Bonjour,
Oui, si on coupe le circulateur, le bruit s'arrête. Et il est d'autant plus important que la vitesse du circulateur est élevée.
[quote="j2c"]
Si on parle bien de la même chose.. mon four et ma chaudière font également ce bruit là..
c'est la ventilation du bruleur qui fait ça.. je vais essayer de faire une vidéo du bruit du bruleur;. pour évacuer rapidement cette hypothèse si besoin[/quote]
Cette hypothèse est compatible avec ce que j'indique ci-dessus ?
Le ventilateur tourne plus vite si la vitesse du circulateur est plus élevée ?
Tourne-t-il lorsque seul le circuit radiateur est en fonctionnement ?
Oui, si on coupe le circulateur, le bruit s'arrête. Et il est d'autant plus important que la vitesse du circulateur est élevée.
[quote="j2c"]
Si on parle bien de la même chose.. mon four et ma chaudière font également ce bruit là..
c'est la ventilation du bruleur qui fait ça.. je vais essayer de faire une vidéo du bruit du bruleur;. pour évacuer rapidement cette hypothèse si besoin[/quote]
Cette hypothèse est compatible avec ce que j'indique ci-dessus ?
Le ventilateur tourne plus vite si la vitesse du circulateur est plus élevée ?
Tourne-t-il lorsque seul le circuit radiateur est en fonctionnement ?
- merinos
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 16:17 pm
- Localisation : COMPS 26
Bonjour et bon dimanche !
Il faut isoler le bruit du circulateur de celui du brûleur !
Pour être sur du coup ...
1 -Je débrancherais carrément le circulateur et mettrais la chaudière en marche
( écouterais )
2- je débrancherais le circulateur de son câble qui arrive de la chaudière , arrêterais la chaudière pour alimenter le circulateur en direct et si la ça fait le bruit ( ce que je pense ...) hé Bé celui ci est naze !
Yves
Il faut isoler le bruit du circulateur de celui du brûleur !
Pour être sur du coup ...
1 -Je débrancherais carrément le circulateur et mettrais la chaudière en marche
( écouterais )
2- je débrancherais le circulateur de son câble qui arrive de la chaudière , arrêterais la chaudière pour alimenter le circulateur en direct et si la ça fait le bruit ( ce que je pense ...) hé Bé celui ci est naze !
Yves
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
- Localisation : Bourg des Comptes
[quote="Lastronome"]Bonjour,
Oui, si on coupe le circulateur, le bruit s'arrête. Et il est d'autant plus important que la vitesse du circulateur est élevée.
[referp=91182;quote="j2c"]
Si on parle bien de la même chose.. mon four et ma chaudière font également ce bruit là..
c'est la ventilation du bruleur qui fait ça.. je vais essayer de faire une vidéo du bruit du bruleur;. pour évacuer rapidement cette hypothèse si besoin[/quote]
Cette hypothèse est compatible avec ce que j'indique ci-dessus ?
Le ventilateur tourne plus vite si la vitesse du circulateur est plus élevée ?
Tourne-t-il lorsque seul le circuit radiateur est en fonctionnement ?[/quote]
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un aurait des éléments de réponses sur ces questions ?
Bon week end.
Oui, si on coupe le circulateur, le bruit s'arrête. Et il est d'autant plus important que la vitesse du circulateur est élevée.
[referp=91182;quote="j2c"]
Si on parle bien de la même chose.. mon four et ma chaudière font également ce bruit là..
c'est la ventilation du bruleur qui fait ça.. je vais essayer de faire une vidéo du bruit du bruleur;. pour évacuer rapidement cette hypothèse si besoin[/quote]
Cette hypothèse est compatible avec ce que j'indique ci-dessus ?
Le ventilateur tourne plus vite si la vitesse du circulateur est plus élevée ?
Tourne-t-il lorsque seul le circuit radiateur est en fonctionnement ?[/quote]
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un aurait des éléments de réponses sur ces questions ?
