Posté : ven. sept. 20, 2013 15:22 pm
par MICHOKO
salut à tous,
hier grosse fuite dans la chaufferie......je vais voir, bilan: le vase d'expansion DE 20 L du circuit ECS ballon solaire est percé; il a 7 ans (posé en amont du groupe de sécurité); je pense au phénomène de corrosion galvanique , et vous ?
Posté : ven. sept. 20, 2013 16:15 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,
C'est quand même bizarre toutes ces fuites !!
J'ai connu des surpresseurs ou des vases d'expansion dans des chaufferies qui se rigolaient des années !!
Pourquoi y aurait-il plus de couple galvanique dans une installation solaire que dans un chauffage ou il y a des radiateurs en alu, des conduites en cuivre, une chaudière en fonte et un ballon tampon en acier (émaillé il faut bien le dire )
Je n'y comprend rien !! la qualité serait-elle en baisse à ce point là?
Hervé
Posté : ven. sept. 20, 2013 16:53 pm
par ice 54
Il me semble que la qualité de l'acier y est pour beaucoup.
J'avais lu un article ou il disait que l'acier recyclé est de moins bonne qualité que l'acier "neuf"
Posté : ven. sept. 20, 2013 18:22 pm
par AD 44
Bonjour,
[quote="Tarassac"]
C'est quand même bizarre toutes ces fuites !!..............................................................................
Pourquoi y aurait-il plus de couple galvanique dans une installation solaire que dans un chauffage ou il y a des radiateurs en alu, des conduites en cuivre, une chaudière en fonte et un ballon tampon en acier (émaillé il faut bien le dire )
Je n'y comprend rien !! la qualité serait-elle en baisse à ce point là?
[/quote]
Euh... moi aussi , je trouve ça étonnant! serpentin, panneaux, ballon, vase...tout ça avec des causes différentes probablement
C'est une véritable épidémie l'été 2013...
--------------------------------------------------------
Juste une question comme ça, je vais sans doute dire une grosse bétise, et peut-être même me faire tirer dessus à boulet rouge... mais est-ce que les systèmes autovidangeables ne sont pas plus sensibles à la corrosion?
Posté : ven. sept. 20, 2013 20:28 pm
par Bernard (de Cagnes)
[quote="MICHOKO"]salut à tous,
hier grosse fuite dans la chaufferie......je vais voir, bilan: le vase d'expansion DE 20 L du circuit ECS ballon solaire est percé; il a 7 ans (posé en amont du groupe de sécurité); je pense au phénomène de corrosion galvanique , et vous ?[/quote]
Bonjour,
ou se trouve la fuite, au raccord ou sur la cuve.
les fuites par courant galvanique, la plupart du temps se font aux raccords, sinon je verrais plutôt de la corrosion (certainement la qualité de l'acier (à ferrer les lapins

))
Posté : ven. sept. 20, 2013 20:46 pm
par guy delsol
Ben je finis par croire qu'on se fait "fourguer " des "saloperies" au prix du ...
ce qu'on croyait "normal".
La ferraille recyclée, à un moment, c'est plus économique, mais c'est foutu en peu de temp...et on achète un autre...etc...
Le prix du progrès...Hélas....
CDLT.
Guy
Posté : ven. sept. 20, 2013 23:04 pm
par ezza
Salut
"C'est quand même bizarre toutes ces fuites !! " ...... c la faute a Guy avec
"Ça n'arrive qu'à moi" ...
mouais, le prob. avec la qualité des métaux, comment baissé les couts en jouent sur la matière première ..........la taille/Nbr. des pores du métal , plus il y a de pores et il rouille plus vite ...... une histoire de "grade" ???
A+
Posté : sam. sept. 21, 2013 18:23 pm
par MICHOKO
Bonjour à tous,
voici la photo, impatients que vous êtes !
