Bonjour
Je suis entrain de récupérer mon ballon mélangeur qui est couplé à ma chaudière condensation pour coupler ce ballon à mon insert ... bref je bricole ... en regardant les entrées / sorties du ballon et de la chaudière je me suis rendu compte qu'il y avait un by-pass entre mon départ chaudière et mon retour installation ... il y a un robinet qui je pense règle le débit et non une simple vanne .
Voici le pdf :
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/ferroli/30K0244000.PDF
de ma chaudière et l'on peut voir ce by-pass en page 28 et 29 ( n°221) et bien j'aurai juste voulu comprendre à quoi cela servait ???
D'avance merci à ceux qui me donneront plus amples explications ...
Modifié en dernier par romelik le Ven Mar 14, 2014 18:53 pm, modifié 2 fois.

romelik
Newbie
Newbie
 
Messages: 34
Enregistré le: Dim Mar 18, 2012 10:08 am
Localisation: Saâcy Sur marne ( 77)

Messagepar Tarassac » Ven Mar 14, 2014 20:07 pm

Bonsoir,

Si tu pouvais nous donner le n° de la chose je comprendrai mieux!! :oops:

Hervé
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Messagepar romelik » Ven Mar 14, 2014 20:18 pm

Merci de te pencher sur mon questionnement mais quel n° attends-tu...???
Je pensais avoir donner les ref dans mon post précédent page 28 et 29 : n°221
Tu attends autre chose ?

romelik
Newbie
Newbie
 
Messages: 34
Enregistré le: Dim Mar 18, 2012 10:08 am
Localisation: Saâcy Sur marne ( 77)

Messagepar Tarassac » Ven Mar 14, 2014 20:55 pm

Toutes mes excuses!! :oops: :oops:

J'ai lu ton post en diag et j'ai zappé le n°!!!

Je pense que ce qu'ils appellent un by-pass, c'est (jme souvient plus du nom !! )
un clapet qui est réglé à une certaine pression et qui s'ouvre si tous les émetteurs sont fermé, radia ou PC, cela évite de faire pousser le circu "dans le mur"

C'est mon humble avis

Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le Ven Mar 14, 2014 20:56 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Messagepar romelik » Ven Mar 14, 2014 21:00 pm

Ok je comprends ... et tu crois que cela est grave si je l'ai déréglé ... sachant que chez moi y a toujours un radiateur d'ouvert justement pour éviter que circulateur aille droit dans le mur ...

romelik
Newbie
Newbie
 
Messages: 34
Enregistré le: Dim Mar 18, 2012 10:08 am
Localisation: Saâcy Sur marne ( 77)

Messagepar Balajol » Ven Mar 14, 2014 21:03 pm

[quote="Tarassac"]Toutes mes excuses!! :oops: :oops:

J'ai lu ton post en diag et j'ai zappé le n°!!!

Je pense que ce qu'ils appellent un by-pass, c'est (jme souvient plus du nom !! )
un clapet qui est réglé à une certaine pression et qui s'ouvre si tous les émetteurs sont fermé, radia ou PC, cela évite de faire pousser le circu "dans le mur"

C'est mon humble avis

Hervé[/quote]

Bonsoir Tous,

+1

Aussi appelée soupape "différentielle" (rien à voir avec un cardinal ;-) )


Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2264
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Messagepar Tarassac » Sam Mar 15, 2014 0:30 am

Voilà !!!!!!

Merci, pffffff 10ans de plus et tu vois, Bertrand où on en est!!! :cry:

@ Romelik

Ce n'est pas très grave si tu l'as déréglée, mais il faudrai savoir si c'est "un peu" ou si c'est "beaucoup" !!

Et dans quel sens!!

Car si tu l'a "serrée" et qu'il y a toujours quelque chose d'ouvert bah, c'est rien!

Mais si tu l'as "déserrée" un peu beaucoup, la tu peux avoir un passage de fluide néfaste au bon fonctionnement du circuit de chauffage, c'est à dire que l'eau "bouclera" au plus court sans être obligée de passer par les radiateurs.

C'est toi qui sais!!

Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le Sam Mar 15, 2014 0:31 am, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Messagepar romelik » Sam Mar 15, 2014 8:52 am

Merci pour vos lumières en fait je l'ai tourné un peu dans tous les sens, un peu beaucoup :???: pour la rerégler je me suis dit que j'allais couper le départ et retour chaudière remettre en route la chaudière - qui ne tourne plus depuis une dizaine de jour maintenant - et régler la soupape diférentielle jusqu'a ce que l'eau départ chaudière passe par ce fameux "by-pass " et donc que la pompe ne cavite plus ...
Bonne technique ou non???

romelik
Newbie
Newbie
 
Messages: 34
Enregistré le: Dim Mar 18, 2012 10:08 am
Localisation: Saâcy Sur marne ( 77)

Messagepar ice 54 » Sam Mar 15, 2014 10:50 am

Bonjour , oui s'est tout bon .
En général s'est plutôt un radiateur qui reste ouvert , souvent la salle de bain qui sèche les serviettes (avec moyen de manœuvre démonté au cas ou ....... ).
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1854
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar Tarassac » Sam Mar 15, 2014 14:25 pm

Oui, tu fais -d'abord- chauffer et tourner un peu ta chaudière, avec 1 radia ouvert, pas à fond.

Tu vas à ta soupape et tu la dévisse ou la revisse jusqu'à ce que tu sentes le flux chaud passer par le by-pass, quand tu le sens, hop tu serres d'un cran pour ne plus sentir le flux chaud passer!

Hervé
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Messagepar romelik » Sam Mar 15, 2014 21:54 pm

Merci à vous !!! J'ai tout compris !!!