Bon week end.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
[quote="Lastronome"][referp=91626;quote="Lastronome"]Bonjour,
Oui, si on coupe le circulateur, le bruit s'arrête. Et il est d'autant plus important que la vitesse du circulateur est élevée.
[referp=91182;quote="j2c"]
Si on parle bien de la même chose.. mon four et ma chaudière font également ce bruit là..
c'est la ventilation du bruleur qui fait ça.. je vais essayer de faire une vidéo du bruit du bruleur;. pour évacuer rapidement cette hypothèse si besoin[/quote]
Cette hypothèse est compatible avec ce que j'indique ci-dessus ?
Le ventilateur tourne plus vite si la vitesse du circulateur est plus élevée ?
Tourne-t-il lorsque seul le circuit radiateur est en fonctionnement ?[/quote]
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un aurait des éléments de réponses sur ces questions ?
Bon week end.[/quote]
Salut lastronome, tous
Si je dis une bêtise vous me corrigez les autres...
En fait sur ton install, si tu es en schéma hydraulique 2 ou 3, ton circuit radiateur est alimenté par le circulateur principal qui alimente également l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques est pourvu de l'autre côté d'un deuxième circulateur qui sert à faire circuler les calories échangées dans l'échangeur à plaques dans le plancher chauffant...
Ton brûleur est à puissance variable donc la vitesse de ventilation dépend de la puissance nécessaire qui dépend elle même de la consigne de température (liée à ta courbe de chauffe) et de la température réelle du circuit...
Reste la question de savoir, est ce que la régulation module la vitesse du circulateur du PC.
Autre point, puisque tu as deux circuits, la chaudière doit normalement fonctionner même si le PC n'est pas en route et donc évacue la chaleur uniquement dans le circuit radiateur... As tu du bruit à ce moment là ?
Dernière question, il n'y a pas de mano de pression sur le circuit PC ?
A+
Fotourefair
Oui, si on coupe le circulateur, le bruit s'arrête. Et il est d'autant plus important que la vitesse du circulateur est élevée.
[referp=91182;quote="j2c"]
Si on parle bien de la même chose.. mon four et ma chaudière font également ce bruit là..
c'est la ventilation du bruleur qui fait ça.. je vais essayer de faire une vidéo du bruit du bruleur;. pour évacuer rapidement cette hypothèse si besoin[/quote]
Cette hypothèse est compatible avec ce que j'indique ci-dessus ?
Le ventilateur tourne plus vite si la vitesse du circulateur est plus élevée ?
Tourne-t-il lorsque seul le circuit radiateur est en fonctionnement ?[/quote]
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un aurait des éléments de réponses sur ces questions ?
Bon week end.[/quote]
Salut lastronome, tous
Si je dis une bêtise vous me corrigez les autres...
En fait sur ton install, si tu es en schéma hydraulique 2 ou 3, ton circuit radiateur est alimenté par le circulateur principal qui alimente également l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques est pourvu de l'autre côté d'un deuxième circulateur qui sert à faire circuler les calories échangées dans l'échangeur à plaques dans le plancher chauffant...
Ton brûleur est à puissance variable donc la vitesse de ventilation dépend de la puissance nécessaire qui dépend elle même de la consigne de température (liée à ta courbe de chauffe) et de la température réelle du circuit...
Reste la question de savoir, est ce que la régulation module la vitesse du circulateur du PC.
Autre point, puisque tu as deux circuits, la chaudière doit normalement fonctionner même si le PC n'est pas en route et donc évacue la chaleur uniquement dans le circuit radiateur... As tu du bruit à ce moment là ?
Dernière question, il n'y a pas de mano de pression sur le circuit PC ?
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
- Localisation : Bourg des Comptes
Bonjour,
[quote="fotourefair"]
Salut lastronome, tous
Si je dis une bêtise vous me corrigez les autres...
