Posté : ven. oct. 04, 2013 19:03 pm
par gerald2545
Bonjour,
j'ai un CESI Viessman Vitocell100 installé depuis 2010 et j'en suis très content, sauf depuis quelques semaines où on n'arrive plus à avoir une température d'eau stable en début de puisage (quel que soit le point de puisage - douche, évier cuisine) et ensuite, la température d'eau obtenue, pour un réglage précis du mitigeur de douche, est moindre que ce qu'on avait avant (exemple : eau à 60°C en haut du CESI, mitigeur tournée à fond sur l'eau chaude : avant l'eau était très/trop chaude (normal me direz-vous et maintenant on peut prendre la douche : j'en ai profité pour toucher les tuyaux près du mitigeur thermostatique en sortie de CESI :
arrivée eau froide : froide
arrivée eau chaude CESI : super chaude, je n'arrive pas à laisser les doigts dessus
sortie eau mitigée : tuyau tiède, légèrement chaud, mais pas du tout à la même température que l'eau du CESI, alors qu'on soutire de l'eau à 60°C normalement - je viens de vérifier la température du bain du bébé : l'eau est à 35°C (soit la température minimum de la plage de fonctionnement de la vanne VTA324 - 35/60°C)
Sur un autre forum (
futura), on m'a conseillé d'actionner le bouton de réglage pour éventuellement éliminer du calcaire qui se serait déposé, ce que j'ai fait sans succès.
Avez-vous d'autres pistes pour régler ce problème? Remplacement obligatoire?
Est-ce normal qu'une vanne de ce type soit HS en moins de 4 ans?
Merci d'avance de votre aide
Gérald
Posté : ven. oct. 04, 2013 19:38 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,
Sans vouloir te faire de la peine, j'ai une vanne thermostatique Giacomini, ça fait à peine 2 ans qu'elle est posée, je n'arrive plus à diminuer la temp !! je suis à fond tout le temps !!
J'ajoute que j'ai un adoucisseur depuis le début!!
Alors je sais plus !!!!
J'en ai marre de tous ces trucs qu'on rajoute et rajoute !!
Hervé
Posté : ven. oct. 04, 2013 21:12 pm
par m_you49
Salut.
Peut-être eau chaude trop chaude( + de 60°C), ou calcaire, ou, ou ...
Bref plus on met de trucs plus c'est des sources d'emm..des.
Un mitigeur de douche est pratiquement moins fragile ...
Bon courage.
@ +
Posté : sam. oct. 05, 2013 13:01 pm
par ventura
Bonjour,
Tous les systèmes thermostatique n'aime pas le calcaire
Dans le 31 (haute garonne) dureté de l'eau 12° soit 120g de calcaire par m3 d'eau.
Sur le site tu as des systèmes de traitement d'eau à faire soi même , à aimant permanent .Tu peut remercier un appérien qui a mis sa science , son savoir faire à notre disposition, merci encore pour sa dévotion
Bonne lecture

