Drainback en vide-sanitaire

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="m_you49"]
En voyant le vide sanitaire, je ne sais pas si j'aurais pas fait une auto vidange classique avec échangeurs dans le vide sanitaire ...[/quote]
Salut,

et le ballon?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

[quote="françois34"][referp=107137;quote="m_you49"]
En voyant le vide sanitaire, je ne sais pas si j'aurais pas fait une auto vidange classique avec échangeurs dans le vide sanitaire ...[/quote]
Salut,
et le ballon?[/quote] Echangeur extérieur, est-ce que c'est possible ? Mais si ça tourne comme ça, faut laisser.
J'ai vu une installe chez des agris avec ballon 800 l et échangeur extérieur. Ça nécessite un circu en plus ... C'est ça la contrainte ...
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le mer. nov. 12, 2014 15:27 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Bonjour à tous,

J'ai un probleme récurrent sur l'installation.

La pression chute à 0 au bout d'un jour. Au début j'ai pensé qu'il s'agissait du rodage comme l'a dit Guy, ou du purgeur du haut de serpentin.
Mais même fermé, la pression chute. Par contre le niveau d'eau semble être le même au repos.

Samedi j'ai monté la pression à 4 bars et j'ai regardé s'il n'y avait pas de fuites: rien

Ce matin de nouveau pression à 0°... :sad:
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1293
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

La saison ne se prête pas trop à un "ajustage-rodage" d'une telle installation.
Si le volume d'eau ne varie pas, c'est bon signe.
La chute ou variation de pression, me semble due à la variation de température de l'air.
Moins évident quand "ça chauffe", (été ou mi saison), mais l'hiver, le froid, (ou manque de chauffe) fait tomber la pression.
Soit tu remets un peu de pression d'air, pour ta tranquillité, soit tu attends une belle journée, et ça va remonter.

Allez ça va marcher....s'il y a du soleil.....!!!!

CDLT.
Guy

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="guy delsol"]
La chute ou variation de pression, me semble due à la variation de température de l'air.

Soit tu remets un peu de pression d'air, pour ta tranquillité, soit tu attends une belle journée, et ça va remonter.[/quote]
J'y ai pensé Guy, mais ça fait quand même une dizaine de fois que je remets de la pression... :-?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour François et tous,
Tu peux avoir une étanchéité à l'eau mais pas à l'air :sad:
Personnellement je prendrai un pinceau trempé dans de l'eau savonneuse (produit vaisselle) et je badigeonnerai tous les raccords ou il y a risque de fuite.
Les bulles t'indiqueront ou est la fuite :cool: :cool: (Commence en priorité au points hauts capteurs, là ou est l'air à l'arrêt, puis la reserve etc..)

Pour la différence de T° circuit chaud, circuit froid, il est possible de l'estimer avec les mêmes formules de calcul d'un vase d'expansion.
Données de base volume d'air à l'arrêt, volume d'eau du circuit, T° la plus basse et la plus chaude..

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="BALAJOL"]Tu peux avoir une étanchéité à l'eau mais pas à l'air :sad:
Personnellement je prendrai un pinceau trempé dans de l'eau savonneuse (produit vaisselle) et je badigeonnerai tous les raccords ou il y a risque de fuite.
Les bulles t'indiqueront ou est la fuite :cool: :cool: [/quote]
Je l'ai dèjà fait mais j'ai rien trouvé.

Peut-être sur les raccords hauts des capteurs, je vais sortir l'echelle...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello tous

ben tu collectionnes :???:

tu avais testé ta réserve avant de la monter (à l'air s'entend) ?
si on remonte dans les posts :
Je suis allé faire souder la cuve chez un pro. résultat 3 fuites.
Quelque part ça me rassure, je me dis que je ne dois pas être si mauvais en soudure.
J'y retourne, re-essai: deux fuites
re-retourne: 1 fuite.

Marre de faire des allers-retours, j'ai soudé moi-même la dernière.


il reste peut être une micro.

A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

J'ai gonflé à 4 bars, une heure après j'avais 2 bars.

J'ai tout inspecté (sauf la reverse qui est enveloppée dans l'isolant bourrelet), nada.

La seule possibilité est, comme l'a dit Nicolas, une micro-fuite sur un raccord qui est dans la partie air de la réserve.

Je vais laisser tourner comme ça pour l'instant. In sh'allah... :roll:
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

bonsoir François et tous,

Au risque d' être pris pour un fou :fool2:
Pour des Micro fuites sur des circuits de refroidissement de voitures les "anciens" Mettaient un blanc d' oeuf dans le circuit (Non cuit bien entendu :-) ) et mettaient le tout en chauffe :-?
A toi de voir (Il y a aussi des produits dans le commerce beaucoup moins "écologiques" )
A faire lors d'une journée ensoleillée et en remplissant complètement le circuit pour atteindre le haut de la réserve.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le lun. nov. 17, 2014 20:42 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Je crois que t'es vraiment fou Bertrand... :-D
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="françois34"]Je crois que t'es vraiment fou Bertrand... :-D[/quote]


Plaisanterie à part, je te jure que cette solution fonctionne.
Tu risques quoi à essayer ????? :-?
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Je confirme cela fonctionne MAIS pas longtemps :sad:

Il y a des produit anti fuite chauffage qui vont bien ou plus cher les produit anti fuite radiateur de voiture.
Pour le coté non écolo des produits faut peut être relativiser
Il suffit de ne pas balancer le produit dans la nature directement et c'est un usage ponctuel

Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Message par gaby »

Bonjour ,

le coup de L'eau et du liquide vaisselle est infaillible mais il vaut mieux le projeter ca rempli mieux les creux , j'ai eu de mauvaise surprise avec le pinceau
Modifié en dernier par gaby le jeu. nov. 20, 2014 11:47 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="gaby"]Bonjour ,

le coup de L'eau et du liquide vaisselle est infaillible mais il vaut mieux le projeter ca rempli mieux les creux , j'ai eu de mauvaise surprise avec le pinceau[/quote]
Bonjour,

Oui mais encore faut-il avoir accès partout...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »