Bonjour Francois et tous,
Il faut Peut être revoir la position de la sonde
Sur ma régulation j'ai une protection capteur à 90 °C (Démarrage installation quel que soit la T° Ballon si les capteurs atteignent cette T°)
Protection installation Prioritaire sur autres fonctions: Arret circulation si sonde capteur à 100 °C, autorisation redémarrage à 91 °C.
De cette façon aucun risque de pousser un bouchon de vapeur jusqu' a la réserve.
J'ai la majorité des liaisons en tricoclair sur le champ en Drain back, en Fonction depuis 2011.
L' été il est inutile de "pousser" le ballon au delà de 80 °C, la réserve est suffisante pour ma part.
Cordialement
Bertrand