Page 1 sur 1

Position raccordement vase d'expansion sur station solaire

Posté : jeu. sept. 03, 2015 12:14 pm
par Beone68
Bonjour,

Un doute me taraude: on recommande toujours de brancher le vase d'expansion à l'aspiration du circulateur pour, si j'ai bien compris, éviter la cavitation dans le circulateur. Mais alors, pourquoi beaucoup (toutes ?) les stations solaires ont le branchement du vase et de la soupape de sécurité au-dessus du circulateur ???
Les fabricants n'ont rien compris ? Par habitude ? Pour une autre raison technique ?

Corollaire à cette question: dois-je prévoir un T en dessous de la station pour y brancher le vase et bouchonner celle prévue par le constructeur ?
Merci pour vos lumières ?

A+
Beone

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Posté : jeu. sept. 03, 2015 12:51 pm
par Mallusone
Bonjour,

Personnellement j'ai raccordé mon vase d'expansion là où c'est prévu... d'une façon générale, car je doute qu'un constructeur prendrait le risque de proposer un produit où le vase d'expansion serait mal placé.
Attention à ne pas utiliser un matériel pour un autre usage, ce qui risquerai de vous faire faire une mauvaise mise en oeuvre.

Ensuite placé après le circulateur, cela permet justement de maintenir la pression voulu dans le circuit vers les capteurs, le circulateur pousse sur la membrane, la menbrane compense la pression suivant son réglage.

Je doute qu'un vase d'expansion placé avant le circulateur permet d'éviter la cavitation.

Le circuit doit être avant tout vide d'air donc très bien purgé... il ne faut pas éviter de purger après plusieurs jour de mise en route.
Surveiller la pression à froid et à chaud des capteurs permet de détecter un soucis suivant l'installation.

Cordialement

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Posté : jeu. sept. 03, 2015 12:59 pm
par AD 44
Bonjour beone68,

Sur les stations vendues par SD , par exemple, le vase se raccorde avant la pompe (en bas si tu préfères).

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Posté : jeu. sept. 03, 2015 13:59 pm
par Balajol
Bonjour Tous,
Ce document résume bien les raisons je pense :-)

http://www.enseignons.be/upload/seconda ... ansion.pdf

La Présence du vase sur le départ capteur "Chaud" est en effet à l' opposé des principes de bases dans les circuits "Chauffage à eau "

Cordialement

Bertrand

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Posté : jeu. sept. 03, 2015 16:12 pm
par AD 44
Oui après l échangeur malgré tout (sur le retour).

Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai

Posté : jeu. sept. 03, 2015 22:46 pm
par Beone68
Bon, je vais donc acheter un T et un bouchon, et déplacer tout ça !
Merci pour vos avis.
Par contre, ça confirme que les pros font aussi n'importe quoi (il doit y avoir une raison pratique ou de fabrication derrière ça, enfin j'espère)

a+
Beone