Groupe de transfert arrivée des capteurs par dessous ??
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bonsoir Eric,
Peux tu compléter ton témoignage par le diamètres de cette tuyauterie descendante au refoulement du circulateur et le débit dans ton installation ?
Cdt.
Bertrand
Peux tu compléter ton témoignage par le diamètres de cette tuyauterie descendante au refoulement du circulateur et le débit dans ton installation ?
Cdt.
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Re !!!
Puisqu'on est à en parler !!
De quelle manière mettriez-vous la sonde ( PT1000 ) à la sortie du dernier capteur ?
Visiblement sur solaire dif ils mettent la sonde perpendiculaire au flux, dans une " croix " laiton, D'autres la mettent à l'intérieur du flux, au centre de la sortie capteur ( je ne m'explique peut-être pas bien ! )
votre avis?
Puisqu'on est à en parler !!
De quelle manière mettriez-vous la sonde ( PT1000 ) à la sortie du dernier capteur ?
Visiblement sur solaire dif ils mettent la sonde perpendiculaire au flux, dans une " croix " laiton, D'autres la mettent à l'intérieur du flux, au centre de la sortie capteur ( je ne m'explique peut-être pas bien ! )
votre avis?
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Ben c est à dire qu'avec cet élément ( c'est aussi ce que j ai), y a pas des masses de montages possibles. La sonde se glisse dans le doigt de gant qui s engage dans le collecteur.
Sinon, je profites de ton post (puisque visiblement tu commande tes pieces chez SD) pour te recommander d'utiliser des joints PTFE (joints téflon circulaire blanc, à ne pas confondre avec le ruban d étanchéité téflon) à la place des joints fournis (chez moi ils ont fini par suinter, et je ne pense pas être seul dans ce cas). Ça se trouve chez anj...connect... (entre autre). C'est à mon sens le seul point faible des kits proposés chez SD.
Sinon, je profites de ton post (puisque visiblement tu commande tes pieces chez SD) pour te recommander d'utiliser des joints PTFE (joints téflon circulaire blanc, à ne pas confondre avec le ruban d étanchéité téflon) à la place des joints fournis (chez moi ils ont fini par suinter, et je ne pense pas être seul dans ce cas). Ça se trouve chez anj...connect... (entre autre). C'est à mon sens le seul point faible des kits proposés chez SD.
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bonsoir à tous !!
Ah ben M..de devant la photo, j'avais cru que le doigt de gant était perpendiculaire à
la sortie du capteur !!
Mais non que je suis bête !! le doigt se met dans le flux du liquide !! comme quoi, le simple fait
de discuter ......
Pour les joints, j'en ai des " bleus " " solaires " et ben même en plomberie traditionnelle j'en ai eu qui
m'ont posés problème !!
Je te remercie de l'indication du vendeur, car je n'aurai pas su où en chercher !!
Encore merci,
Hervé
Ah ben M..de devant la photo, j'avais cru que le doigt de gant était perpendiculaire à
la sortie du capteur !!
Mais non que je suis bête !! le doigt se met dans le flux du liquide !! comme quoi, le simple fait
de discuter ......
Pour les joints, j'en ai des " bleus " " solaires " et ben même en plomberie traditionnelle j'en ai eu qui
m'ont posés problème !!
Je te remercie de l'indication du vendeur, car je n'aurai pas su où en chercher !!
Encore merci,
Hervé
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bon montage à toi!
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bonjour,
Petite précision qui a sont importance sur ma config, après mon groupe ca remonte plus haut que le niveau de la connexion decrite précédemment car j'utilise deux serpentins (haut et bas) et la jai bien un prugeur en partie haute...
A plus
Eric
Petite précision qui a sont importance sur ma config, après mon groupe ca remonte plus haut que le niveau de la connexion decrite précédemment car j'utilise deux serpentins (haut et bas) et la jai bien un prugeur en partie haute...
