Page 1 sur 1

fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : jeu. janv. 29, 2015 23:50 pm
par AD 44
Bonsoir toutes et tous,

Certain(e)s d entre vous vont peut être me prendre pour un malade profond...

Voilà, ça fait deux fois qu une fuite se produit dans la buanderie alors qu' au même moment il drache très très fort dehors. Coïncidence?

Pour bien arranger les choses, les deux fois , j étais absent et n ai donc pas pu constater le phénomène de visu.

Selon ma compagne, la fuite se situe à chaque fois sur l écrou placé avant la vanne d arrêt générale ( elle même avant le réducteur de pression).

La première fois elle a resserré l écrou elle même à l aide des clefs qu' elle a trouvé dans mes outils. Et je suis redescendu à la maison pour redonner un coup de clef supplémentaire (au plus fort). C était y a 5 mois.

Aujourd'hui elle m apprend au téléphone, une deuxième fuite au même endroit (alors que dehors il pleuvait encore très fort apparemment), sauf que là, ben les clefs sont avec moi (à 400bornes).

Du coup, je lui conseille, d aller couper l eau au compteur (situé en limite de propriété) et puis d ouvrir un robinet pour faire tomber la pression dans la maison avant d aller dormir et de demander des clefs à des voisins demain en attendant mon retour .

Bref... Ma question est la suivante :

ça paraît dingue, mais pourrait il y avoir un lien entre forte précipitation et réseau d eau potable???

Ça me semble improbable, j imagine mal des pluviales pénétrant le reseau!!! Mais ces coïncidences me troublent pour le moins... Pourquoi cet écrou se desserre uniquement quand il tombe des trombes au même moment?

Simplement le hasard?!?

Merci à ceux (plombiers, saur, lyonnaise et aux autres) qui auraient une réponse. Ce truc commence à me rendre parano et dinguo.

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : ven. janv. 30, 2015 0:13 am
par Balajol
Bonsoir AD44 ,
Une photo du raccord permettrai de voir la nature de la canalisation et le type de raccord :-?
Cordialement
Bertrand

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : ven. janv. 30, 2015 0:35 am
par ramses
Bonsoir a tous,

a mon avis, pure coincidence ! par contre, dans une installation "propice" aux coups de belier, ce genre de truc peut arriver ... j'ai eu ce genre de "blague" sur un raccord union place entre 2 grandes longueurs de 6m en galva de 3/4 alimentant des abreuvoirs (labuvette) dans une etable !!! Ce p...ain de raccord se desserrait plusieurs fois sur l'hiver et jamais l'ete ... En fait, le franc est tombe quand j'ai entendu les coups de beliers repetes lorsque les vaches s'abreuvaient ... on a finalement regle le probleme avec du Loctite ...

Bien a vous tous

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : ven. janv. 30, 2015 11:10 am
par ringeval
bonjour,
y'a pas que les coups de bélier pour desserrer les écrous;
chez moi, dans mon installation solaire, mes raccords se desserraient en permanence.La cause, quasiment aucun collier de fixation sur mes tuyaux; parce que je n'ai pas arrêter de modifier mon installation;
Et donc, les vibrations desserraient ces écrous; j'ai solutionné le problème, non pas en mettant des colliers (trop galère après coup) mais avec une goutte de loctite sur chaque raccord après avoir remis un joint neuf; et depuis plus de fuites, et plus à faire l'appoint d'antigel

thierry

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : ven. janv. 30, 2015 11:42 am
par watch544
bonjour

une idée, la fuite se passant avec de la pluie, peut être que le tuyau d'arrivée d'eau depuis le compteur est en descente vers la maison et que l'eau de pluie longe ce tuyau et goute depuis l'écrou
il faudrait vérifier ce qui est humide quand ça arrive pour supprimer les causes possibles.

courage

watch544

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : ven. janv. 30, 2015 12:02 pm
par AD 44
Merci pour vos réactions.

Je posterai une photo des que possible.

Je vais mener mon enquête et faire le tour des suggestions.

Je vais faire gaffe à cette histoire de coups de bélier. Je me demande si le lave linge n en provoque pas "insidieusement"(il est situé dans la buanderie, on ne l entend pas forcément du reste de la maison). Nous serons attentifs aux prochains lavages.

Si tel est le cas... Je verrai pour un dispositif anti coup de bélier.

Merci encore.

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : ven. janv. 30, 2015 23:37 pm
par dopra
watch544 a écrit :bonjour

une idée, la fuite se passant avec de la pluie, peut être que le tuyau d'arrivée d'eau depuis le compteur est en descente vers la maison et que l'eau de pluie longe ce tuyau et goute depuis l'écrou
il faudrait vérifier ce qui est humide quand ça arrive pour supprimer les causes possibles.

courage

watch544
vu chez un voisin

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 2:15 am
par AD 44
Bon,

je suis arrivé et...

