Bonjour,
petite question de débutant!!!
Comment un amateur peut il mettre le circuit sous pression, jusqu'a présent je n'avait envisagé qu'un système autovidangeable et ne m'était dons jamais posé la question.
Suis toujours indecit drainback ou glycol sous pression...quels sont les éléments de décision?
données du projet: pas de risque de surchauffe (tampon de 5000l), autoconstruction , 2*4 panneaux de 2m², ECS 300l, calories du tampon pour chauffage sol très basse température ±21°c
mise sous pression
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2012 13:35 pm
- Localisation : Limoux 11
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir,
Tu connais surement ces documents :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Pour le remplissage d'un drainback le robinet suffit
Bonne lecture
Cordialement
Bertrand
Tu connais surement ces documents :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Pour le remplissage d'un drainback le robinet suffit
Bonne lecture
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le ven. déc. 19, 2014 19:35 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2012 13:35 pm
- Localisation : Limoux 11
Merci pour la réponse.
Compte tenu de :
la méthode de remplissage sous pression qui n'est apparament pas si compliquée (suffisait d'y penser!!! ),
du tampon "énorme" prévu (6000L) qui évitera toute surchauffe,
je pense que je vais opter pour un circuit fermé sous pression avec échangeurs
avantages que je vois:
pas de problème de choix des capteurs,
ne pas devoir faire attention aux pentes des tubes (surtout en entrée de toiture!)
ne pas avoir de soucis de circulateur (hauteur de liquide équilibrée)
bon il ne reste donc comme inconvénients que:
gestion glycol (25% pour -13°C, suffisant pour la région Aude)
moins bon rendement (mais à 25%???)
remplissage un peu plus difficile que drainback mais faisable à bas coût
Compte tenu de :
la méthode de remplissage sous pression qui n'est apparament pas si compliquée (suffisait d'y penser!!! ),
du tampon "énorme" prévu (6000L) qui évitera toute surchauffe,
je pense que je vais opter pour un circuit fermé sous pression avec échangeurs
avantages que je vois:
pas de problème de choix des capteurs,
ne pas devoir faire attention aux pentes des tubes (surtout en entrée de toiture!)
ne pas avoir de soucis de circulateur (hauteur de liquide équilibrée)
bon il ne reste donc comme inconvénients que:
gestion glycol (25% pour -13°C, suffisant pour la région Aude)
moins bon rendement (mais à 25%???)
remplissage un peu plus difficile que drainback mais faisable à bas coût
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour,
je te ci joint les reccords de froid en france pour le mois de févier
http://www.meteopassion.com/fevrier.php
Les reccords de cette basse de donnée : -15,2 °C pour cette nuit là qu'elle a été la pointe la plus basse ?
Comme tu as du le voir ( monoéthylne glycol )
MEG : à 25% température de fusion -10,9°C
MEG : à 30% ................................ -14,5°C
MEG : à 35% ................................-18,6°C
Tu sais que dans l'aude quand il fait le plus froid la neige devient givrante et les poteaux électrique sont par terre. ( Plus d'électricité )
le glycol à 25% peut ètre la solution mais prévoir d'autre secour:
la régulation ( circulation périodique) en pleine nuit ou au température qui ne sont plus plus protégé.
vidange
groupe électrogène
Cela ne reste que mon avis
Si tu en ai à la charge en glycol tu es sur la fin de travaux .
Bravo, je suis impatien de lire t'on compte rendu
je te ci joint les reccords de froid en france pour le mois de févier
http://www.meteopassion.com/fevrier.php
Les reccords de cette basse de donnée : -15,2 °C pour cette nuit là qu'elle a été la pointe la plus basse ?
Comme tu as du le voir ( monoéthylne glycol )
MEG : à 25% température de fusion -10,9°C
MEG : à 30% ................................ -14,5°C
MEG : à 35% ................................-18,6°C
Tu sais que dans l'aude quand il fait le plus froid la neige devient givrante et les poteaux électrique sont par terre. ( Plus d'électricité )
le glycol à 25% peut ètre la solution mais prévoir d'autre secour:
la régulation ( circulation périodique) en pleine nuit ou au température qui ne sont plus plus protégé.
vidange
groupe électrogène
Cela ne reste que mon avis
Si tu en ai à la charge en glycol tu es sur la fin de travaux .
Bravo, je suis impatien de lire t'on compte rendu
Modifié en dernier par ventura le mar. déc. 23, 2014 13:28 pm, modifié 1 fois.