A plus
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Re: Groupe de transfert arrivée des capteurs par dessous ??
Bonjour à tous,
Je continue mes petites questions, mais si un modo pense qu'il me faut ouvrir
un autre sujet dites le moi !!
Voilà, peut-être suis-je un peu parano !! mais:
la sortie du capteur est maintenant en 18 mm, le doigt de gant est en 8 mm
( j'espère que c'est prévu pour une PT 1000 je ne me souvient plus du diamètre )
Je sort en annelé de DN 16 ne pensez-vous pas que le doigt de gant va freiner le débit ??
Voili, voilà mes questionnements !!!
Merci à tous,
Hervé
Je continue mes petites questions, mais si un modo pense qu'il me faut ouvrir
un autre sujet dites le moi !!
Voilà, peut-être suis-je un peu parano !! mais:
la sortie du capteur est maintenant en 18 mm, le doigt de gant est en 8 mm
( j'espère que c'est prévu pour une PT 1000 je ne me souvient plus du diamètre )
Je sort en annelé de DN 16 ne pensez-vous pas que le doigt de gant va freiner le débit ??
Voili, voilà mes questionnements !!!
Merci à tous,
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. juil. 16, 2016 13:13 pm, modifié 1 fois.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bonjour Hervé et tous,
Il y a toujours pertes de charge dès qu'il y a "incident de parcours " mais en général le "doigt de gant " apporte une perte acceptable.
Il faut toujours voir l'installation dans son ensemble, c'est la somme de ces incidents de parcours opposée aux caractéristiques du circulateur qui fait que ce soit acceptable ou non
C'était le but de ma question à Eric, on ne peut comparer qu' avec tous les éléments..
Petit exemple:
Je "roule" à 200 km /h donc tu peux également le faire.
Oui mais avec quelle type de voiture, sur quelle type de route, par quel temps etc..
Je prend un exemple extrême volontairement
Ceci dit pas de soucis avec le doigt de gant ... dans la majorité des cas
(désolé pour le bavardage )
Cdt
Bertrand
Il y a toujours pertes de charge dès qu'il y a "incident de parcours " mais en général le "doigt de gant " apporte une perte acceptable.
Il faut toujours voir l'installation dans son ensemble, c'est la somme de ces incidents de parcours opposée aux caractéristiques du circulateur qui fait que ce soit acceptable ou non
C'était le but de ma question à Eric, on ne peut comparer qu' avec tous les éléments..
Petit exemple:
Je "roule" à 200 km /h donc tu peux également le faire.
Oui mais avec quelle type de voiture, sur quelle type de route, par quel temps etc..
Je prend un exemple extrême volontairement
Ceci dit pas de soucis avec le doigt de gant ... dans la majorité des cas
(désolé pour le bavardage )
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bonsoir à tous,
Bonsoir Bertrand !!
Pas de problème pour du bavardage !! c'est toujours constructif !!
j'ai bien pris note !! et ma fois si je découvre que ça " freine "trop il y a toujours des solutions !!
Merci
Hervé
Bonsoir Bertrand !!
Pas de problème pour du bavardage !! c'est toujours constructif !!
j'ai bien pris note !! et ma fois si je découvre que ça " freine "trop il y a toujours des solutions !!
Merci
Hervé
- pacobab
- Technicien Solaire
- Messages : 489
- Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
- Localisation : Parempuyre (33)
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Je peux dire une connerie ?
Il suffit de mettre le groupe de transfert la tête en bas
Après, ya plus ka faire descendre les bulles !
Il suffit de mettre le groupe de transfert la tête en bas
Après, ya plus ka faire descendre les bulles !
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Bonjour,pacobab a écrit :Je peux dire une connerie ?
Il suffit de mettre le groupe de transfert la tête en bas
Après, ya plus ka faire descendre les bulles !
Retour page 1 de la discussion
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Re: Groupe de transfert arrivée des capteurs par dessous ??
Bonjour à tous !!
