Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : ven. janv. 13, 2017 11:04 am
par Geekolo
Bonjour,
Question de débutant...
Lorsqu'un circulateur de chauffage est à l'arrêt, l'eau peut-elle circuler si une différence de pression existe entre l'entrée et la sortie ?
Y-a-til un sens plus "fluide" que l'autre ?
Quelles sont les pertes de charges d'un circulateur à l'arrêt ?

Merci merci :-)

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : dim. janv. 15, 2017 11:05 am
par guy delsol
Voui...!!
En autovidange, à l'arrêt, juste par gravité, l'eau descend des capteurs, passe par le serpentin ballon, le circulateur, pour remonter dans la réserve..
Elémentaire...
CDLT.
Guy

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : dim. janv. 15, 2017 11:06 am
par vile-coyote
bonjour,

et bien ce n'est pas une question de pression mais de circulation naturelle de l'eau par stratification

un simple clapet anti retour suffira à bloquer la circulation, mais imposera un peu plus de force du circulateur

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : dim. janv. 15, 2017 21:46 pm
par guy delsol
en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..) c'est tout...
C" 'est pas de la stratification...
Et un clapet antiretour dans ce système, annule tout...
Point...!!!
CDLT.
Guy

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : dim. janv. 15, 2017 22:16 pm
par Geekolo
Merci à tous, je me sens moins c.n ce soir :-D

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 9:59 am
par loulou2626
J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 10:35 am
par Geekolo
loulou2626 a écrit :J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?
Si.
guy delsol a écrit :en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..)

Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne :-D
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 12:05 pm
par guy delsol
Même les palettes bloquées, l'eau passe..
Idem pour les pompes de jardin, qui se désamorcent s'il n'y a pas de crépine à l'aspiration.
Guy

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 19:43 pm
par ramses
Bonsoir a tous,
OPatrick a écrit : Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne :-D
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.
Pour ce qui est de "frein moteur", tu oublies, on est ici sur un moteur asynchrone tout ce qu'il y a de standard, tu oublies donc les moteur pas a pas et les freins moteurs des variateurs de freq. Et meme si tu "bloquais" le moteur, on est pas ici sur une pompe a engrenage ou autre dont le principe de ponctionnement est base sur une quelconque etancheite. Je ne peux que t'inviter a ouvrir un circulateur quand tu en auras l'occasion, ca ressemble un peu a ca :
Image

Donc, je repondrai dans la ligne de Guy : le circulateur est une "passoire" a l'arret tant dans un sens que dans l'autre ... Plusieurs membres ont eu a "souffrir" d'une circulation par thermosiphon dans un circuit comportant un circulateur, c'est tout dire ...

Bien a vous tous

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 20:41 pm
par pacobab
Bjr
+1 pour la passoire.
Par contre, sur les circulateurs récents classe A, ce sont des moteurs synchrones à aimants permanents et à variateur de vitesse électronique.
Cdr
Jean

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 20:48 pm
par ramses
bonsoir a tous,

tout a fait Jean, mais je vois mal ce type de circu sur une install en drainback . me trompe-je ?

Bien a vous tous

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Posté : lun. janv. 16, 2017 20:53 pm
par pacobab
Bonsoir Ramses,
Les dernières gammes de circulateurs solaires Wilo, Oeg ou Grundfos ont des versions qui "poussent" jusqu'à 12m. Évidemment ils ne sont pas donnés. Mais ils sont adaptés au drainback.
Cdt