En fait sur ton install, si tu es en schéma hydraulique 2 ou 3, ton circuit radiateur est alimenté par le circulateur principal qui alimente également l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques est pourvu de l'autre côté d'un deuxième circulateur qui sert à faire circuler les calories échangées dans l'échangeur à plaques dans le plancher chauffant...
Ton brûleur est à puissance variable donc la vitesse de ventilation dépend de la puissance nécessaire qui dépend elle même de la consigne de température (liée à ta courbe de chauffe) et de la température réelle du circuit...
Reste la question de savoir, est ce que la régulation module la vitesse du circulateur du PC.
[/quote]
Je ne pense pas, puisque le circulateur a 3 vitesses réglables avec un tournevis au niveau de son potentiomètre.
[referp=92067;quote="fotourefair"]
Autre point, puisque tu as deux circuits, la chaudière doit normalement fonctionner même si le PC n'est pas en route et donc évacue la chaleur uniquement dans le circuit radiateur... As tu du bruit à ce moment là ?
[/quote]
Dans ce cas, non, je n'entends pratiquement rien.
[referp=92067;quote="fotourefair"]
Dernière question, il n'y a pas de mano de pression sur le circuit PC ?
A+
Fotourefair[/quote]
Il en a un uniquement au niveau de la chaudière. Je ne sais pas sur quel circuit il est branché.
[quote="fotourefair"]
Salut lastronome, tous
Si je dis une bêtise vous me corrigez les autres...
En fait sur ton install, si tu es en schéma hydraulique 2 ou 3, ton circuit radiateur est alimenté par le circulateur principal qui alimente également l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques est pourvu de l'autre côté d'un deuxième circulateur qui sert à faire circuler les calories échangées dans l'échangeur à plaques dans le plancher chauffant...
Ton brûleur est à puissance variable donc la vitesse de ventilation dépend de la puissance nécessaire qui dépend elle même de la consigne de température (liée à ta courbe de chauffe) et de la température réelle du circuit...
Reste la question de savoir, est ce que la régulation module la vitesse du circulateur du PC.
[/quote]
Je ne pense pas, puisque le circulateur a 3 vitesses réglables avec un tournevis au niveau de son potentiomètre.
[referp=92067;quote="fotourefair"]
Autre point, puisque tu as deux circuits, la chaudière doit normalement fonctionner même si le PC n'est pas en route et donc évacue la chaleur uniquement dans le circuit radiateur... As tu du bruit à ce moment là ?
[/quote]
Dans ce cas, non, je n'entends pratiquement rien.
[referp=92067;quote="fotourefair"]
Dernière question, il n'y a pas de mano de pression sur le circuit PC ?
A+
Fotourefair[/quote]
Il en a un uniquement au niveau de la chaudière. Je ne sais pas sur quel circuit il est branché.
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,
la pression est la même dans le plancher et dans la chaudière donc radiateurs
puisqu'il y a un by-pass entre les 2 circuit en interne à la chaudière.
fotourefair a écrit:
Dernière question, il n'y a pas de mano de pression sur le circuit PC ?
A+
Fotourefair
Il en a un uniquement au niveau de la chaudière. Je ne sais pas sur quel circuit il est branché.
la pression est la même dans le plancher et dans la chaudière donc radiateurs
puisqu'il y a un by-pass entre les 2 circuit en interne à la chaudière.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonjour,
Ben je croyais que le circuit PC était indépendant??
Fotourefair a écrit
ton circuit radiateur est alimenté par le circulateur principal qui alimente également l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques est pourvu de l'autre côté d'un deuxième circulateur qui sert à faire circuler les calories échangées dans l'échangeur à plaques dans le plancher chauffant...
Hervé
Ben je croyais que le circuit PC était indépendant??
