Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par j2c »

Un retour sur investissement en 5 ans.. c'est :cool:

Ton histoire de drain-back en vide sanitaire, va falloir que je regarde de plus près. Je suis dans un cas similaire au tiens.. Et j'ai peut-être moyen de faire quelque chose dans le même genre.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

j2c a écrit :
ven. août 21, 2020 17:12 pm
Ton histoire de drain-back en vide sanitaire, va falloir que je regarde de plus près. Je suis dans un cas similaire au tiens.. Et j'ai peut-être moyen de faire quelque chose dans le même genre.

J'ai du mal à comprendre que ce ne soit pas plus utilisé ( je parle du drainback en général ), c'est simple, peu onéreux et ça marche du feu de dieu... :-)
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

N'hésite pas si tu as des questions ;-)
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par j2c »

Ça risque d'attendre l'année prochaine.. mais j'hésiterai pas ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

Bonjour à tous et bonne année 2022,

Quelques nouvelles.

Tout tourne à merveille. Deux bémols néanmoins:

- j'ai eu une fuite en été à une jonction de capteurs. Vu la dilatation, ça me parait normal.
- le mois dernier je n'entendais plus l'eau couler. En fait je pense avoir une fuite ( peut-être à un raccord ), j'en ai profité pour rincer le circuit et refaire le niveau.

Je vais essayer d'installer un détecteur de niveau à flotteur sur la réserve et piloter une LED commandée par l'automate Crouzet...

Image
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par Balajol »

Bonjour François,
Meilleurs Voeux également (A tous)
De mon côté ca tourne toujours (2011) , Le ballon "Customisé " donne des signe de fatigue mais il a largement rempli son rôle :-)
Donne nous des nouvelles de ce flotteur Prometteur :-)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

Bonjour à tous,

Au départ je voulais placer le capteur de niveau directement sur la réserve, mais j'ai pensé à deux problèmes:

- L'eau des capteurs serait tombé directement sur le flotteur, pas sûr que ce soit une solution pérenne.
- La cuve est ronde, pas évident de percer et placer le capteur

J'ai donc cherché un récipient que je pouvais installer à coté de la réserve mais pas facile de trouver quelque chose avec un coté plat pouvant supporter les très hautes températures.
C'est un ami mécano qui m'a soufflé la solution. Un récupérateur d'huile pour moteurs de compet:

Image

Celui-ci est parfait car il possède plusieurs entrées/sorties dont deux déjà équipées de sorties pour durite de 10.
De plus on peut refaire le niveau facilement par le bouchon.
Et facile à fixer au mur du vide-sanitaire par deux vis.
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Merci,

c'est noté !

(moi, j'avais pensé à une jerricane...)

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

Bon c'est pas gagné ! :sad:

Déjà j'ai été obligé de mettre à l'air libre la durite du haut, car l'air restant dans les capteurs faisait pression sur l'eau du réservoir.
Du coup l'eau restait plus bas et le flotteur ne montait pas.

Malgré ce problème réglé je n'ai jamais le même niveau d'eau, parfois 20 cm plus bas, parfois 10 cm plus haut.

Et j'ai cherché toute la journée sans trouver d'explication...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par YELLOW WHEELY BIN »

françois34 a écrit :
ven. janv. 21, 2022 20:53 pm
Bon c'est pas gagné ! :sad:

Malgré ce problème réglé je n'ai jamais le même niveau d'eau, parfois 20 cm plus bas, parfois 10 cm plus haut.
Slt, François,

tu parles du niveau dans le stock, ou dans le bidon ?

(Est-ce que ce dernier est à l'air libre ?
(est ce que le tube de sortie baigne dans l'eau du stock ? ou est-il à l'air libre aussi ?)

(je pense à un VAPOUR-LOCK...) (restriction / bulle d'air coinçée... (= bouchon d'air))

Je suis ton post car je vais certainement passer par le même processus :-)

bon courage,

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

YELLOW WHEELY BIN a écrit :
ven. janv. 21, 2022 21:09 pm
Slt, François,

tu parles du niveau dans le stock, ou dans le bidon ?

