Perte de charge ballon tampon sans échangeur ?

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
PIWAI
Newbie
Newbie
Messages : 49
Enregistré le : mer. avr. 07, 2010 22:29 pm
Localisation : Finistère (29)

Perte de charge ballon tampon sans échangeur ?

Message par PIWAI »

Bonjour à tous,
Petite question simple mais dont je n'ai pas trouvé la réponse ! :-x
Dans un calcul de perte de charge : quelles valeurs considérer pour 2 ballons tampon de 1500 et 1000 litres en série dans mon installation ?

Forcement, les doc des ballons (OEG) n'indiquent rien.
Il s'agit bien de ballon tampon à plusieurs connexions mais sans échangeur interne !

D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
Py,

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Perte de charge ballon tampon sans échangeur ?

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

considere simplement qu'is n'introduisent pas de perte en charge.

Bien a vous tous

Avatar du membre
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 489
Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
Localisation : Parempuyre (33)

Re: Perte de charge ballon tampon sans échangeur ?

Message par pacobab »

ramses a écrit :Bonsoir a tous,
considere simplement qu'is n'introduisent pas de perte en charge.s
+1 :-)
Surtout si c'est des manchons de deux pouces (50 x 60).
Sauf si tu as des débits supérieurs à 20 m³/h
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !

Avatar du membre
Jean-Yves 06
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 60
Enregistré le : mer. avr. 13, 2016 5:58 am
Localisation : Saint-Jeannet

Re: Perte de charge ballon tampon sans échangeur ?

Message par Jean-Yves 06 »

J'ai souvenir qu'il y a des pertes de charge par rétrécissement / agrandissement brusque de section. Normalement, il faut en plus prendre en compte la mise en vitesse du fluide (l'eau est statique dans les ballons, mais circulante dans les tuyaux). Vu mon état grippal, j'aurai du mal à rentrer dans les détails, d'autant que je ne maitrise pas à 100%! :roll: Qui sait peut-être dans les prochains jours je serai plus en forme et aider de façon plus concrète?
De façon plus pragmatique, je dirais simplement que si l'on est dans un cas limite (le circulateur est un peu juste), ces pertes de charge doivent être prises en compte. Sinon on peut les négliger à côté des pertes de charges de la tuyauterie et de la robinetterie.
On n'est pas ici pour être là.

PIWAI
Newbie
Newbie
Messages : 49
Enregistré le : mer. avr. 07, 2010 22:29 pm
Localisation : Finistère (29)

Re: Perte de charge ballon tampon sans échangeur ?

Message par PIWAI »

Bonjour à tous,
et merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne continuation,