Est-ce que le glycol a un moins bon echange que L'eau?
Mise en pression du circuit
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
-
boisbellau
- Newbie

- Messages : 10
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 13:56 pm
- Localisation : Anglet 64
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Pour Mate:
Pour tophe:
Encore faut-il connaitre le volume total.
@+
Oui, completement.Une question car je vais etre rapidement confronté au meme probleme (pour Francois ) , est ce que l'on peut remplir completement l'instalation avec ce principe ?? ou comment proceder ???
Pour tophe:
pour ma part j'ai rempli le glycol du haut des capteurs avec un entonnoir. ensuite , ensuite on ferme,on purge. et mise en pression avec le réseau de la ville.
le glycol se mélange assez vite avec l'eau.
Encore faut-il connaitre le volume total.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- GRIZLI00
- Etudiant Solaire

- Messages : 253
- Enregistré le : jeu. janv. 19, 2006 23:24 pm
- Localisation : Namur 5300 Belgique
Bonsoir,
Sur le groupe pompe , il ya un robinet sur celui-ci on raccorde un tuyau d'arrosage qui va vers un pulverisateur serré bien avec des coliers et reste plus qu'a pompé et envoyé , chaque fois que l'on injecte, on repompe pour éviter un retour de pression dans le pulvérisateur, il faut biensur ouvrir le 2ème robinet de la boucle qui se trouve en générale sur la sortie bas du serpentin solaire du ballon ECS.
Petite photo en pièces jointe de la pompe avec raccordement
Sur le groupe pompe , il ya un robinet sur celui-ci on raccorde un tuyau d'arrosage qui va vers un pulverisateur serré bien avec des coliers et reste plus qu'a pompé et envoyé , chaque fois que l'on injecte, on repompe pour éviter un retour de pression dans le pulvérisateur, il faut biensur ouvrir le 2ème robinet de la boucle qui se trouve en générale sur la sortie bas du serpentin solaire du ballon ECS.
Petite photo en pièces jointe de la pompe avec raccordement
- Fichiers joints
-
- HPIM0791B.JPG (22.27 Kio) Vu 3126 fois
-
- HPIM0792b.JPG (22.8 Kio) Vu 3126 fois
- kroutchef
- Expert Solaire

- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Encore faut-il connaitre le volume total.
On ne rempli jamais directement le circuit avec le glycol lors de la première mise en pression toujours avec de l'eau ( en cas de fuite ) puis on purge en recupérant afin de connaitre le volume du circuit ...on prepare le melange et on reinjecte ...
On ne rempli jamais directement le circuit avec le glycol lors de la première mise en pression toujours avec de l'eau ( en cas de fuite ) puis on purge en recupérant afin de connaitre le volume du circuit ...on prepare le melange et on reinjecte ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- r45v
- Expert Solaire

- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
[quote="kroutchef"]Encore faut-il connaitre le volume total.
On ne rempli jamais directement le circuit avec le glycol lors de la première mise en pression toujours avec de l'eau ( en cas de fuite ) puis on purge en recupérant afin de connaitre le volume du circuit[/quote]
Bonjour,
Oui c'est axactement ce que l'on a fait mis sous pression en eau de ville. Et effectivement on a trouvé une fuite
. Je rajouterais que j'ai fais tourné mon circulateur les trois nuits car il a gelé. La pression restant stable on a purgé.
Et on a fait le remplissage du glycol directement dans le sermentin avec un entonoir et le complément par le réseau de ville. En effet sur les 19l de mon circuit 13l correspondent à mon sermentin du ballon solaire.

Donc dans mon cas pas besoin de pompe ou de pulvérisateur.
Pour finir, j'ai laisser le purgeur automatique une semaine j'ai fermé la vanne et retirer le purgeur et calorifuger.
Ps j'ai fait aussi une erreur sans conséquence, je n'ai pas vérifié avant la pose que mes deux collecteurs n'avait pas de fuite. C'est plus simple a faire au sol qu'une fois monté sur la toiture
.
C'est arrivé a d'autres mais j'avais oublier de le vérifié :? Alors je préfère vous donner l'info on sais jamais.
On ne rempli jamais directement le circuit avec le glycol lors de la première mise en pression toujours avec de l'eau ( en cas de fuite ) puis on purge en recupérant afin de connaitre le volume du circuit[/quote]
Bonjour,
Oui c'est axactement ce que l'on a fait mis sous pression en eau de ville. Et effectivement on a trouvé une fuite
Et on a fait le remplissage du glycol directement dans le sermentin avec un entonoir et le complément par le réseau de ville. En effet sur les 19l de mon circuit 13l correspondent à mon sermentin du ballon solaire.

Donc dans mon cas pas besoin de pompe ou de pulvérisateur.
Pour finir, j'ai laisser le purgeur automatique une semaine j'ai fermé la vanne et retirer le purgeur et calorifuger.
Ps j'ai fait aussi une erreur sans conséquence, je n'ai pas vérifié avant la pose que mes deux collecteurs n'avait pas de fuite. C'est plus simple a faire au sol qu'une fois monté sur la toiture
C'est arrivé a d'autres mais j'avais oublier de le vérifié :? Alors je préfère vous donner l'info on sais jamais.
Cordialement RV45 