Posté : sam. sept. 06, 2014 13:41 pm
par achaud
Bonjour à tous,
J'ai mis en route une installation il y a 3 ans et un raccord commence a fuir. Jusque là, je connais la solution.
J'envisage maintenant de placer des raccords isolation galvanique, mais je souhaite ne pas tout reprendre l'installation. Je n'arrive pas a trouver des raccords acier cuivre MF en 1".
Pouvez vous m'aider a trouver ça ?
Merci pour votre aide.
Posté : sam. sept. 06, 2014 17:41 pm
par Balajol
[quote="achaud"]Bonjour à tous,
J'ai mis en route une installation il y a 3 ans et un raccord commence a fuir. Jusque là, je connais la solution.
J'envisage maintenant de placer des raccords isolation galvanique, mais je souhaite ne pas tout reprendre l'installation. Je n'arrive pas a trouver des raccords acier cuivre MF en 1".
Pouvez vous m'aider a trouver ça ?
Merci pour votre aide.[/quote]
Bonjour Achaud et tous,
Un problème de corrosion galvanique se produit plus souvent sur une bobine filetée acier, quelle est le type et la matière de ce raccord?
Certains ont trouvé il me semble des raccords aux US , mais les prix sont prohibitifs.
Un raccord union fonte peut faire office de fusible et tiendra allègrement plusieurs dizaines d'années.
Simple avis perso bien entendu, tu auras surement d'autres avis
Cordialement
Bertrand
Posté : sam. sept. 06, 2014 21:48 pm
par Ottiti
Salut
A croire que les fabriquant ne font que des raccord 3/4"
J ai chercher en 1" et en 1/2" c'est le double voir le triple du prix voir x 5
Donc j ai résolu le Pb en mettant des réductions/agrandissement galva ou en prenant des raccord 3 pièces en laiton
A+
Posté : sam. sept. 06, 2014 23:39 pm
par achaud
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Quelques infos supplémentaires : mon problème ne concerne que le raccordement du ballon à l'installation. Un ballon de 1000L (4 raccordements en 1") et ballon ECS 300L double serpentin (6 raccordements en 1").
En suite c'est du raccord 1" Femelle / PER multicouche vers le reste de l'installation.
Ce que je cherche à préserver, ce sont les filetages des E/S des ballons, le reste est du consommable avec une incidence moindre.
La solution d'un raccord acier /acier me va très bien pour protéger le ballon. Si la corrosion attaque la suite de l'install, on verra bien.
Une seule mauvaise expérience avec des raccords cuivre / acier sur mon installation de chauffage central en 26 ans,
Toujours a votre écoute pour vos conseils,
Bernard
Posté : dim. sept. 07, 2014 17:08 pm
par Ottiti
Salut
J ai ajouté des bobines galva sur quasi tous mes branchements ballon
ce sont de bête tube filetées aux 2 bouts
Pas cher et cela a l'air d’être bon
J y ajoute en bout un raccord laiton soit mâle/femelle soit 3 pièces
La corrosion devrait bouffer la liaison galva/laiton AVANT le reste
Je pars après en cuivre, j ai eu des coulures un peu bizarre mais pas de fuites
les raccord démonté n'ont pas présenté de traces de corrosion mais 2 ans a peine de recul c'est peu.
A+
Posté : sam. sept. 13, 2014 12:30 pm
par achaud
Bonjour a tous,
Je rentre de déplacement et je trouve vos solutions pour résoudre ce problème galvanique.
Je vous remercie tous de vos conseils et je vais me mettre a placer des manchons sur tous les raccordements des ballons.
A bientôt