Page 19 sur 22

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : sam. févr. 14, 2015 13:30 pm
par françois34
BALAJOL a écrit :Attention quand même, si la pression est à 0 les purgeurs doivent être isolés du circuit par les vannes.
Bonjour Bertrand,

Oui ils sont isolés.

Dès que j'aurais plus de temps, j'installerai ton système pour relier le haut des capteurs à la réserve...

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : sam. févr. 14, 2015 14:14 pm
par Balajol
françois34 a écrit :
BALAJOL a écrit :Attention quand même, si la pression est à 0 les purgeurs doivent être isolés du circuit par les vannes.
Bonjour Bertrand,

Oui ils sont isolés.

Dès que j'aurais plus de temps, j'installerai ton système pour relier le haut des capteurs à la réserve...
re,
OH,,, non non la mise à l'atmosphère des purgeurs reliée a la partie en air de la réserve, de cette facon l'air que tu élimines aux endroits ou il est néfaste revient à la réserve ou il a sa fonction :-)
De cette façon tu reste en circuit fermé, si tu n'as pas fuite l'air pauvre en oxygène n'est pas renouvelé :cool:
Bon Dimanche
Cordialement
Bertrand

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : sam. févr. 14, 2015 16:19 pm
par françois34
Oui pardon, je voulais dire le haut du serpentin...

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : dim. févr. 15, 2015 20:30 pm
par françois34
Bonsoir à tous,

Bertrand, comment as-tu fait pour relier le bouchon des purgeurs?

Car je viens de vérifier, c'est pas un pas standard... :sad:

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : dim. févr. 15, 2015 21:23 pm
par Balajol
françois34 a écrit :Bonsoir à tous,

Bertrand, comment as-tu fait pour relier le bouchon des purgeurs?

Car je viens de vérifier, c'est pas un pas standard... :sad:
Personnellement pas besoin de purgeur, ma réserve est plus haute que l'échangeur.
J'aurai utilisé un tuyau souple type air comprimé ou Cristal (Je pense que c' est une marque :oops: ) et un collier métallique (Mais il est vrai que tout cela est de petite taille et avec un plat sur la partie filetée).
Maintenant si c'est trop compliqué et que ton circuit est pressurisé au préalable (Impératif), tu supprimes les purgeurs et tu branches les tuyauteries de purge directement à la sortie des vannes d'isolement et à la réserve. Tu peux mettre un réduction et une plus petite vanne pour limiter le débit.
A l'arrêt , tu ouvres légèrement chaque vanne l'une après l'autre pour vérifier qu'il n'y a pas d'air Prisonnier :cool: (A faire de temps à autre, plus souvent si tu trouves de l'air à un moment donné)
Cordialement
Bertrand

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : mer. juil. 29, 2015 9:39 am
par françois34
Bonjour à tous,

Juste pour dire que le systeme fonctionne à merveille, je ne m'en occupe plus... :cool:

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : mer. juil. 29, 2015 10:15 am
par patrick07
Salut François,

Donc tu es le premier à valider le principe de drainback de Guy avec les capteurs + bas que le ballon: :cool:

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : mer. juil. 29, 2015 10:54 am
par guy delsol
Qui en doutait....!!!!

Guy

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : mer. juil. 29, 2015 17:45 pm
par Balajol
françois34 a écrit :Bonjour à tous,

Juste pour dire que le systeme fonctionne à merveille, je ne m'en occupe plus... :cool:
Bonsoir François et tous
:cool:
Qu' as tu finalement adopté comme purge des points hauts?
D'ailleurs y a t-il de l' air qui parvient jusqu'à ces points?
Le circuit est toujours en pression 0 ? ou as tu mis une légère surpression ?
Il va être costaud le compte rendu ;-)
Cordialement
Bertrand

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : mer. juil. 29, 2015 17:52 pm
par françois34
BALAJOL a écrit :Qu' as tu finalement adopté comme purge des points hauts?
D'ailleurs y a t-il de l' air qui parvient jusqu'à ces points?
Le circuit est toujours en pression 0 ? ou as tu mis une légère surpression ?
salut Bertrand,

J'ai laissé comme ça. A priori il y a peu d'air qui stagne en haut du serpentin.

La pression est à 0 la nuit, elle monte à 1,5 bars maxi quand elle arrive aux environs de 100°...

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : jeu. août 13, 2015 21:30 pm
par françois34
Bonsoir à tous,

Bon évidemment il suffit que j'en parle pour qu'un probleme survienne. :-x

En rentrant ce soir de dix jours de vacances, je m'aperçois que le ballon est à 30°.
Tournée d'inspection et je trouve rapidement le probleme. Le circuit est vide et pour cause, la durite en Tricoflex a fondue.

Demain matin je vais essayer de la remplacer par du tube silicone recuperé...

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : jeu. août 13, 2015 22:35 pm
par Balajol
Bonsoir Francois et tous,
Elle se trouvait à quel endroit du circuit cette "durite" ?
Sur ta régulation tu dois inclure une "protection 'installation" qui coupe le circulateur si le circuit primaire est à une t° trop élevée.
Pour un tricolair, 90 ° à une pression faible (60 à 16 b)
Une T° Maxi ballon également si ce n'est fait.
De cette façon tu ne peux faire circuler de l'eau à une T° trop élevée :-)
Cordialement
Bertrand

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : jeu. août 13, 2015 23:10 pm
par françois34
BALAJOL a écrit :Bonsoir Francois et tous,
Elle se trouvait à quel endroit du circuit cette "durite" ?
C'est la colonne d'eau temoin, qui est en teflon dans ton install.
Sur ta régulation tu dois inclure une "protection 'installation" qui coupe le circulateur si le circuit primaire est à une t° trop élevée.
Pour un tricolair, 90 ° à une pression faible (60 à 16 b)
Une T° Maxi ballon également si ce n'est fait.
De cette façon tu ne peux faire circuler de l'eau à une T° trop élevée :-)
Si je fais ça, ça ne fonctionnera jamais, notamment en été, car souvent l'eau est superieure à 90° au démarrage.
C'est ephemere, ça redescend très vite...

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : ven. août 14, 2015 13:28 pm
par Balajol
Bonjour Francois et tous,
Il faut Peut être revoir la position de la sonde :-?
Sur ma régulation j'ai une protection capteur à 90 °C (Démarrage installation quel que soit la T° Ballon si les capteurs atteignent cette T°)
Protection installation Prioritaire sur autres fonctions: Arret circulation si sonde capteur à 100 °C, autorisation redémarrage à 91 °C.
De cette façon aucun risque de pousser un bouchon de vapeur jusqu' a la réserve.
J'ai la majorité des liaisons en tricoclair sur le champ en Drain back, en Fonction depuis 2011.
L' été il est inutile de "pousser" le ballon au delà de 80 °C, la réserve est suffisante pour ma part.

Cordialement
Bertrand

Re: Drainback en vide-sanitaire

Posté : ven. août 14, 2015 20:54 pm
par guy delsol
Salut François....!!
Tu n'est pas le premier à avoir du souci avec un tube niveau..
Opacité...surchauffe...etc...
Je ne suis pas un géni...mais dès le début de mon instal, j'y ai pensé...
Dit dans mes CR...un témoin "électrique.. est "ma " solution ..
Bon question d'habitude, la sonde est sensible à l'eau, certes, mais aussi à la vapeur, et la led temoin n'a pas la même intensité. (question d'habitude..) mais sur et efficace...

CDLT.
Guy