Fotourefair a écrit
ton circuit radiateur est alimenté par le circulateur principal qui alimente également l'échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques est pourvu de l'autre côté d'un deuxième circulateur qui sert à faire circuler les calories échangées dans l'échangeur à plaques dans le plancher chauffant...
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le dim. mars 17, 2013 13:44 pm, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
OK désolé Bernard j'avais zappé mais il est où le bypass sur le schéma hydraulique ???
En plus c'est idiot ou c'est moi qui comprend rien, la pression de fonctionnement pour les deux circuits ne devraient pas être la même ???
Enfin, c'est encore plus idiot dans ce cas de même un échangeur qui du coup ne joue plus son rôle entièrement...enfin bon, viessm... le jour où ils feront les choses simplement... Même leurs techniciens ils savent pas pourquoi c'est comme ça alors...
A+
Fotourefair
En plus c'est idiot ou c'est moi qui comprend rien, la pression de fonctionnement pour les deux circuits ne devraient pas être la même ???
Enfin, c'est encore plus idiot dans ce cas de même un échangeur qui du coup ne joue plus son rôle entièrement...enfin bon, viessm... le jour où ils feront les choses simplement... Même leurs techniciens ils savent pas pourquoi c'est comme ça alors...
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonsoir,
tel qu'il est le by-pass n'est pas régulé et est ouvert en permanence.
c'est k'est-ce que je disais "A quoi y sert l'échangeur ?"
sur le schéma je ne sais pas , j'ai pas regardé
avec le py-pass la pression des 2 circuits s'équilibre
une autre question, est-ce que ce bypass est "régulé" ou fermé par intermitence? c'est vrai pourquoi un échangeur???????
tel qu'il est le by-pass n'est pas régulé et est ouvert en permanence.
c'est k'est-ce que je disais "A quoi y sert l'échangeur ?"
OK désolé Bernard j'avais zappé mais il est où le bypass sur le schéma hydraulique ???
En plus c'est idiot ou c'est moi qui comprend rien, la pression de fonctionnement pour les deux circuits ne devraient pas être la même ???
sur le schéma je ne sais pas , j'ai pas regardé
avec le py-pass la pression des 2 circuits s'équilibre
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Oui mais justements, les caractéristiques des deux circuits n'étant pas les mêmes, la pression devrait être différente selon les circuits.....avec le py-pass la pression des 2 circuits s'équilibre
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,fotourefair a écrit :Oui mais justements, les caractéristiques des deux circuits n'étant pas les mêmes, la pression devrait être différente selon les circuits.....avec le py-pass la pression des 2 circuits s'équilibre
Fotourefair
Pourquoi les pressions devraient être différentes ?
la différence vient uniquement des débits et pertes de charges !
j'avais oublié de mettre la photo
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Après avoir fait un p'tit croquis avec le by-pass, l'échangeur, le circuit chaudière et le circuit plancher chauffant on s'aperçoit que le but du by-pass n'est ni plus ni moins que d'équilibrer les pressions entre les 2 circuits, de supprimer un second vase d'expansion, une soupape, un remplissage etc.....
Après si vous mettez sur le croquis des débits d'eau (comme la loi des noeuds en électricité), vous vous apercevrez que dans le by-pass il ne circule pas d'eau
En fait l'échangeur est comme une bouteille de mélange bien équilibré.
Bien vu le fabricant (sont doué ces allemands)
Rémi
Après avoir fait un p'tit croquis avec le by-pass, l'échangeur, le circuit chaudière et le circuit plancher chauffant on s'aperçoit que le but du by-pass n'est ni plus ni moins que d'équilibrer les pressions entre les 2 circuits, de supprimer un second vase d'expansion, une soupape, un remplissage etc.....
Après si vous mettez sur le croquis des débits d'eau (comme la loi des noeuds en électricité), vous vous apercevrez que dans le by-pass il ne circule pas d'eau
En fait l'échangeur est comme une bouteille de mélange bien équilibré.
Bien vu le fabricant (sont doué ces allemands)
Rémi