BALAJOL a écrit :Re,
Citation: " parametrage de refroidissement nocturne ca consiste en quoi. j'espere que ca ne refroidit pas le ballon des que celui est au dessus de 40°C"

Cette fonction refroidi le ballon la nuit si tu dépasse le seuil Maxi en bas du ballon le jour et ce jusqu'à une T° minimale paramétrée dans les paramètres de base (la clé) A priori à 0 en paramètre usine mais il faut mieux vérifier car le seuil d'arrêt dans ce cas est paramétré à 40 °C :sad:
La protection capteur est à 120 ° C en paramètre d'usine ce qui veut dire que si tu as atteint le seuil Maxi en bas du ballon (actuellement 65 °°C ) l'installation s'arrête et redémarre lorsque les capteurs atteignent 120 °C pour finalement s'arrêter soit :
-si les capteurs sont suffisamment refroidis (Paramètre également dans le Menu avec la clé )
- ou le ballon à 95 °C.
Tu peux descendre ce seuil à 100 °C et un arrêt à 90 °C, les pertes en ligne devraient te permettre de limiter la surchauffe.
Pour éviter l' ébullition trop tôt tu peux également augmenter la Pression à froid à 2 b
Il faudrait que tu vérifie et note ici les paramètre de base (Menu avec la clé) pour vérifier toutes ces valeurs :-)
Cordialement
Bertrand
Donc la valeur etait sur 1. Mais ce que ne comprend pas pourquoi le circulateur ne fonctionne pas car les panneaux sont a 25)c ( j'avais vraiment un super installateur )
La pression à froid c'est quoi ?

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Conseils pour un débutant (glycol)

Message par Balajol »

Ré,
qu entends tu par le circulateur ne fonctionne pas ?
Si c est le refroidissement nocturne il démarre peut être à une heure donnée (à minuit si c est comme la fonction anti-grippage sur la genius) et il faut pour cela que tu ai dépassé la Valeur Maxi du ballon dans la journée (soit 80 ° C aujourd'hui )
La pression à froid est la pression lue sur le groupe de circulation lorsque le circuit Primaire (la partie glycolée) est refroidi le matin avant que l'installation ne démarre ou le soir tard avant que le refroidissement nocturne ne démarre.
cdt.