Page 1 sur 1

Posté : mar. oct. 10, 2006 18:51 pm
par Anonymous
A la place des vannes trois voies motorisée, n'est-il pas possible d'utiliser
des vannes 3 voies thermostatiques...

Posté : mar. oct. 10, 2006 20:14 pm
par kroutchef
Bonzoir dizicode, bonzoir petite vanne, z'il te plait ouvre toi...soit gentille laisse paaaasser ce coooooté :wink: :!:
Je m'y voie bien ...NOn je crois que c'est une mauvaise idée, ou bien seulement applicable à certain cas bien precis...

Posté : lun. oct. 16, 2006 18:08 pm
par Anonymous
[quote="kroutchef"]Bonzoir dizicode, bonzoir petite vanne, z'il te plait ouvre toi...soit gentille laisse paaaasser ce coooooté :wink: :!:
Je m'y voie bien ...NOn je crois que c'est une mauvaise idée, ou bien seulement applicable à certain cas bien precis...[/quote]

Z'ai pas tout comprize le pourquoi...? :?

ze pensais à une vanne thermotruc avec sonde déportée. :roll:

la diff peut venir de la vitesse de réaction à voir? :shock:

Posté : lun. oct. 16, 2006 18:18 pm
par p_bricoleur
Bonjour,

Sois plus précis.
Comme une v3v et une vanne thermo ont des fonctions complétement différentes, on voit mal où tu veux en venir, d'où la réaction d'Alain.

A quel contexte penses-tu ?

Cordialement

Posté : lun. oct. 23, 2006 18:59 pm
par Anonymous
j' essai d'être plus clair:
Dans un circuit avec une 3 voies qui boucle sur le capteur ou
dirige vers le ballon.
une v3v motorisée + la régul qui la commande,
ne peut-elle être remplacée par une vanne avec sonde et commande thermostatique déportée sur la boucle:

la vanne pouvant fonctionner en tout ou rien suivant un seuil,
la motorisation et la régul sont-elles indispensable?
Une autre sonde dans le ballon pourrait ouvrir un circuit de délestage
en cas de surchauffe.

je cherche à faire simple, fiable et pas cher.

Posté : lun. oct. 23, 2006 20:09 pm
par brunscfr
Ne serait ce pas ce que l'on nomme un calorstat ?

Je viens d'en changer sur une 205 (15 €).
Température d'ouverture 85° C
La difficulté est de l'adapter mécaniquement dans un circuit mais si vous avez un tour ou une fraiseuse c'est une bonne solution pour une boucle de décharge .

Cordialement.

Posté : lun. oct. 23, 2006 22:12 pm
par gilles
une vanne thermostatique à bulbe déportée réglable de 20 à 80°C
peut effectivement créer un circuit de décharge on la pose sur le retour
vers les capteurs le fluide caloporteur transite alors par les radiateurs de surchauffe ou vers la piscine compter 50€ environ
gilles