Bonjour l 'astronome et tous,
Réflexion faite, si tu es amené à vider le ballon, il te suffit de le déplacer, de l 'éloigner du mur de quelques cm pour pouvoir mettre 2 raccords dielectriques sans modif tuyauteries. (A moins qu'il n'y ait autre chose non visible sur les photos.
Cdt..
Bertrand
Installation d'un ballon solaire - corrosion
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Installation d'un ballon solaire - corrosion
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 0:29 am
- Localisation : Bourg des Comptes
Re: Installation d'un ballon solaire - corrosion
Bonjour,
Après avoir glané des infos, il semble que les plombiers ne mettent pas forcément de raccord diélectrique mais à la place des raccords en laiton. Ca jouerait le même rôle.
Est-ce qu'on en voit pas sur mon installation ?
Après avoir glané des infos, il semble que les plombiers ne mettent pas forcément de raccord diélectrique mais à la place des raccords en laiton. Ca jouerait le même rôle.
Est-ce qu'on en voit pas sur mon installation ?
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Installation d'un ballon solaire - corrosion
Bonjour l'astronome et tous,
Ci s'est un fait que les plombiers ne mettent pas toujours (ou toujours pas devraient on dire) de raccords diélectriques, les raccords en laiton ne les remplacent bien évidemment pas.
Sur les notices datant d'une vingtaine d'années certain constructeur préconisaient l'utilisation du téflon plutôt que la filasse pour avoir un embryon de protection.
Comme dit précédemment en l'absence de raccord diélectrique il faut utiliser un raccord en fonte ou en acier sur la bobine du ballon.
Ce sera ce raccord qui se "sacrifiera" en épargnant la bobine donc le ballon..
Cordialement
Bertrand
Ci s'est un fait que les plombiers ne mettent pas toujours (ou toujours pas devraient on dire) de raccords diélectriques, les raccords en laiton ne les remplacent bien évidemment pas.
Sur les notices datant d'une vingtaine d'années certain constructeur préconisaient l'utilisation du téflon plutôt que la filasse pour avoir un embryon de protection.
Comme dit précédemment en l'absence de raccord diélectrique il faut utiliser un raccord en fonte ou en acier sur la bobine du ballon.
Ce sera ce raccord qui se "sacrifiera" en épargnant la bobine donc le ballon..
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)