par romelik
Bonjour
Je suis entrain de récupérer mon ballon mélangeur qui est couplé à ma chaudière condensation pour coupler ce ballon à mon insert ... bref je bricole ... en regardant les entrées / sorties du ballon et de la chaudière je me suis rendu compte qu'il y avait un by-pass entre mon départ chaudière et mon retour installation ... il y a un robinet qui je pense règle le débit et non une simple vanne .
Voici le pdf :
http://www.enrdd.com/documents/document ... 244000.PDF
de ma chaudière et l'on peut voir ce by-pass en page 28 et 29 ( n°221) et bien j'aurai juste voulu comprendre à quoi cela servait ???
D'avance merci à ceux qui me donneront plus amples explications ...
Posté : ven. mars 14, 2014 20:07 pm
par Tarassac
Bonsoir,
Si tu pouvais nous donner le n° de la chose je comprendrai mieux!!
Hervé
Posté : ven. mars 14, 2014 20:18 pm
par romelik
Merci de te pencher sur mon questionnement mais quel n° attends-tu...???
Je pensais avoir donner les ref dans mon post précédent page 28 et 29 : n°221
Tu attends autre chose ?
Posté : ven. mars 14, 2014 20:55 pm
par Tarassac
Toutes mes excuses!!
J'ai lu ton post en diag et j'ai zappé le n°!!!
Je pense que ce qu'ils appellent un by-pass, c'est (jme souvient plus du nom !! )
un clapet qui est réglé à une certaine pression et qui s'ouvre si tous les émetteurs sont fermé, radia ou PC, cela évite de faire pousser le circu "dans le mur"
C'est mon humble avis
Hervé
Posté : ven. mars 14, 2014 21:00 pm
par romelik
Ok je comprends ... et tu crois que cela est grave si je l'ai déréglé ... sachant que chez moi y a toujours un radiateur d'ouvert justement pour éviter que circulateur aille droit dans le mur ...
Posté : ven. mars 14, 2014 21:03 pm
par Balajol
[quote="Tarassac"]Toutes mes excuses!!
J'ai lu ton post en diag et j'ai zappé le n°!!!
Je pense que ce qu'ils appellent un by-pass, c'est (jme souvient plus du nom !! )
un clapet qui est réglé à une certaine pression et qui s'ouvre si tous les émetteurs sont fermé, radia ou PC, cela évite de faire pousser le circu "dans le mur"
C'est mon humble avis
Hervé[/quote]
Bonsoir Tous,
+1
Aussi appelée
soupape "différentielle" (rien à voir avec un cardinal

)
Cordialement
Bertrand
Posté : sam. mars 15, 2014 0:30 am
par Tarassac
Voilà !!!!!!
Merci, pffffff 10ans de plus et tu vois, Bertrand où on en est!!!
@ Romelik
Ce n'est pas très grave si tu l'as déréglée, mais il faudrai savoir si c'est "un peu" ou si c'est "beaucoup" !!
Et dans quel sens!!
Car si tu l'a "serrée" et qu'il y a toujours quelque chose d'ouvert bah, c'est rien!
Mais si tu l'as "déserrée" un peu beaucoup, la tu peux avoir un passage de fluide néfaste au bon fonctionnement du circuit de chauffage, c'est à dire que l'eau "bouclera" au plus court sans être obligée de passer par les radiateurs.
C'est toi qui sais!!
Hervé
Posté : sam. mars 15, 2014 8:52 am
par romelik
Merci pour vos lumières en fait je l'ai tourné un peu dans tous les sens, un peu beaucoup

pour la rerégler je me suis dit que j'allais couper le départ et retour chaudière remettre en route la chaudière - qui ne tourne plus depuis une dizaine de jour maintenant - et régler la soupape diférentielle jusqu'a ce que l'eau départ chaudière passe par ce fameux "by-pass " et donc que la pompe ne cavite plus ...
Bonne technique ou non???
Posté : sam. mars 15, 2014 10:50 am
par ice 54
Bonjour , oui s'est tout bon .
En général s'est plutôt un radiateur qui reste ouvert , souvent la salle de bain qui sèche les serviettes (avec moyen de manœuvre démonté au cas ou ....... ).
Posté : sam. mars 15, 2014 14:25 pm
par Tarassac
Oui, tu fais -d'abord- chauffer et tourner un peu ta chaudière, avec 1 radia ouvert, pas à fond.
Tu vas à ta soupape et tu la dévisse ou la revisse jusqu'à ce que tu sentes le flux chaud passer par le by-pass, quand tu le sens, hop tu serres d'un cran pour ne plus sentir le flux chaud passer!
Hervé
Posté : sam. mars 15, 2014 21:54 pm
par romelik
Merci à vous !!! J'ai tout compris !!!