(Est-ce que ce dernier est à l'air libre ?
(est ce que le tube de sortie baigne dans l'eau du stock ? ou est-il à l'air libre aussi ?)

(je pense à un VAPOUR-LOCK...) (restriction / bulle d'air coinçée... (= bouchon d'air))

Je suis ton post car je vais certainement passer par le même processus :-)

bon courage,

YWB
Dans le bidon, la réserve je n'ai aucun visuel.
Mais avec le haut du bidon à l'air libre le niveau est censé être le même que dans la réserve.
Quant à l'air c'est justement pour ça que j'ai mis le haut du bidon à l'air libre. Ainsi l'air peut rentrer mais aussi sortir (ce qui n'est pas le cas avec un purgeur automatique par exemple )...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par YELLOW WHEELY BIN »

"Dans le bidon, la réserve je n'ai aucun visuel."
"Mais avec le haut du bidon à l'air libre le niveau est censé être le même que dans la réserve."
"Quant à l'air c'est justement pour ça que j'ai mis le haut du bidon à l'air libre. Ainsi l'air peut rentrer mais aussi sortir (ce qui n'est pas le cas avec un purgeur automatique par exemple )..."
=================
Donc, si j'ai bien compris le capteur est monté dans le bidon, et le stock et le bidon font "vase communicants", donc à l'arrêt le niveau du bidon et du stock sera le même.

Par contre, avec le circ en marche, capteurs pleins, le niveau du stock va baisser par une hauteur proportionnelle au volume d'eau dans la nourrice ALLER plus les capteurs...

L'eau en drain-back va charger le bidon de récup qui est en communication avec le stock... il y a cascade vers le stock.

Mais la nourrice ALLER étant tjrs pleine d'eau, il y aura une différence de niveau : celui du bidon ne peut être identique à celui du stock...
Et le capteur de niveau va donc donner le niveau du bidon (qui est transitoire...)
===
(Sinon je n'ai rien compris, et il doit y avoir une histoire de réglage de l'hysteresis dans le fonctionnement du flotteur ?)
Qu'en dit la notice ??

Merci pour ta patience !

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

YELLOW WHEELY BIN a écrit :
sam. janv. 22, 2022 0:10 am
Donc, si j'ai bien compris le capteur est monté dans le bidon, et le stock et le bidon font "vase communicants", donc à l'arrêt le niveau du bidon et du stock sera le même.
Normalement, sauf que je pense que selon la température le volume d'air ne sera pas le même, du coup le niveau d'eau non plus.
Par contre, avec le circ en marche, capteurs pleins, le niveau du stock va baisser par une hauteur proportionnelle au volume d'eau dans la nourrice ALLER plus les capteurs...
L'eau en drain-back va charger le bidon de récup qui est en communication avec le stock... il y a cascade vers le stock.
Mais la nourrice ALLER étant tjrs pleine d'eau, il y aura une différence de niveau : celui du bidon ne peut être identique à celui du stock...
Et le capteur de niveau va donc donner le niveau du bidon (qui est transitoire...)
Oui ça se tient et j'y ai pensé. Peut-être que la pression de l'eau qui tombe dans le stock entraine une montée du niveau dans le bidon.
il doit y avoir une histoire de réglage de l'hysteresis dans le fonctionnement du flotteur ?)
Qu'en dit la notice ??
Ce n'est qu'un simple flotteur on/off

Image
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par YELLOW WHEELY BIN »

eu - je ne suis pas sûr d'avoir la bonne représentation du schéma...

As-tu plutôt un fichier attaché -- désolé de te casser les pieds !

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Drainback en vide-sanitaire

Message par françois34 »

PSD-5-air.jpg
PSD-5-air.jpg (39.19 Kio) Vu 1975 fois
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...