[quote="m_you49"]

[/quote]Baguette 2 - 2,5 maxi 70 Amp. Avec de la 3,2 évident que ça perce.
Bon courage[/quote]

+1
70 à 80 A Maxi, Baguette 2.5 et bien vérifier la polarité à appliquer sur la baguette
(Rutile, - sur la baguette; Basique + sur la baguette; baguettes sèches)

Bon courage
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le sam. oct. 18, 2014 0:14 am, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Bon je viens de disquer les raccords.

Sur les bouchons il reste le noyau dans le trou. Les noyaus sont soudés au 2/3, la soudure n'est pas passée dans le filetage sur le tiers manquant et les fuites doivent venir de là.

Sur les raccords j'ai disqué tout autour de la jonction pour réaliser une sorte de chamfrein. On voit nettement les trous par lesquels viennent les fuites.

Maintenant j'ai deux solutions:

- soit je tente une nouvelle soudure à l'arc en diminuant la puissance en espérant que le métal rentre par capillarité dans ces trous.

- soit je fais une brasure car un copain m'a prêté un chalumeau oxy/butane.

Question: peut-on souder à l'argent (avec les baguettes utilisées pour les tubes de cuivre)?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="françois34"]Bon je viens de disquer les raccords.

Sur les bouchons il reste le noyau dans le trou. Les noyaus sont soudés au 2/3, la soudure n'est pas passée dans le filetage sur le tiers manquant et les fuites doivent venir de là.

Sur les raccords j'ai disqué tout autour de la jonction pour réaliser une sorte de chamfrein. On voit nettement les trous par lesquels viennent les fuites.

Maintenant j'ai deux solutions:

- soit je tente une nouvelle soudure à l'arc en diminuant la puissance en espérant que le métal rentre par capillarité dans ces trous.

- soit je fais une brasure car un copain m'a prêté un chalumeau oxy/butane.

Question: peut-on souder à l'argent (avec les baguettes utilisées pour les tubes de cuivre)?[/quote]





Bonjour Fracois,

Pour la brasure je dirai oui situ as l esperience de la
brasure, sinon demade au copain :-)

Cordialement
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="BALAJOL"]Pour la brasure je dirai oui situ as l esperience de la
brasure[/quote]
Bertrand, fidele au post(e)! :cool:

J'ai déjà brasé des tuyaux cuivre, notamment pour l'installation solaire de mon ancienne maison.

C'est différent là?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="françois34"][referp=106656;quote="BALAJOL"]Pour la brasure je dirai oui situ as l esperience de la
brasure[/quote]
Bertrand, fidele au post(e)! :cool:

J'ai déjà brasé des tuyaux cuivre, notamment pour l'installation solaire de mon ancienne maison.

C'est différent là?[/quote]


RE oh la les "fotes" :sad:
Pas evident sur un smartphone :-)
Pour la soudure comme la brasure, rien de compliquer mais cela demande un minimum d'apprentissage et dans les cas un peu " complexes " comme reprendre une soudure ou une brasure, il est préférable d'avoir quelqu'un avec toi qui pourra te guider (Sinon tu risque de faire pire que mieux)
Difficile d'en dire plus sans être sur place :sad:
En tout cas je suis presque sur que la chose est rattrapable avec quelqu'un d'expérience en la matière :cool:
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Bonjour à tous,

La bouteille d'oxygène était vide. Du coup j'ai ré-essayé sur un des bouchons que j'avais disqué à l'arc avec un ampérage moins fort.

Je peux souder 10 fois, j'ai toujours des trous. Le métal ne pênetre pas du tout dans la fente entre la cuve et le bouchon.

Je vais voir demain un chaudronnier dans mon village pour braser.
Mais si ça revient trop cher, soit je prendrai une cuve à pas métrique avec un taraud 1/2 gaz, soit j'attendrai de trouver une cuve avec des raccords gaz...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="françois34"]Bonjour à tous,

La bouteille d'oxygène était vide. Du coup j'ai ré-essayé sur un des bouchons que j'avais disqué à l'arc avec un ampérage moins fort.

Je peux souder 10 fois, j'ai toujours des trous. Le métal ne pênetre pas du tout dans la fente entre la cuve et le bouchon.

Je vais voir demain un chaudronnier dans mon village pour braser.
Mais si ça revient trop cher, soit je prendrai une cuve à pas métrique avec un taraud 1/2 gaz, soit j'attendrai de trouver une cuve avec des raccords gaz...[/quote]

Bonjour François,
Tu as vérifié tes baguettes??
Une marque ou référence ??
Stockées depuis quand et dans quelles conditions?

Bizarre que tu ne puisse combler un trou :-?

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Je vois juste la fin de la marque sur le paquet "ERCY"

Je les ai depuis longtemps, elles sont stockées au sec dans mon garage...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="françois34"]Je vois juste la fin de la marque sur le paquet "ERCY"

Je les ai depuis longtemps, elles sont stockées au sec dans mon garage...[/quote]




Re,
A mon avis une grosse partie de ton Problème vient de là :sad:
Il faut tout d'abord des baguettes "Acier" (ou inox)
Qu'elles soient sèches (Perso je les gardes dans des sac plastiques hermétiques)
Ensuite vérifier la polarité à appliquer à la baguette (diffère selon la baguette)
Il existe une profusion de baguettes plus ou moins "exotiques" et pour des applications très diverses.
A mon avis "le pro" va résoudre ton problème en 2 coups de cuillère à Pot :cool:
Tu vas arriver au bout ne perd pas courage :-)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Bonsoir à tous,

J'ai donné la cuve à un pro, il me soudera ça dans la semaine.

Une question qui n'a rien à avoir:

J'ai un circuit de plancher chauffant qui fait 750m et 150l.
J'envoie de l'eau à 24° et elle revient à 20°.

Ca fait 600W (4x150) ou bien ça ne se calcule pas ainsi?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,
J'envoie de l'eau à 24° et elle revient à 20°.

Ca fait 600W (4x150) ou bien ça ne se calcule pas ainsi?
manque le débit;l'énergie perdue est fonction du DT et du débit . Cherche combien 1 litre d'eau variant de 1°C cède d'énergie , puis calcul avec le débit X temps X chaleur massique X DT.
litre/mn X minutes X chaleur massique X DT =énergie cédée

yves
Modifié en dernier par yves35 le lun. oct. 20, 2014 20:02 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="yves35"]puis calcul avec le débit X temps X chaleur massique X DT.
litre/mn X minutes X chaleur massique X DT =énergie cédée[/quote]
Tu sais Yves j'ai pas fait d'études, c'est du charabia pour moi. :oops:

Comment puis-je connaître le débit?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="françois34"][referp=106682;quote="yves35"]puis calcul avec le débit X temps X chaleur massique X DT.
litre/mn X minutes X chaleur massique X DT =énergie cédée[/quote]
Tu sais Yves j'ai pas fait d'études, c'est du charabia pour moi. :oops:

Comment puis-je connaître le débit?[/quote]

Bonsoir françois et tous,
Malheureusement sans connaître le débit pas de calcul possible :sad:
Si tu arrives à l'estimer, tu peux utiliser cette formule pour connaître la puissance instantanée de ton plancher; P (Puissance en Watt )= 70 * débit * (en litre/minute) * (T1- T2) (T1 et T2 sont Les T° en entrée et sortie Plancher chauffant)
En résumé P= 70* Débit * (T1-T2)
A partir du modèle de pompe (Sa courbe), Le diamètre et la longueur de ton circuit, il est possible d'estimer ce débit avec les pertes de charge.


Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

pour connaitre le débit il faut regarder sur la clarinette de départ ou retour de distribution des branches de ton PC . Tu as sans doute (sur chaque branche) un petit truc(visible dans une partie transparente) qui monte ou qui descends suivant que le circulateur marche ou pas. Ce truc , c'est un ludion: il coïncide avec une graduation que tu peux lire en direct et qui te donne le débit . La somme de tes débits de branches te donne le débit total. Manque le temps de marche du circulateur


yves

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="yves35"]bonsoir,

pour connaitre le débit il faut regarder sur la clarinette de départ ou retour de distribution des branches de ton PC . Tu as sans doute (sur chaque branche) un petit truc(visible dans une partie transparente) qui monte ou qui descends suivant que le circulateur marche ou pas. Ce truc , c'est un ludion: il coïncide avec une graduation que tu peux lire en direct et qui te donne le débit . La somme de tes débits de branches te donne le débit total. Manque le temps de marche du circulateur


yves[/quote]

Ben justement, ces ludions ne bougent pas, je pense que le débit est en deçà car quand je ferme quatre circuits sur cinq, le ludion du cinquième bouge.

J'ai deux circulateurs sur deux circuits de cinq boucles d'environ 325m chacune en PER BAO de 20...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...