en production.
Posté : dim. déc. 22, 2013 19:01 pm
par Thie12
Merci les gars, je regarde de plus prêt !