Posté : dim. avr. 21, 2013 9:03 am
dans ma future installation SSC de 6 capteurs de Dietrich pro 25 posés à l'horizontale, il est indiqué dans le manuel que la sonde thermique doit être posée sur le départ chauffage, donc à la sortie des capteurs, quand le fluide est le plus chaud
mes capteurs sont muraux sur châssis, inclinés à 65°
à partir de fin avril, le haut des capteurs sera à l'ombre à cause d'un débord de toit, ça a l'avantage de réduire les surchauffes (25 % maxi d'ombre en juin)
dans les schémas du manuel des capteurs, le fluide solaire monte toujours
si je respecte ce principe, la sonde sera à l'ombre dans la saison chaude
certes quand la pompe fonctionne, elle mesurera la bonne température du fluide
mais quand la pompe est arretée, la sonde ne mesurera pas la vraie température du capteur, ça induira en erreur la régulation
je peux faire circuler le fluide du haut du capteur vers le bas, la sonde sera en bas au soleil, la doc n'en parle pas, est ce déconseillé ?
je peux aussi respecter le sens de circulation du fluide bas vers haut, puis faire redescendre le fluide solaire en sortie d'échangeur vers le bas du capteur (les dd pro 25 ont un retour fluide interne) et poser là la sonde, mais ça créera un point haut où il faudra mettre un purgeur manuel, qu'il faudra manœuvrer à quelle fréquence ? je l'ignore
cependant, les dd pro 25 sont aussi montables à la verticale, dans ce cas chaque boucle du serpentin interne est aussi un point haut, qui ne dispose pas de purgeur...
quelqu'un a une idée sur ce micmac ? merci
mes capteurs sont muraux sur châssis, inclinés à 65°
à partir de fin avril, le haut des capteurs sera à l'ombre à cause d'un débord de toit, ça a l'avantage de réduire les surchauffes (25 % maxi d'ombre en juin)
dans les schémas du manuel des capteurs, le fluide solaire monte toujours
si je respecte ce principe, la sonde sera à l'ombre dans la saison chaude
certes quand la pompe fonctionne, elle mesurera la bonne température du fluide
mais quand la pompe est arretée, la sonde ne mesurera pas la vraie température du capteur, ça induira en erreur la régulation
je peux faire circuler le fluide du haut du capteur vers le bas, la sonde sera en bas au soleil, la doc n'en parle pas, est ce déconseillé ?
je peux aussi respecter le sens de circulation du fluide bas vers haut, puis faire redescendre le fluide solaire en sortie d'échangeur vers le bas du capteur (les dd pro 25 ont un retour fluide interne) et poser là la sonde, mais ça créera un point haut où il faudra mettre un purgeur manuel, qu'il faudra manœuvrer à quelle fréquence ? je l'ignore
cependant, les dd pro 25 sont aussi montables à la verticale, dans ce cas chaque boucle du serpentin interne est aussi un point haut, qui ne dispose pas de purgeur...
quelqu'un a une idée sur ce micmac ? merci