Calcul vase expansion
Posté : mer. mai 13, 2015 10:07 am
Bonjour à tous,
je joins le schéma de mon installation pour les infos utiles.
Les raccordements se feront en multicouche (plus simple à travailler pour un novice comme moi). Il y a 50m aller retour grand max (j'ai compté 40m mais je prends un peu de marge, on en sait jamais).
Antigel 35% pour une température de gel à -15° (dans le Loiret ça devrrait être suffisant, dans le pire des cas je programmerait une circulation antigel à -10°).
Le système sera pressurisé, j'ai lu sur le site solaire diffusion qu'il fallait travailer à 2.5 bars au moins, pour limiter l'évaporation. J'ai vu sur le forum que 0.5 bars en haut de capteur étaient suffisants, la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de mon circuit est d'environ 5m. Du coup je ne sais pas trop quelle pression envisager.
Du coup avec toutes ces infos, les sites de l'INES et de SD me donnent un ballon de 30L pour le solaire, cela vous parait-il cohérent ? Je joins également le fichier de calcul de SD pour voir si qqn trouve une incohérence dans les données renseignées.
Par ailleurs, mon circuit de plancher chauffant va "s'alourdir" de 800L d'eau du stock ballon, faut-il que je mettre un vase d'expansion plus gros (ou un second en plus de celui d'origine sur le circuit) sur le circuit de chauffage également ?
D'avance merci de vos réponses.
Hugues
je joins le schéma de mon installation pour les infos utiles.
Les raccordements se feront en multicouche (plus simple à travailler pour un novice comme moi). Il y a 50m aller retour grand max (j'ai compté 40m mais je prends un peu de marge, on en sait jamais).
Antigel 35% pour une température de gel à -15° (dans le Loiret ça devrrait être suffisant, dans le pire des cas je programmerait une circulation antigel à -10°).
Le système sera pressurisé, j'ai lu sur le site solaire diffusion qu'il fallait travailer à 2.5 bars au moins, pour limiter l'évaporation. J'ai vu sur le forum que 0.5 bars en haut de capteur étaient suffisants, la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de mon circuit est d'environ 5m. Du coup je ne sais pas trop quelle pression envisager.
Du coup avec toutes ces infos, les sites de l'INES et de SD me donnent un ballon de 30L pour le solaire, cela vous parait-il cohérent ? Je joins également le fichier de calcul de SD pour voir si qqn trouve une incohérence dans les données renseignées.
Par ailleurs, mon circuit de plancher chauffant va "s'alourdir" de 800L d'eau du stock ballon, faut-il que je mettre un vase d'expansion plus gros (ou un second en plus de celui d'origine sur le circuit) sur le circuit de chauffage également ?
D'avance merci de vos réponses.
Hugues