Posté : ven. août 08, 2014 20:56 pm
par ludocool33
Bonsoir à tous !!!!

J'ai une grosse interrogation. J'ai une installation de 6 capteurs plan pour chauffer mon ballon de 1500l. Depuis de nombreux mois, je suis obligé de faire un appoint (1 fois par mois)de glycogel car j'ai la pression du circuit qui passe à 0 bars...j'ai eu beau vérifié les raccords je n'ai pas trouvé de fuite...Donc depuis 3 mois,je ne fais plus d'appoint , et le matin avant le levé du soleil j'ai une pression a 0 bars,puis ça montre tranquillement à 2 bars.tout a l'air de fonctionner ,vous en pensez quoi? Y a t'il des risques?

Me suis planté de sous forum :cry: ,si un modo pouvait le déplacer dans la section matériel annexe......
Merci

Posté : ven. août 08, 2014 21:11 pm
par lebritish
bsoir,

le vase d'expansion ne serais t il pas HS ?

Dévisse le bouchon de celui ci et vérifie que ce n'est pas du liquide qui sort en appuyant sur la valve :roll:

Posté : ven. août 08, 2014 21:29 pm
par nicoso
bonsoir

j'ai eu le même problème sur ma chaudière, c'était le vase d'expansion qui avait
sa membrane de percé et l'eau avait remplacée l'air sensée absorbée la variation de volume
quand je faisais l'appoint d'eau, la pression variait immédiatement car le vase n'absorbait rien

pour vérifier appuie sur la valve de gonflage du vase
-s'il ne sort que de l'eau, il est mort
-s'il ne sort rien, c'est qu'il n'est pas gonflé, y'a plus qu'a prendre la pompe à vélo

depuis son remplacement, la pression est stable et je n'ai jamais refais d'appoint

Posté : sam. août 09, 2014 16:07 pm
par ludocool33
Merci pour vos astuces! Donc il y a bien de l'air qui sort, par contre le contour de la valve sue....j'ai bien nettoyé et je reverifirais demain ..

Posté : sam. août 09, 2014 16:58 pm
par AD 44
salut,

[quote="ludocool33"]par contre le contour de la valve sue...[/quote]

son étanchéïté est peut être défaillante (ce qui pourrait poser problème).

As tu controlé sa pression à l'aide d'un manomètre?

Posté : sam. août 09, 2014 17:38 pm
par ludocool33
Malheureusement je n'ai pas de manomètre ....et surtout comment l'adapter directement sur la valve??? Car les mano chez les gsb sont en 8/13 çe qui est trop gros.....

Posté : sam. août 09, 2014 18:14 pm
par Ottiti
Salut

Le vase d'expansion est il bien dédié "solaire" ou est ce un ballon de chauffage "classique" ?

Les membranes ne sont pas les mêmes car elle doit résister au glycol :roll:

Une membrane classique deviens poreuse

A+

Posté : sam. août 09, 2014 18:30 pm
par AD 44
ah zut...je ne connais pas ton instal. Sur mon vase un controleur de pression lambda avec embout standard convient. Le pas de la valve correspondant à celui des pneumatiques.

Posté : sam. août 09, 2014 23:42 pm
par yves35
bonsoir,

Le vase d'expansion est il bien dédié "solaire" ou est ce un ballon de chauffage "classique" ?

Les membranes ne sont pas les mêmes car elle doit résister au glycol Roll

Une membrane classique deviens poreuse
c'est la première fois que j'entends parler de ça... c'est curieux car sebasol préconisait l'utilisation de vase d'expansion "chauffage" ordinaire sur le circuit solaire (donc avec addition d'antigel).
Malheureusement je n'ai pas de manomètre
ludo, tu connais bien un pote/voisin qui a un vélo de course. Les boyaux sont gonflés avec une pompe à haute pression (6 bars) c'est cette pompe qu'il faut trouver, il y a un mano intégré et ça va sur les valves auto.



yves

Posté : dim. août 10, 2014 21:30 pm
par Ottiti
Salut

pour le vase d'expansion je ne mettrais pas ma tête a couper
mais le glycol est très agressif
chez moi cela a bouffé la peinture de sol :roll:

http://www.ledifice.com/catalogb2b/Dive ... index.html

Sur le site ci dessus il y a bien des ballons chauffage/clim et des solaires

donc il y a bien une différence si le fabricant a pris la peine d'un référencer 2 types voir 3.

A+

Posté : lun. août 11, 2014 0:45 am
par yves35
bonsoir,
donc il y a bien une différence si le fabricant a pris la peine d'un référencer 2 types voir 3.
oui la différence tient à la pression max admissible qui est de 3à6 bars pour les vases "chauffage" et de 10 bars pour les vases "solaires". Dans les 2 cas la menbrane est identique et réponds à la même norme.
Exemple un vase chauffage :
Accessoires REFLEX NG 18, reflex NG 18
membrane selon DIN 4807 partie 3,
température de service max. 70 °C
un vase solaire:
solaire REFLEX RS 18 - reflex S 18
membrane selon DIN 4807 partie 3,
température de service max. 70 °C
Dans un circuit chauffage il est possible de trouver de l'antigel si la région est froide et la maison parfois inhabitée

yves

Posté : lun. août 11, 2014 1:09 am
par Ottiti
Bonsoir

Tu as fais une copie d’écran des ballons de l’édifice
mais ceux ci sont de marque connu et à au normes "membrane selon DIN 4807 partie 3"
quant est il d'un ballon "vulgus" acheté chez "bricotruc" ??

Je ne veux pas polémiquer mais donner une hypothèse voir une piste a un pb donné.

A+

Posté : mer. août 13, 2014 14:35 pm
par ludocool33
Re a tous! Bon j'ai vérifié la pression elle est bonne...je me suis permis de le regonfler à 4, et le purgeur dégage de l'air .....donc de ce côté tout va bien....niveau valve, ça ne coule pas donc pas la le problème.....je ne vois vraiemnt pas d'où vient le problème....mais vu que ça marche quand même...par contre, ça ne risque rien sur mon installation?

Posté : mer. août 13, 2014 14:53 pm
par Ottiti
Salut

Tu as peut être une micro fuite :sad:
Style tête d’épingle j ai eu cela sur un évier, impossible a voir mais je l'ai senti sur ma main c’était un très fin brouillard.
La perte d'eau était minime mais réelle

Je ne sais pas si les produits anti fuites de chauffage fonctionnent avec le glycol ?

Si tu ne complète pas ton niveau d'eau tu risque d'avoir de l air dans ton circuit et de désamorcer ta pompe ou de bloquer ta circulation par une poche d'air dans le circuit.

A+