Posté : sam. oct. 05, 2013 14:53 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour,
J'ai aussi un thermostatique ESBE, pour le moment tout va bien.
La seule crainte que j'ai, ce serai la formation de tartre que j'avais précédemment avant de l'installer, alors qu'il n'y avais pas de manchon d'isolation galvanique.
voir page 15 de ce document :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Posté : lun. oct. 07, 2013 23:29 pm
par gerald2545
Bonsoir,
merci pour vos retours. J'avais envie d'apprendre la soudure pour faire de la plomberie, ça va peut-être accélérer les choses....
Dans l'urgence, je vais contacter la boîte qui a fait l'install pour "réparer" et j'essaierai de voir la source exacte du problème avec eux...
pour m_you : l'eau est montée à bien plus de 60°C cet été (comme les étés précédents d'ailleurs). Pour éviter la surchauffe des panneaux solaires, je fais tourner mon installation avec un fort delta T, mais le circulateur se met régulièrement en route pour faire baisser la température des panneaux, et il est arrivé que le haut du ballon monte à 90°C...ça ne doit pas aider....
dureté de l'eau à 12° en haute-garonne, je ne dis pas de bêtise en disant que l'eau n'est pas trop calcaire, non?
j'ai lu des trucs sur le site de l'apper sur la corrosion galvanique, mais je n'ai jamais pris le temps de regarder si tout était correctement fait chez moi (j'ai un gros doute)...je vais me replonger dans toutes ces lectures, c'est ma femme qui va être contente ;)
pff compliqué tout ça
Posté : mar. oct. 08, 2013 7:20 am
par gerald2545
j'en profite pour vous demander si vous avez une idée de ce que peut être ce liquide qui s'échappe de tous les raccords visibles sur le circuit du caloporteur. Ce liquide est assez visqueux et noir, mais une fois sur le sol, il perd sa couleur...
merci encore pour votre aide
Gérald
Posté : ven. oct. 11, 2013 10:49 am
par MICHOKO
Bonjour,
c'est le glycol tout simplement, à changer je pense, il a fait son temps !
Posté : ven. oct. 11, 2013 10:49 am
par MICHOKO
Bonjour,
c'est le glycol tout simplement, à changer je pense, il a fait son temps !
Posté : ven. oct. 11, 2013 14:25 pm
par dopra
qu'est ce que c'est comme type de joint sur les raccords?
j'ai lu que les joints rouges n'aiment pas le glycol,
et aussi que celui ci, outre le fait qu'il perd sur sont point de congélation,
devient acide et corrode plus facilement l'installation, on peut controler son niveau d'acidité avec du papier Litmus
Posté : ven. oct. 11, 2013 14:52 pm
par ventura
Bonjour,
Il existe à ma connaissance 3 types de joint plat
Des joints cartons pour le sanitaire
Des joints cartons pour le chauffage
Des joints en matière synthétique pour le chauffage.
Sur la photo , le vert de gris prés de l'écrou dénote un problème d'acidité.
Quand on étame des tubes cuivre et que l'on ne nettoye pas correctement le décapant on obtient ce vert de gris.
Merci pour l'info sur les risques dus à la dégradation du glycol.

Posté : ven. oct. 11, 2013 17:28 pm
par lebritish
[quote="ventura"]Bonjour,
Il existe à ma connaissance 3 types de joint plat
Des joints cartons pour le sanitaire
Des joints cartons pour le chauffage
Des joints en matière synthétique pour le chauffage.
[/quote]
je rajouterai à la liste:
les joints cartons
bleu pr le gaz.
C'est ceux là qu'il faut utiliser pr le solaire. Ils résiste a 350°C
et au glycol

Posté : ven. nov. 01, 2013 16:06 pm
par gerald2545
bonjour,
oups, je ne recevais pas les notifications de réponse à mon post.
La boîte qui m'a installé le CESI est intervenue hier pour remplacer la vanne thermostatique, tout est rentré dans l'ordre.
Je me penche sur le document joint.
Le technicien hésitait entre graisse qui a pu être mise par le gars de l'époque ou glycol, mais a fini par pencher pour le glycol. Donc en effet il faudra prévoir le remplacement du caloporteur + joint...
tout ça à cause d'une trop faible pente des panneaux et/ou un ballon trop petit...ça surchauffe l'été.
merci pour vos messages
Gérald
Posté : ven. nov. 01, 2013 19:35 pm
par yves35
bonsoir,
tout ça à cause d'une trop faible pente des panneaux et/ou un ballon trop petit...ça surchauffe l'été.
as tu essayé de faire du refroidissement nocturne pour diminuer la température du ballon?
yves
Posté : ven. nov. 01, 2013 20:46 pm
par gerald2545
vi, consigne à 40° ou 50°C, travail à haut DT + refroidissement nocturne...mais pas suffisant
Bonne soirée
Gérald