Ben oui, si on retourne le groupe, le ludion se retrouve à l'envers et le purgeur d'air aussi !!
alors tout devient inutile !!
Bon, pour l'instant j'ai installé mon système à l'économie ! ( quoi-que .... ) mon circulateur qui
pousse l'eau dans les capteurs, et un compteur d'eau chaude sur le retour pour voir comment
se passe le débit !!
Bon, pour l'instant, je n'ai pas de gloire, vu le temps, je bâche 4 capteurs sur 5 et mes 1000 litres sont à
60°/65°
Je ne voyais pas arriver ma bâche et je commençais à me faire vieux ! j'arrivais à plus de 75° et je ne
voyais pas comment faire à part vidanger !!
Mais Ouf elle est arrivée le lendemain !!
Merci à tous,
Hervé
Ben oui, si on retourne le groupe, le ludion se retrouve à l'envers et le purgeur d'air aussi !!
alors tout devient inutile !!
Bon, pour l'instant j'ai installé mon système à l'économie ! ( quoi-que .... ) mon circulateur qui
pousse l'eau dans les capteurs, et un compteur d'eau chaude sur le retour pour voir comment
se passe le débit !!
Bon, pour l'instant, je n'ai pas de gloire, vu le temps, je bâche 4 capteurs sur 5 et mes 1000 litres sont à
60°/65°
Je ne voyais pas arriver ma bâche et je commençais à me faire vieux ! j'arrivais à plus de 75° et je ne
voyais pas comment faire à part vidanger !!
Mais Ouf elle est arrivée le lendemain !!
Merci à tous,
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. juil. 16, 2016 13:14 pm, modifié 1 fois.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: Groupe de transfert arivée des capteurs par dessous ??
Salut.
Si cette question se pose à un certain nombre d'appériens, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question au fournisseur pour un groupe de transfert inversé avec schéma de branchement ad hoc ?
Ça nécessite d'inverser des éléments (dégazeur, vannes, soupape, débitmètre, coquille du circu ?). Autrement il faut le faire soi-même à la demande en achetant des éléments séparés.
Bon WE au chaud.
@ +
un petit PS : dans le titre : arrivée avec 2 r, ça choque moins
Si cette question se pose à un certain nombre d'appériens, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question au fournisseur pour un groupe de transfert inversé avec schéma de branchement ad hoc ?
Ça nécessite d'inverser des éléments (dégazeur, vannes, soupape, débitmètre, coquille du circu ?). Autrement il faut le faire soi-même à la demande en achetant des éléments séparés.
Bon WE au chaud.
@ +
un petit PS : dans le titre : arrivée avec 2 r, ça choque moins
M.You - 49
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Re: Groupe de transfert arrivée des capteurs par dessous ??
Bonjour à tous,
Bonjour M.You,
Pffff je ne sais pas ce que j'ai, mais entre "arrivée " avec un seul R et éternelle sans R !!
Je me fait vieux !!
Toutes mes excuses ! je me relit toujours, mais effectivement je zappe souvent le titre
dans la relecture !!
Hervé
Bonjour M.You,
Pffff je ne sais pas ce que j'ai, mais entre "arrivée " avec un seul R et éternelle sans R !!
Je me fait vieux !!
Toutes mes excuses ! je me relit toujours, mais effectivement je zappe souvent le titre
dans la relecture !!
Hervé
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: Groupe de transfert arrivée des capteurs par dessous ??
Pas grave. J'espère que tu trouveras une solution pour tes arrivées en bas du Gr de transfert. Bon courage et @ + .Tarassac a écrit :Bonjour à tous, Bonjour M.You,
Pffff je ne sais pas ce que j'ai, mais entre "arrivée " avec un seul R et éternelle sans R !! Je me fait vieux !! Toutes mes excuses ! je me relit toujours, mais effectivement je zappe souvent le titre dans la relecture !! Hervé
M.You - 49