Faire simple: un circulateur par circuit et une régulation type Resol qui gère la vitesse des circulateurs sur une plage de 30 à 100%.
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Équilibrage de 2 champs de capteurs
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="Guinebault"]Faire simple: un circulateur par circuit et une régulation type Resol qui gère la vitesse des circulateurs sur une plage de 30 à 100%.
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html[/quote]
Bonjour Daniel et tous,
Installation et compte rendu de référence
Tout a fait d'accord pour la simplification, je mettrai seulement un Bémol sur le fonctionnement de 2 circuits en parrallèle (2 circulateurs et 2 champs) sans clapets, dans des conditions particulières .
Cela ne peut fonctionner qu'avec Deux champs de capteurs identiques et au même niveau (Ce qui est ton cas) avec les mêmes pertes de charge dans les deux circuits.
Cordialement
Bertrand
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html[/quote]
Bonjour Daniel et tous,
Installation et compte rendu de référence
Tout a fait d'accord pour la simplification, je mettrai seulement un Bémol sur le fonctionnement de 2 circuits en parrallèle (2 circulateurs et 2 champs) sans clapets, dans des conditions particulières .
Cela ne peut fonctionner qu'avec Deux champs de capteurs identiques et au même niveau (Ce qui est ton cas) avec les mêmes pertes de charge dans les deux circuits.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le jeu. sept. 12, 2013 17:30 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges