Eternelle question sur la cavitation !!

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Eternelle question sur la cavitation !!

Messagepar Tarassac » Lun Juin 20, 2016 13:15 pm

Bonjour à tous,

Bon, je vient de mettre mon installation en marche ! pour l'instant tout va bien ,
je croise les doigts !

Mais, mais, j'ai l'impression que j'ai de la cavitation au niveau de mon circulateur
un Wilo 25/7

J'ai un bruit de " friture" au niveau du circu je pense que c'est ça ? non ?

Les premiers jours, il ne faisait pas très beau, et le circu ne tournait pas vite et il
n'y avait rien, mais hier et aujourd'hui il tourne à fond de la petite vitesse et j'entend
ce bruit !!

L'arrivée au circu est en DN 16 avec une vanne en 3/4, qui apparemment est en passage direct,
alors est-ce le diamètre de l'arrivée qui est trop petite ?

D'où vient cette particularité ? le bruit vient de l'eau qui " bout " au niveau du circu .

Merci à vous si vous avez des conseils ou des solutions !!!

Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le Sam Juil 16, 2016 13:10 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar flen42 » Lun Juin 20, 2016 16:49 pm

t'as essayé de chasser de l'air en dévissant la vis dans l'axe de la pompe ?
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

flen42
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 261
Enregistré le: Sam Fév 07, 2015 16:01 pm
Localisation: Loire

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Lun Juin 20, 2016 16:55 pm

Juste une idée :
L'arrivée est-elle droite ou y-a-t-il une coude ?
En principe, il faut au moins 10x diamètres de tuyau droit, avant la flasque...
10 x 18 = 180 mm.

Sinon, essayer de réduire le débit de sortie, afin d'augmenter la pression.

YWB
Avatar de l’utilisateur
YELLOW WHEELY BIN
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 162
Enregistré le: Jeu Nov 20, 2014 23:31 pm
Localisation: Plérin (22)

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar AD 44 » Lun Juin 20, 2016 17:03 pm

Salut,

tu as purgé et re-purgé? Le jour même , le lendemain, une semaine plus tard...
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1189
Enregistré le: Mer Jan 11, 2012 12:39 pm
Localisation: Divatte sur Loire
Âge: 43

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar ramses » Lun Juin 20, 2016 19:27 pm

Bonsoir a tous,

une solution pour eviter la cavitation est de monter en pression ds le circuit, c'est en tous cas une solution pour s'assurer qu'il s'agit bien de cavitation !

Bien a vous tous
Avatar de l’utilisateur
ramses
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2128
Enregistré le: Mer Jan 23, 2008 21:49 pm
Localisation: Belgique Prov Namur

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar Tarassac » Lun Juin 20, 2016 19:52 pm

Bonjour !!

flen42 a écrit:t'as essayé de chasser de l'air en dévissant la vis dans l'axe de la pompe ?


Hélas oui, bien sur !!

YELLOW WHEELY BIN a écrit:Juste une idée :
L'arrivée est-elle droite ou y-a-t-il une coude ?
En principe, il faut au moins 10x diamètres de tuyau droit, avant la flasque...
10 x 18 = 180 mm.

Sinon, essayer de réduire le débit de sortie, afin d'augmenter la pression.

YWB


Oui, l'arrivée est droite sur au moins 1 mètre !!

AD 44 a écrit:Salut,

tu as purgé et re-purgé? Le jour même , le lendemain, une semaine plus tard...


Non, j'avoue que le " départ " ne date que d'hier !!

ramses a écrit:Bonsoir a tous,

une solution pour eviter la cavitation est de monter en pression ds le circuit, c'est en tous cas une solution pour s'assurer qu'il s'agit bien de cavitation !

Bien a vous tous


Je sais ça !! mais pour l'instant, ( c'est un peu difficile à justifier mais là le système est à pression atmosphérique !! )

Je vais voir à purger !! ...

Merci à tous !!

Hervé
Avatar de l’utilisateur
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 743
Enregistré le: Mer Avr 29, 2009 10:58 am
Localisation: Tarassac 34390

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar AD 44 » Lun Juin 20, 2016 20:01 pm

pression atmosphérique...t es en auto-vidange?
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1189
Enregistré le: Mer Jan 11, 2012 12:39 pm
Localisation: Divatte sur Loire
Âge: 43

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar flen42 » Lun Juin 20, 2016 21:01 pm

T'as pas de manomètre sur le circuit ?

C'est combien la pression ? Et où est le mano par rapport a l'entrée de la pompe
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

flen42
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 261
Enregistré le: Sam Fév 07, 2015 16:01 pm
Localisation: Loire

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar guy delsol » Mar Juin 21, 2016 10:22 am

Bjr.
Il me semble que "monter la pression" n'est en fait que comprimer- réduire les bulles....et donc faciliter la circulation.
Bonne solution de dépannage, mais ...chasser, et se débarrasser des bulles doit être plus sérieux et définitif..
( une circulation forcée avec une pompe pendant 1/4 d'h, renouvelé 2-3 fois...)
C'est efficace.
CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1072
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar flen42 » Mar Juin 21, 2016 13:30 pm

non mais les pompes par construction on une pression minimum admissible en entrée faute de quoi elles cavitent .

donc l'ensemble du circuit doit être à une pression suffisante pour que , toutes pertes de charges déduites on aie une certaine pression en entrée de pompe

''normalement environ 0.3 bar suffisent.

pour aider , il nous faudrait un schéma de l'installation , avec pressions , débits , et aussi si vase d'expansion fermé : pression du vase
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

flen42
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 261
Enregistré le: Sam Fév 07, 2015 16:01 pm
Localisation: Loire

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar flen42 » Mar Juin 21, 2016 13:42 pm

dans la fiche technique de la wilo 25/7 on trouve l'info suivante :

Hauteur d'alimentation minimale au niveau de la bride d'aspiration pour éviter toute cavitation à température de refoulement de l'eau
Hauteur d'alimentation minimale à 50/95/110/130 °C 0,5 / 5 / 11 / 24 m

donc c'est bien ça : il vous faut 0.5 bar environ en entrée de pompe pour être tranquille.
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

flen42
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 261
Enregistré le: Sam Fév 07, 2015 16:01 pm
Localisation: Loire

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar gregory92 » Mar Juin 21, 2016 16:56 pm

bonjour

purge ! purge.s'il y a de l'air normalement le bruit n'est pas en continu les bulles étant a des endroits bien précis ...il faut attendre un tour complet pour ré entendre le fameux bruit
nota il peut y avoir plusieurs zones avec des bulles...arrêter le circulateur aux endroits bruyants le temps que les bulles se regroupent puis mettre de nouveaux en service en vitesse rapide..purger bon courage.

au fait y a t'il quelqu'un qui peu corriger " éternelle " dans le titre. il manque un R

merci
greg
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID . sortie des données du M3 solaire avec prg python vers bientôt raspberry pi 2.
Avatar de l’utilisateur
gregory92
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 151
Enregistré le: Sam Avr 08, 2006 18:01 pm
Localisation: Trespoux (46)

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Messagepar Balajol » Mar Juin 21, 2016 18:13 pm

gregory92 a écrit:bonjour


au fait y a t'il quelqu'un qui peu corriger " éternelle " dans le titre. il manque un R
merci
greg


Fait, Pas de quoi ;-)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2193
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 55


Retourner vers Matériel annexe

Qui est en ligne