Messagepar Beone68 » Jeu Sep 03, 2015 12:14 pm

Bonjour,

Un doute me taraude: on recommande toujours de brancher le vase d'expansion à l'aspiration du circulateur pour, si j'ai bien compris, éviter la cavitation dans le circulateur. Mais alors, pourquoi beaucoup (toutes ?) les stations solaires ont le branchement du vase et de la soupape de sécurité au-dessus du circulateur ???
Les fabricants n'ont rien compris ? Par habitude ? Pour une autre raison technique ?

Corollaire à cette question: dois-je prévoir un T en dessous de la station pour y brancher le vase et bouchonner celle prévue par le constructeur ?
Merci pour vos lumières ?

A+
Beone

Beone68
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 235
Enregistré le: Mar Mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation: Guebwiller 68
Âge: 38

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Messagepar Mallusone » Jeu Sep 03, 2015 12:51 pm

Bonjour,

Personnellement j'ai raccordé mon vase d'expansion là où c'est prévu... d'une façon générale, car je doute qu'un constructeur prendrait le risque de proposer un produit où le vase d'expansion serait mal placé.
Attention à ne pas utiliser un matériel pour un autre usage, ce qui risquerai de vous faire faire une mauvaise mise en oeuvre.

Ensuite placé après le circulateur, cela permet justement de maintenir la pression voulu dans le circuit vers les capteurs, le circulateur pousse sur la membrane, la menbrane compense la pression suivant son réglage.

Je doute qu'un vase d'expansion placé avant le circulateur permet d'éviter la cavitation.

Le circuit doit être avant tout vide d'air donc très bien purgé... il ne faut pas éviter de purger après plusieurs jour de mise en route.
Surveiller la pression à froid et à chaud des capteurs permet de détecter un soucis suivant l'installation.

Cordialement

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 883
Enregistré le: Ven Avr 13, 2007 17:46 pm
Localisation: Angoulême (16)

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Messagepar AD 44 » Jeu Sep 03, 2015 12:59 pm

Bonjour beone68,

Sur les stations vendues par SD , par exemple, le vase se raccorde avant la pompe (en bas si tu préfères).
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1206
Enregistré le: Mer Jan 11, 2012 12:39 pm
Localisation: Divatte sur Loire
Âge: 43

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Messagepar Balajol » Jeu Sep 03, 2015 13:59 pm

Bonjour Tous,
Ce document résume bien les raisons je pense :-)

http://www.enseignons.be/upload/seconda ... ansion.pdf

La Présence du vase sur le départ capteur "Chaud" est en effet à l' opposé des principes de bases dans les circuits "Chauffage à eau "

Cordialement

Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le Jeu Sep 03, 2015 17:35 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2228
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Messagepar AD 44 » Jeu Sep 03, 2015 16:12 pm

Oui après l échangeur malgré tout (sur le retour).
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1206
Enregistré le: Mer Jan 11, 2012 12:39 pm
Localisation: Divatte sur Loire
Âge: 43

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Messagepar Beone68 » Jeu Sep 03, 2015 22:46 pm

Bon, je vais donc acheter un T et un bouchon, et déplacer tout ça !
Merci pour vos avis.
Par contre, ça confirme que les pros font aussi n'importe quoi (il doit y avoir une raison pratique ou de fabrication derrière ça, enfin j'espère)

a+
Beone

Beone68
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 235
Enregistré le: Mar Mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation: Guebwiller 68
Âge: 38


Retourner vers Matériel annexe