Page 1 sur 2

Posté : mar. févr. 05, 2013 13:17 pm
par ludocool33
Bonjour a tous!
Est-il utile, voir obligatoire d'avoir sur un plancher chauffant un degazeur et un desemboueur?
De plus, un degazeur, n'est il pas un simple purgeur d'air?

MErci

Posté : mar. févr. 05, 2013 13:25 pm
par Bernard (de Cagnes)
[quote="ludocool33"]Bonjour a tous!
Est-il utile, voir obligatoire d'avoir sur un plancher chauffant un degazeur et un desemboueur?
De plus, un degazeur, n'est il pas un simple purgeur d'air?

MErci[/quote]

Bonjour,

un desemboueur n'est pas obligatoire , utile "oui" il permet de drainer les impuretés et boues du circuits, je n'en mettait jamais, personne ne les nettoie de temps en temps.

un dégazeur et équipé d'un purgeur automatique, iltérieurement ilm est conçu pour créer un toubillon et séparer les bulles d'air de l'eau ce qui accélère le dégazage de l'installation.

Posté : mar. févr. 05, 2013 13:36 pm
par enthalpîe
si le circuit est en PER alors je dirais oui le pot de décantation est indispensable et ne général équipé d'un purgeur automatique

Posté : mar. févr. 05, 2013 17:38 pm
par ludocool33
ok, mais il existe des desemboueurs sans degazeur.Donc, si je rajoute un purgeur d'air automatique, c'est bon??

Posté : mar. févr. 05, 2013 18:06 pm
par enthalpîe
oui

Posté : mer. févr. 06, 2013 15:40 pm
par ludocool33
Oki,merci!

Posté : mer. févr. 06, 2013 17:25 pm
par j2c
[quote="enthalpîe"]si le circuit est en PER alors je dirais oui le pot de décantation est indispensable et ne général équipé d'un purgeur automatique[/quote]

pourquoi ?

il me semblait que les boues étaient crée par électrolyse entre différents métaux.. et que celà se stabilisait au bout d'un certain temps (une fois que l'eau est morte)..

est-ce les raccords PER qui s’électrolysent avec le reste de l'installation ?

Posté : mer. févr. 06, 2013 17:33 pm
par enthalpîe
[quote="j2c"][referp=89731;quote="enthalpîe"]si le circuit est en PER alors je dirais oui le pot de décantation est indispensable et ne général équipé d'un purgeur automatique[/quote]

pourquoi ?

il me semblait que les boues étaient crée par électrolyse entre différents métaux.. et que celà se stabilisait au bout d'un certain temps (une fois que l'eau est morte)..

est-ce les raccords PER qui s’électrolysent avec le reste de l'installation ?[/quote]
l'electrolyse suppose un vecteur l'oxygéne. or le PER laisse passer l'oxygène et les pièce métalliques qui se trouvent dans le circuit chaudière , pompe etc vont se corroder .

Posté : mer. févr. 06, 2013 22:14 pm
par yan24
Bonsoir à tous
Si ton plancher n'est pas encore fait, tu peux prévoir du PER de qualité genre BAO barrière anti oxygène
Je ne sais pas si c'est efficace mais on le conseille (lecture sur le net) et la différence de prix n'est pas énorme
Pas d’oxygène, pas d'oxydation, pas de précipité et autres...
Yan24

Posté : mer. févr. 06, 2013 22:32 pm
par py73
Salut Ludocool 33, tous,

le purgeur est utile s 'il se trouve sur un point haut, sinon...

Les boues peuvent provenir de l'électrolyse entre les différents métaux constituant le circuit de chauffage (cuivre, acier, laiton...) et ça peut finir par percer les-dits tuyaux, effectivement la réaction nécessite de l'oxygène. Si l'on vidange pas le circuit, petit à petit l'oxygène sort du circuit par les purgeurs et l'eau devient morte et le phénomène se stoppe.
Le PER, on peut avoir le même phénomène d'electrolyse mais surtout des boues dues aux bactéries qui se développent dans les eaux tièdes des planchers chauffants et qui prolifèrent car certains PER sont perméables à l'oxygène de l'air. C'est pour cela qu'en chauffage, on emploie que du PER dit BAO, pour Barrière Anti Oxygène.

Bonne soirée

P-Y

Posté : jeu. févr. 07, 2013 9:38 am
par j2c
ok, merci pour l'info.. y aura jamais de PER chez moi alors :-)

Posté : jeu. févr. 07, 2013 10:45 am
par Manu25
Juste une petite question surement idiote: il y a beaucoup d'oxygène dans une dalle béton? :-x
Les tuyaux PER sont coulé dedans donc j'ai un peu de mal à voir où ils trouve de l'oxygène?

Manu

Posté : jeu. févr. 07, 2013 11:30 am
par LPF
[quote="Manu25"]Juste une petite question surement idiote: il y a beaucoup d'oxygène dans une dalle béton? :-x
Les tuyaux PER sont coulé dedans donc j'ai un peu de mal à voir où ils trouve de l'oxygène?

Manu[/quote]

Le béton n'est pas étanche à l'air, il ne l'est déjà pas naturellement à l'eau...

Certes, c'est peu perméable (ben le PER aussi hein, sinon ça serait du tuyau d'irrigation :lol: ) et respirer à travers du béton me semble compliqué :-D mais ça suffit pour entretenir les boues.

Posté : jeu. févr. 07, 2013 14:08 pm
par totoche
bonjour,
ok, merci pour l'info.. y aura jamais de PER chez moi alors
petit retour d'expérience :

Mon circuit de chauffage a été mis en service en 1989 (à cette époque pas de BAO) : double circuit PC PER / radiateurs alu; chaudière acier / raccordement principal en cuivre; collecteurs et raccords PC laiton; collecteur radiateurs acier, alimentation rad en PER

- 1ère vidange au bout de 5 ans environ car j'avais lu qu'un PC se nettoyait régulièrement : eau marron, boues; vidange total, nettoyage, rinçage et remplissage avec additif inhibiteur
- 2ème vidange 5 ans après pour changement chaudière par chaudière fonte d'alu : eau très légèrement trouble, pas de boues, pas de gaz; nettoyage, rinçage, remplissage avec inhibiteur
- 3ème vidange 5 ou 6 ans après pour changement des radiateurs alu par des radiateurs acier légèrement surdimensionnés : toujours pas de boue

23 ans que ça chauffe :-D
et je suis pas le seul dans ce cas :roll:

cdlt
totoche

Posté : jeu. févr. 07, 2013 14:59 pm
par Guinebault
Même chose 160 m2 de plancher chauffant de 1983, vidangé et rincé une fois.

Pas de boue notable.

Eau claire actuellement.

Daniel.