circulateur à vitesse variable
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2012 13:35 pm
- Localisation : Limoux 11
Bonjour,
je cherche un ( ou plutot 2) circulateurs à vitesse variable pilotée par signal 0-10v ou 4-20mA.
L'idée est d'exploiter 2 champs de capteurs avec circulation variable de facon à obtenir les températures égales sortant de chaque champs.
Ou dans un autre cas, de pouvoir régler la température de sortie des capteurs, au plus on tourne vite, au moins élevée est la température de sortie et viceversa...
une solution bricolée me conviendrait peut être aussi, ou autre idée???
merci d'avance
je cherche un ( ou plutot 2) circulateurs à vitesse variable pilotée par signal 0-10v ou 4-20mA.
L'idée est d'exploiter 2 champs de capteurs avec circulation variable de facon à obtenir les températures égales sortant de chaque champs.
Ou dans un autre cas, de pouvoir régler la température de sortie des capteurs, au plus on tourne vite, au moins élevée est la température de sortie et viceversa...
une solution bricolée me conviendrait peut être aussi, ou autre idée???
merci d'avance
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Perso j'ai des circulateurs tout ce qu'il y a de plus banale et c'est la régulation (uvr1611) qui gere la vitesse directement.
Donc pas besoin de circulateur spécifique mais une régulation qui sait le faire.
Il doit en exister d'autre bien evidemment.
A+
Eric
Perso j'ai des circulateurs tout ce qu'il y a de plus banale et c'est la régulation (uvr1611) qui gere la vitesse directement.
Donc pas besoin de circulateur spécifique mais une régulation qui sait le faire.
Il doit en exister d'autre bien evidemment.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
perso j'ai une wilo a variateur techniquement prévue que pour le chauffage donc moins chère que la spéciale solaire. Bilan elle fonctionne depuis 4 ans sans probléme !! ha le logo spécial solaire !!!!!!!!!!!!!!!!
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2012 13:35 pm
- Localisation : Limoux 11
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Bonsoir
,
En gros, il y a deux méthodes pour la variation de vitesse : la vraie qui fait réellement varier la vitesse de rotation du circulateur qui nécessite donc un circulateur spécifique comportant une entrée 0-10 volts piloté une régulation appropriée. il y a la méthode dite de hachage qui envoie des impulsions plus ou moins espacées en fonction du paramétrage de la régulation.
il y a aussi le système à relais qui remplace le commutateur rotatif manuel d'origine, dans ce cas, le pilotage s'effectue avec un M3 ou équivalent.
Dans les deux derniers cas, un circulateur conventionnel suffit
,
En gros, il y a deux méthodes pour la variation de vitesse : la vraie qui fait réellement varier la vitesse de rotation du circulateur qui nécessite donc un circulateur spécifique comportant une entrée 0-10 volts piloté une régulation appropriée. il y a la méthode dite de hachage qui envoie des impulsions plus ou moins espacées en fonction du paramétrage de la régulation.
il y a aussi le système à relais qui remplace le commutateur rotatif manuel d'origine, dans ce cas, le pilotage s'effectue avec un M3 ou équivalent.
Dans les deux derniers cas, un circulateur conventionnel suffit
Modifié en dernier par ROCHA 84 le ven. déc. 19, 2014 21:08 pm, modifié 1 fois.
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: circulateur à vitesse variable
Bonjour,
J'ai un Wilo Stratos (pas le Stratos Eco, le Stratos tout court) pour mon chauffage. On peut lui rajouter un module IF qui rajoute des fonctionnalités, dont un avec une interface 0-10v pour le controle de la vitesse.
Cette solution a un inconvénient: son coût. Même sur le net, le circulateur est autour des 4-500€ et le module IF autour des 100€.
Mais il y a peut-être dans la gamme Wilo des circulateurs plus simples et directement équipés pour la variation de vitesse. Voir leur catalogue/guide de choix en ligne, c'est très fourni.
a+
Beone
J'ai un Wilo Stratos (pas le Stratos Eco, le Stratos tout court) pour mon chauffage. On peut lui rajouter un module IF qui rajoute des fonctionnalités, dont un avec une interface 0-10v pour le controle de la vitesse.
Cette solution a un inconvénient: son coût. Même sur le net, le circulateur est autour des 4-500€ et le module IF autour des 100€.
Mais il y a peut-être dans la gamme Wilo des circulateurs plus simples et directement équipés pour la variation de vitesse. Voir leur catalogue/guide de choix en ligne, c'est très fourni.
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 222
- Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
- Localisation : Aurel (26)
- Contact :
Re: circulateur à vitesse variable
Salut,
Tu peux trouver chez Halm des circulateurs à vitesse variable, avec entrée PWM isolée du 230V (il faut envoyer un signal 0-5Vmini, avec une fréquence de l'ordre de 1kHz et tu fais varier le rapport cyclique entre 10 et 90% pour faire varier la vitesse de la pompe). C'est très facile à commander avec une carte à microcontroleur style Arduino.
Modèle très efficaces coté énergie (catégorie A)
PWM 15.7.0 E 130 (cast iron): une centaine d'euros HT en prix installateur commandé direct en Allemagne. (normalement, le minimum de commande est de 40 pièces..mais tout se négocie)
7m de hauteur mano (il existe une version 4m)
http://www.halm.info/en/halm/content//c ... //hep-bb2/
Pierre
Tu peux trouver chez Halm des circulateurs à vitesse variable, avec entrée PWM isolée du 230V (il faut envoyer un signal 0-5Vmini, avec une fréquence de l'ordre de 1kHz et tu fais varier le rapport cyclique entre 10 et 90% pour faire varier la vitesse de la pompe). C'est très facile à commander avec une carte à microcontroleur style Arduino.
Modèle très efficaces coté énergie (catégorie A)
PWM 15.7.0 E 130 (cast iron): une centaine d'euros HT en prix installateur commandé direct en Allemagne. (normalement, le minimum de commande est de 40 pièces..mais tout se négocie)
7m de hauteur mano (il existe une version 4m)
http://www.halm.info/en/halm/content//c ... //hep-bb2/
Pierre