Posté : jeu. oct. 19, 2006 12:05 pm
par françois34
bonjour à tous,
Faites attention aux valeurs indiquées par les thermometres à aiguilles, elles sont souvent folkloriques.
Pour les etalonner, les plonger dans un liquide à 37° environ et verifier avec un thermometre medical ou mieux un digital.
J'en avais une qui " trichait " de 12 ° !
Dans le reglage du declenchement des retours planchers chauffants, celà peut avoir une influence non négligeable...
@+
Posté : jeu. oct. 19, 2006 18:33 pm
par gegef6fsk
bonjour,
je confirme ,tout a fait a coté, j'ai vérifié avec un multimètre possédant une sonde....
gérard
Posté : ven. oct. 20, 2006 23:00 pm
par Icare
J'ai acheté deux thermomètres à aiguille, plaqués par des ressorts sur les départs et retour de ma chaudière:
Température identique sur les 2, avec confirmation par thermomètre d'ambiance, tout le mois d'août. (chauffage arrêté bien sûr).
Après mise en route du chauffage la semaine dernière, tout semble être précis au degré près.
Posté : sam. oct. 21, 2006 8:39 am
par tophe
bonjour, pourles miens (acheté en même temps que mon PC ), si il sont juste vers 20°, vers 35° j'ai déjà 3 D° d'écart entre les deux? et cette différence mon jusqu'à preque 5° vers 45°( j'avais testé sur ma cuisinière dans de l'eau au bain marie), donc c'est important effectivement de les vérifier, ce qui qui est déjà bien c'est quand les deux indiquent déjà au moins la même température, pour controler le delta T entre entrée et sortie.
christophe
Posté : sam. oct. 21, 2006 8:41 am
par françois34
Salut Icare,
J'ai acheté deux thermomètres à aiguille, plaqués par des ressorts sur les départs et retour de ma chaudière:
Est-ce que ce sont des thermometres rajoutés sur les tuyaux existants ?
@+
Posté : sam. oct. 21, 2006 10:54 am
par gilles
bonjour
effectivement ces thermostats sont une catastrophe
pour plus de précision j'ai pris des affichages digital
gilles
Posté : sam. oct. 21, 2006 17:49 pm
par Icare
Pour répondre à françois34, j'ai été voir ce qui il y a marqué dessus:
- Norme I.S.P.S.E.L
Marque Cewal
Achetés chez LEROY MERLIN (une dizaine d'Euros chaque, si j'ai bonne mémoire)
Un sur le départ, l'autre sur le retour chaudière.
Si je les mets du même côté, même indication sur les deux à 27°C
Bon WE !
Posté : sam. oct. 21, 2006 17:59 pm
par gegef6fsk
gilles ,
c'est un lapsus ? tu as dis thermostat.....
on parles bien de thermomètre.
j'ai sorti mon multimètre avec la sonde de temp que j'ai coincé sous le thermomètre a aiguille ..
le therm....23.5 degré
la sonde avec multimètre (qui est présise)25 °
je ne sais pas apres ce que ça peu donner.
la mesure a 14 h sur le retour de mon plancher chauffant tutaux cu
vant mieux un digital a 10 balles avec affichage digital et une pile
3 a
bye gérard
Posté : sam. oct. 21, 2006 18:13 pm
par françois34
Salut Icare,
Ce que je veux dire, c'est que les mesures effectuées sur l'exterieur des tuyaux sont fausses, à moins d'avoir une isolation sans faille.
Il faut que le thermometre rentre dans le tuyau.
J'ai fait l'essai sur la sortie eau chaude du ballon solaire:
Apres avoir laissé couler l'eau 10 mns, j'ai mesuré au thermometre digital ( précision 0.1 ° ) : 50°
Puis la temperature de l'eau au robinet : 56°
Donc la mesure sur les tuyaux est faussée, ce qui peut poser de serieux problemes de regul sur le circuit capteurs/ballon ou retour plancher chauffant/ballon.
@+
Posté : sam. oct. 21, 2006 21:16 pm
par gegef6fsk
salut françois ,
pertinente remarque...
au fait c'est pas la st valentin .....
t'es amoureux ou quoi?
au sujet de t'on image animée.
gerard
Posté : sam. oct. 21, 2006 21:26 pm
par françois34
Salut Gégé,
J'en avais marre de voir ma tronche...
Et puis j'ai trouvé cete animation sympa : aimer sa planete...
@+
Posté : dim. oct. 22, 2006 5:28 am
par George
Le roi merlin l'enchanteur vend des thermometres à plaquer sur un tuyau avec un ressort ou avec un doigt de gant en 15 21.
En sortie de cheminée j'ai monté ce modèle mais c'est juste à titre indicatif cela ne joue pas sur la régulation.
De toutes façons le doigt de gant est préférable mais c'est tellement plus facile de ne pas intervenir sur l'instalation (vidanges soudures purges etc ....)
Posté : dim. oct. 22, 2006 19:03 pm
par Icare
C'est vrai ce que dit François34: sans doigt de gant, la lecture de mes thermomètres peut être faussée. Quand j'ai vu qu'ils affichaient la même température, j'étais rassuré, mais comme c'était aussi la température de l'air, cela n'est pas étonnant.
Aucun moyen de contrôler puisque ma sonde de température pour la régul est elle aussi fixée sur le tube de départ chaudière !
J'ai aussi une sonde analogique à l'intérieur de la chaudière, mais elle est à l'ouest.
Posté : dim. oct. 22, 2006 19:18 pm
par françois34
Salut Icare,
Aucun moyen de contrôler puisque ma sonde de température pour la régul est elle aussi fixée sur le tube de départ chaudière !
Si la sonde est attachée telle quelle à la conduite, la lecture est fausse.
Pour bien faire, il faut souder 10 cms de tuyau de 8, mettre la sonde dedans et bien isoler.
J'ai aussi une sonde analogique à l'intérieur de la chaudière, mais elle est à l'ouest.
Euhh....

Posté : lun. oct. 23, 2006 5:41 am
par George
C'est du feng shui !!