fonctionnement vanne servomoteur pour vanne melangeuse

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

Bonjour,
J'ai fais l'acquision d'un servomoteur(sur le bon coin) pour commander la vanne melangeuse de mon kit plancher chauffant. Par contre, je n'ai aucune notice,ni repére pour son fonctionnement. Comment déterminer si le moteur est à ouverture a gauche ou a ouverture a droite? Puis je faire le test en branchant les fils sur une prise de courant? Je ne risque pas de le griller?

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour ludocool33 et tous,
Si tu donnais le modèle exact de ce servomoteur, cela faciliterai grandement la tache :-)
En général tu as 3 fil , un commun à connecter au neutre
Ensuite tu connecte la phase sur l'un ou l'autre des fils restant (Fil ou Bornier sous le capot).


ATTENTION 220 V 230V (Dur les habitudes :oops: ), si tu n'es pas à l'aise avec cela, mieux vau déléguer...

Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le sam. juin 08, 2013 17:21 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

[quote="BALAJOL"]Bonjour ludocool33 et tous,
Si tu donnais le modèle exact de ce servomoteur, cela faciliterai grandement la tache :-)
En général tu as 3 fil , un commun à connecter au neutre
Ensuite tu connecte la phase sur l'un ou l'autre des fils restant (Fil ou Bornier sous le capot).


ATTENTION 220V, si tu n'es pas à l'aise avec cela, mieux vau déléguer...

Cordialement
Bertrand[/quote]

merci de ta réponse, non, il n'y a pas de souci, moi pas avoir peur du 220v,lol. C'est juste que si jamais mon servomoteur est en position fermé , et que je branche le fil fermeture, ca ne va pas forcer sur le servomoteur ???

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="ludocool33"][referp=95321;quote="BALAJOL"]

ATTENTION 230V, si tu n'es pas à l'aise avec cela, mieux vau déléguer...

Cordialement
Bertrand[/quote]

merci de ta réponse, non, il n'y a pas de souci, moi pas avoir peur du 220v,lol. C'est juste que si jamais mon servomoteur est en position fermé , et que je branche le fil fermeture, ca ne va pas forcer sur le servomoteur ???[/quote]

Re, ne pas avoir peur ne veut pas dire que l'on sait ce que l'on fait 8-)
Attention aucun jugement de ma part, je ne connait pas ton domaine d'activité et tu es peut être beaucoup plus calé que moi en la matière :oops:
Malheureusement la plupart de ceux qui ont eu des accidents n'avaient pas peur :roll:
Ceci dit, pour la vanne, nous préciser le modèle permettrait déjà de définir si elle est équipée de fin de course, dans ce cas il ne se passera rien si tu es en fin de course du bon côté :-)
Dans le cas contraire, elle vat démarrer (petit bruit de la pignonerie et ronronnement du moteur)

Sans fin de course, même bruit moteur plus pignonerie si tu as alimenté dans le bon sens (quelques secondes dans le mauvais sens ne devraient pas occasionner de dégats)
Si tu as une commande manuelle, tu mets la vanne à mi course :-)

Voilu, voila , j'espère t'avoir aidé ;-)

Cordialement
Bertrand

Edit: Au fait c'est bien une 230V ??
Modifié en dernier par Balajol le sam. juin 08, 2013 17:24 pm, modifié 3 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

je parie que si tu fais une recherche google avec ton modèle tu vas trouver la notice
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

merci pour vos réponse, des fois c'est tellement simple...Je vais juste le mettre a mis chemin et faire le test....

Une autre question, puis je mettre dans la meme gaine des fil de sonde PT1000 et des cables d'alimentations electriques?

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

c'est ce que j'ai fait du 0.75 mais par contre pas les mêmes gaines afin de différencier d'un coup d'oeil la force et les mesures
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir ludocool33 et tous,
Par prinicipe j'évite de mettre dans la même gaine (idem Enthalpie ;-) ) des cables "puissance " 230V" et des courants "Faibles"
Nos amis éléctroniciens te donneront peut être plus de détails :-)

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,
Une autre question, puis je mettre dans la meme gaine des fil de sonde PT1000 et des cables d'alimentations electriques?
je me demande si parmi les sources de dysfonctionnement des sondes , il n'y a pas une histoire de courant induit ou de champ électrique pouvant perturber la valeur transmise par la sonde et le circuit .Dans le cas bien sur de proximité entre les deux circuits

A vérifier par plus compétent...

yves

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

Ok, on va voir avec nos amis les électroniciens.....

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

c'est tout vu c'est pour ça que j'ai deux gaines
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

il faut séparé les courants forts (230v) des courants faibles (< 24v)
pour éviter les courants induits et en +, la règlementation l'interdit. (enfin, chacun fait ce qu'il veut !! :roll: )
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le jeu. juin 13, 2013 19:05 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

+1 avec Bernard

Il faut éviter de mettre les deux ensemble, mais il peuvent être cote a cote
si le courant faible est blindée
Ce n'est pas trop réglementaire mais par moment faut faire avec :roll:
Le fait de mettre les fils de puissance en "vrac" dans un tube IRO ou une gaine et de fixer le câble de commande blindée dessus, ne perturbe que trés peu les infos.

Méthode "expérimentale" bien sur mais cela fonctionne :cool:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

pour une fois tout le monde est OK
Fichiers joints
IMG_0151-r.JPG
Modifié en dernier par enthalpîe le jeu. juin 13, 2013 20:47 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Salut

"pour une fois tout le monde est OK " ...... vivi :grin:

http://i28.servimg.com/u/f28/13/38/33/53/cem_di10.jpg
http://www.cablofil.fr/print/emc-tests?translation=fr

suite a la photo de Enthalpîe
une remarque pour la pose d’élément directement sur un mur, a déconseillé si mur extérieur ( risque de condensation) ....... la mis sur un tableau bois ou la mis en coffret/armoire (IP54) est un + ou ++
bon d'accord on ne fait pas toujours ce que l'on veut :roll:

A+