Pour info , c'est donc le vase sanitaire, sauf que, quand je l'ai posé, personne ne m'avait dit qu'il fallait qu'il soit blanc, j'ai mis un vase normal, pas acheté n'importe où mais chez un grossiste du groupe Prolians, comme quoi ça sert pas à grand chose de payer plus cher. Le trou est gros comme une aiguille à tricoter et ça allait percer aussi à côté
Posté : sam. sept. 21, 2013 18:44 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,
Bon, je vais surement dire une c...erie, mais vu l'emplacement, la corrosion vient du vase, mais dans la partie "sèche" c'est-a-dire que normalement il ne devrait pas y avoir d'eau à cet endroit (d'ailleurs il ne doit pas y avoir d'eau nulle part sauf DANS la vessie !!).
Alors une raison que je vois, c'est que le vase a été gonflé avec de l'air humide.
Ensuite, c'est que la vessie fuie ou qu'elle est poreuse.
Hervé
Posté : sam. sept. 21, 2013 18:55 pm
par dopra
un vase blanc aurait pu avoir le même problème?
a part qu'il est de qualité alimentaire et qu'il est donné pour maxi 110°c
Posté : sam. sept. 21, 2013 19:06 pm
par ventura
Bonjour,
Pour le vase le montage , la valve à air au dessus ?
Il me semble qu'il sont livré azote R ( déshydraté )
Posté : sam. sept. 21, 2013 19:46 pm
par remi.450
De toute façon si le vase n'est pas alimentaire le résultat est là.
Les vases alimentaires, je pense, sont émaillées.
Le raccordement des vases est à faire par le haut et non en dessous.
Rémi
Posté : sam. sept. 21, 2013 19:49 pm
par ezza
pour la couleur "Blanc" ...... pense pas qu'il existe une norme la dessus, a confirmer
pour la corrosion de la partie "sèche" du vase, gonflage a l'air z"au lieu d'Azote ou membrane poreuse ??
A+
Posté : dim. sept. 22, 2013 6:33 am
par fotourefair
Salut tous,
Perso, j'ouvrai bien le vase pour voir si la vessie était poreuse car je ne peux pas croire que ce soit avec l'air qu'on a introduit juste pour le gonflage... sinon si c'est le cas, faut qu'on aille tous se cherche notre petite réserve d'azote...
Sinon, il me semblait avoir déjà ouvert un vase blanc et être tombé sur un simple vase acier... donc je suis allé chercher un peu sur le net et rien de spécial par exemple sur les vases eau potable chez flamco :
"Les faces intérieures et extérieures des vases Airfix sont recouvertes d’une laque composite qui résiste à la corrosion, tant du côté demi-coque eau que du côté demi-coque azote, ce qui permet au vase Airfix de résister à la corrosion."
"Dans les autres vases, l’eau se trouve dans les membranes et elle n’entre donc pas en contact avec les parois du vase. Sur tous les vases pour eau potable, les membranes sont d’une composition telle qu’elles ne transmettent
ni odeur, ni couleur, ni goût à l’eau.
Je n'ai trouvé qu'un modèle de vase pour eau potable qui était émaillé
Une autre question à laquelle je n'ai pas la réponse : êtes vous sûr qu'un vase d'expansion blanc est systématiquement pour eau potable car les vases d'expansion solaire chez certaines marques sont blancs et d'autre part, j'ai déjà vu des rouges, des bleus et des blancs... et alors les bleus, ils correspondent à quoi ?
A+
Fotourefair
Posté : dim. sept. 22, 2013 6:55 am
par Fletcher
[quote="MICHOKO"]Bonjour à tous,
voici la photo, impatients que vous êtes !
Pour info , c'est donc le vase sanitaire, sauf que, quand je l'ai posé, personne ne m'avait dit qu'il fallait qu'il soit blanc, j'ai mis un vase normal, pas acheté n'importe où mais chez un grossiste du groupe Prolians, comme quoi ça sert pas à grand chose de payer plus cher. Le trou est gros comme une aiguille à tricoter et ça allait percer aussi à côté[/quote]
Oups, Oups, ...
Bonjour tous,
Vraiment désolé pour toi.
question de débutant (ou newbie): pourquoi doit-il e-être blanc ?
Si vous avez un lien, je suis preneur ou des explications.
Gracias