Après 24h compteur coupé (pauvre foyer sans eau :oops: ), joints de carrelage encore bien mouillés et bien brillants voire très luisants , bizarre. Effectivement la source humide devait être située près du général, on le voit "très" bien au sol, ma compagne a d'ailleurs bien galéré pour arriver à éponger et à sécher le carrelage...

ok...remise en eau, ouvertures de différents robinets, tirage de chasse d'eau... rien... absolument rien de suintant sur aucun écrous dans cette pièce. Notamment le raccord fuyard de la première fois qui semble toujours aussi serré et bien sec cette fois ci.

bon,je mate le solaire (les raccords, le groupe de transfert, le ballon...tout partout) rien... je regarde le circuit primaire, le manomètre, rien d'anormal non plus ... 1.6bar comme depuis des mois, ça n'a pas bougé d'un pouillième (à priori ça fuit pas la non plus).

Là je deviens barjo , c'est sur!

Je m'en fous je sortirai pas de cette pièce sans avoir une explication.

je re-mate le carrelage,sont vraiment bizarre ces joints quand même. Luisants, brillants... oh la mais ça glisse en plus.

t'ain mais y'a du gras sur ces joints, c'est pas que de la flotte! C'est du glycol ou quoi, tu m'étonnes que ma mie a galéré à sécher ce truc.

je re re regarde le manomètre , re passe mon doigt sur tout le circuit, zyeute au plus près avec une frontal tous les raccords , soulève et démonte les isolants ... rien!

mais y sort d'où ce truc ?!?

Je pousse ma vermorelle qui gène pour y voir mieux le long des plinthes, mais non de d... elle est vide??? rien , sec plus une seule goutte.

abattement, honte, incrédulité... les quelques 4 litres de mélange qui restaient dans cette vermorelle (que je souhaitais conserver de coté pour garder le même dosage et ne pas le remelanger avec le glycol pur) se sont répandus sur le sol en ayant coulé sur le socle beton de l'arrivée du général... :oops2: :oops2: :oops2:

comment ce liquide contenu des mois durant dans cet appareil ( à priori avec valve dévissée) a pu sortir de son contenant du jour au lendemain tout seul à priori sans pompage? j'en sais rien ... y pleuvait fort dehors, ça coulait sur le sol de la buanderie... apparemment c'est comme ça chez nous.

là dessus, vais m'ensabler et disparaître au milieu du gobi .

navré pour le dérangement!


P.S : Le premier phénomène étant lui bien lié au desserage d'un raccord, je vais tout de même creuser l'idée d'anti bélier , au cas où...

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 10:31 am
par m_you49
Salut.
Il y a de la sorcellerie dans l'air côté Nantais ...
Armel, je t'ai envoyé un MP ...
@ +

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 12:02 pm
par AD 44
Salut Michel,

oui de la sorcellerie saupoudrée de bêtises , ça donne des ennuis :cry:

sinon oui j ai vu le mp, je te dis ça.

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 12:28 pm
par rod33
Bonjour,

Et bien je me coucherais moins con ce soir. J'ai appris un mot en lisant ce post: vermorelle! Je ne connaissais pas. C'est une marque de pulvérisateur en fait.

Bon courage!

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 13:04 pm
par ctout
Un mystère qui prête à sourire :-D :-D
Peut-être vase communiquant si la lance de pulvérisation était verticale, buse en bas, le mélange s'est siphonné :marteau: :marteau: :marteau:

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 13:50 pm
par Christophe.31
rod33 a écrit :Bonjour,

Et bien je me coucherais moins con ce soir. J'ai appris un mot en lisant ce post: vermorelle! Je ne connaissais pas. C'est une marque de pulvérisateur en fait.

Bon courage!

Moi aussi, je ne connaissais pas !! :-D

On en apprends tout les jours c'est pour cela que l'on vient !!!! :roll:

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 13:55 pm
par AD 44
Ouep je sais pas... ce qui est sans mystère aucun, c'est que c'est une ânerie de plus à mon compteur.

J’arrête là mon investigation, trop la te-hon ce fil!

P.S : t as raison vermorelle est une marque (un peu comme frigo ou frigidaire plutot). j'aurais du employer le mot pulvérisateur.

Re: fuite sur l arrivée generale !!!

Posté : sam. janv. 31, 2015 15:06 pm
par dopra
AD 44 a écrit :Ouep je sais pas... ce qui est sans mystère aucun, c'est que c'est une ânerie de plus à mon compteur.

J’arrête là mon investigation, trop la te-hon ce fil!

P.S : t as raison vermorelle est une marque (un peu comme frigo ou frigidaire plutot). j'aurais du employer le mot pulvérisateur.
j'avais pas percuté que c'etait un pulvé,
y m'est arrivé la même chose, la poignée du pulvé ne devais pas fermer complètement a cause de dépot ou de débris quelconque,
le fait de le rentrer a l'interieur, plus chaud, a du recréer un tout petit peu de pression qui a suffit a le vider entièrement de ce qu'il contenait,
une fois le siphon amorcé, tout c'est vidé