Page 1 sur 1

Posté : dim. nov. 23, 2014 12:45 pm
par ruthene
Bonjour,

Je m'interroge sur le fonctionnement des électrovannes de type V3V Tor et/ou motorisée mélangeuse.
En standby, est-ce quelle consomme un courant ?
J'ai vu par exemple sur la doc de la Resol que celle-ci consommait 4 VA au repos et 9VA lorsque le moteur est sollicité.
Je trouve ça énorme. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Est-ce qu'il existe des électrovannes qui ne consomment pas au repas ou quasiment rien?
Si cela n'existe pas , je m'interroge donc de remplacer les électrovannes par des circulateurs + clapets AR.
Qu'en pensez-vous?

Posté : dim. nov. 23, 2014 14:48 pm
par patrick07
Bonjour,

Les vannes 2 fils à rappel par ressort consomment en butée active.

Les 3 fils, TOR ou mélangeuses, ne consomment rien quand elles sont sur les fins de course ou pas commandées bien sûr.

Une exception: on trouve des 2 fils sans ressort de rappel mais à alimentation permanente phase/neutre qui elles aussi ne consomment rien en butée. Ce sont en fait des 3 fils avec relais de commutation interne et permettent d'économiser une sortie de régulation.

Posté : mar. nov. 25, 2014 22:09 pm
par ruthene
Bonsoir Patrick et merci pour ta réponse.
Donc si je comprends bien , si électrovanne avec ressort, conso assurée lors qu'on alimente la bobine.
Sans ressort, conso seulement lors qu'on fait fonctionner la bobine ou le moteur.

Sauf que c'est hyper galère d'avoir ces infos. Vous avez des références et modèle qui feraient l'affaire?

Posté : mer. nov. 26, 2014 1:18 am
par Fidèle Castor
Bonsoir Ruthene

Sur eBay il suffit de chercher "vanne motorisée". Celles provenant de Chine avec un corps en laiton et un servomoteur de couleur bleue ne consomment rien au repos.
J'en ai décortiqué une pour le vérifier. J'en ai même fait le schéma de fonctionnement.
On les ouvre en appliquant une tension continue pendant une dizaine de secondes et ensuite on les ferme en inversant la polarité de cette tension.
Lorsque la vanne est complètement ouverte ou fermée il n'y a aucun courant qui passe. On peut même s'amuser à faire des ouvertures partielles en appliquant la tension pendant une durée inférieure au temps total de manœuvre et ensuite en coupant cette tension.
On peut même s'amuser à y adjoindre un indicateur de position à LED.
Le problème reste sans doute la fiabilité du servomoteur vis à vis d'une solution circulateur plus clapet car quand on voit la petite pignonnerie à l'intérieur du servomoteur cela fait un peu peur !

Posté : mer. nov. 26, 2014 18:52 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,

Va voir sur le site du fabricant bien connu: DANFOSS tu y trouveras certainement ce que tu cherches

Posté : mer. nov. 26, 2014 19:15 pm
par monteric
Bonsoir,

SI tu veux une vanne pas chers voici ce que j'ai acheté et qui fonctionne bien et coté prix je n'ai jamais trouvé mieux :shock:

http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... 20VAC.html

A+

Eric

Posté : mer. nov. 26, 2014 23:33 pm
par ruthene
Bonjour, Merci Monteric, je l'avais vu , je ne savais pas ce qu'elle valait techniquement. C'est dommage qu'elle n'existe pas en 1".
Vu la schématique lors qu'elle est en buté elle ne doit plus consommer. On va la tester.