Page 1 sur 1

Eternelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 13:15 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,

Bon, je vient de mettre mon installation en marche ! pour l'instant tout va bien ,
je croise les doigts !

Mais, mais, j'ai l'impression que j'ai de la cavitation au niveau de mon circulateur
un Wilo 25/7

J'ai un bruit de " friture" au niveau du circu je pense que c'est ça ? non ?

Les premiers jours, il ne faisait pas très beau, et le circu ne tournait pas vite et il
n'y avait rien, mais hier et aujourd'hui il tourne à fond de la petite vitesse et j'entend
ce bruit !!

L'arrivée au circu est en DN 16 avec une vanne en 3/4, qui apparemment est en passage direct,
alors est-ce le diamètre de l'arrivée qui est trop petite ?

D'où vient cette particularité ? le bruit vient de l'eau qui " bout " au niveau du circu .

Merci à vous si vous avez des conseils ou des solutions !!!

Hervé

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 16:49 pm
par flen42
t'as essayé de chasser de l'air en dévissant la vis dans l'axe de la pompe ?

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 16:55 pm
par YELLOW WHEELY BIN
Juste une idée :
L'arrivée est-elle droite ou y-a-t-il une coude ?
En principe, il faut au moins 10x diamètres de tuyau droit, avant la flasque...
10 x 18 = 180 mm.

Sinon, essayer de réduire le débit de sortie, afin d'augmenter la pression.

YWB

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 17:03 pm
par AD 44
Salut,

tu as purgé et re-purgé? Le jour même , le lendemain, une semaine plus tard...

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 19:27 pm
par ramses
Bonsoir a tous,

une solution pour eviter la cavitation est de monter en pression ds le circuit, c'est en tous cas une solution pour s'assurer qu'il s'agit bien de cavitation !

Bien a vous tous

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 19:52 pm
par Tarassac
Bonjour !!
flen42 a écrit :t'as essayé de chasser de l'air en dévissant la vis dans l'axe de la pompe ?
Hélas oui, bien sur !!
YELLOW WHEELY BIN a écrit :Juste une idée :
L'arrivée est-elle droite ou y-a-t-il une coude ?
En principe, il faut au moins 10x diamètres de tuyau droit, avant la flasque...
10 x 18 = 180 mm.

Sinon, essayer de réduire le débit de sortie, afin d'augmenter la pression.

YWB
Oui, l'arrivée est droite sur au moins 1 mètre !!
AD 44 a écrit :Salut,

tu as purgé et re-purgé? Le jour même , le lendemain, une semaine plus tard...
Non, j'avoue que le " départ " ne date que d'hier !!
ramses a écrit :Bonsoir a tous,

une solution pour eviter la cavitation est de monter en pression ds le circuit, c'est en tous cas une solution pour s'assurer qu'il s'agit bien de cavitation !

Bien a vous tous
Je sais ça !! mais pour l'instant, ( c'est un peu difficile à justifier mais là le système est à pression atmosphérique !! )

Je vais voir à purger !! ...

Merci à tous !!

Hervé

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 20:01 pm
par AD 44
pression atmosphérique...t es en auto-vidange?

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : lun. juin 20, 2016 21:01 pm
par flen42
T'as pas de manomètre sur le circuit ?

C'est combien la pression ? Et où est le mano par rapport a l'entrée de la pompe

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : mar. juin 21, 2016 10:22 am
par guy delsol
Bjr.
Il me semble que "monter la pression" n'est en fait que comprimer- réduire les bulles....et donc faciliter la circulation.
Bonne solution de dépannage, mais ...chasser, et se débarrasser des bulles doit être plus sérieux et définitif..
( une circulation forcée avec une pompe pendant 1/4 d'h, renouvelé 2-3 fois...)
C'est efficace.
CDLT.
Guy

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : mar. juin 21, 2016 13:30 pm
par flen42
non mais les pompes par construction on une pression minimum admissible en entrée faute de quoi elles cavitent .

donc l'ensemble du circuit doit être à une pression suffisante pour que , toutes pertes de charges déduites on aie une certaine pression en entrée de pompe

''normalement environ 0.3 bar suffisent.

pour aider , il nous faudrait un schéma de l'installation , avec pressions , débits , et aussi si vase d'expansion fermé : pression du vase

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : mar. juin 21, 2016 13:42 pm
par flen42
dans la fiche technique de la wilo 25/7 on trouve l'info suivante :

Hauteur d'alimentation minimale au niveau de la bride d'aspiration pour éviter toute cavitation à température de refoulement de l'eau
Hauteur d'alimentation minimale à 50/95/110/130 °C 0,5 / 5 / 11 / 24 m

donc c'est bien ça : il vous faut 0.5 bar environ en entrée de pompe pour être tranquille.

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : mar. juin 21, 2016 16:56 pm
par gregory92
bonjour

purge ! purge.s'il y a de l'air normalement le bruit n'est pas en continu les bulles étant a des endroits bien précis ...il faut attendre un tour complet pour ré entendre le fameux bruit
nota il peut y avoir plusieurs zones avec des bulles...arrêter le circulateur aux endroits bruyants le temps que les bulles se regroupent puis mettre de nouveaux en service en vitesse rapide..purger bon courage.

au fait y a t'il quelqu'un qui peu corriger " éternelle " dans le titre. il manque un R

merci
greg

Re: Etenelle question sur la cavitation !!

Posté : mar. juin 21, 2016 18:13 pm
par Balajol
gregory92 a écrit :bonjour


au fait y a t'il quelqu'un qui peu corriger " éternelle " dans le titre. il manque un R
merci
greg
Fait, Pas de quoi ;-)